bomba desliga aos 4 bar com balão/autoclave de 8 bar

Responder
joedualmar
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 246
Registado: 17 ago 2010, 23:41
Localização: aveiro
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: bomba desliga aos 4 bar com balão/autoclave de 8 bar

Mensagem por joedualmar »

mas só faz com a água do furo, se abrir a da companhia, não faz


joedualmar

Aprender até morrer...
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8059
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 215 vezes

Re: bomba desliga aos 4 bar com balão/autoclave de 8 bar

Mensagem por Mário »

E qual a pressão no manometro quando acontece?

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
joedualmar
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 246
Registado: 17 ago 2010, 23:41
Localização: aveiro
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: bomba desliga aos 4 bar com balão/autoclave de 8 bar

Mensagem por joedualmar »

ainda não vi muito bem, mas a pressão acho que se mantem, o que reparo é que o balão só enche quando está mesmo vazio, (é normal?) e depois vem de repente fazendo esse barulho de ar também no balão
joedualmar

Aprender até morrer...
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8059
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 215 vezes

Re: bomba desliga aos 4 bar com balão/autoclave de 8 bar

Mensagem por Mário »

Tens que ver qual a pressão quando pára.
Tens que continuar a ver quando arranca.
Tens que continuar a ver em funcionamento, abres a água e deixas a bomba a trabalhar sem parar.

"mas a pressão acho que se mantem"
"o achar não é nada"

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
Faiante
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Mensagens: 372
Registado: 08 mai 2018, 10:58
Agradecimento recebido: 38 vezes

Re: bomba desliga aos 4 bar com balão/autoclave de 8 bar

Mensagem por Faiante »

Boas meu caro " joedualmar".

Ao ler tudo tudo o que foi dito relativamente à sua dúvida e muito bem explicado de forma clara por todos os intervenientes, face aos resultados negativos por si indicados, aconselho o amigo a:

1º - Se não tem conhecimentos sobre esta matéria não alimente mais esta questão. Contrate um profissional
2º - O melhor mesmo a fazer, será tomar um conselho de um profissional para resolver o seu problema.
3º - Face à catadupa de soluções proposta e dadas neste forum, apenas lhe resta montar uma bomba nova e balão de água.

E isto porquê?
Porque uma avaria dessas se resolve com três penadas. Isto por alguém saiba o que está a fazer

Dito isto, permita-me dizer-lhe que já me custa ler tantas soluções proposta e nenhuma lhe servir para solucionar o seu problema.



CPtos

JAG
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: bomba desliga aos 4 bar com balão/autoclave de 8 bar

Mensagem por ohmico »

Boas,

será que fez a reposição da pressão no balão, como devia, sem este estar em carga?

Provavelmente a membrana está rota.

Ohmico
joedualmar
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 246
Registado: 17 ago 2010, 23:41
Localização: aveiro
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: bomba desliga aos 4 bar com balão/autoclave de 8 bar

Mensagem por joedualmar »

Pressão quando pára = 2,5 bar
Pressão quando arranca = 1,5 bar (sai muito ar e a pressão desce e volta a subir)
Pressão em funcionamento = trabalha até aos 2,5 e arranca por volta de 1,5 fazendo sair numa torneia próxima primeiro ar, tanto no balão como na torneira e isto acontece depois nas torneiras de casa
joedualmar

Aprender até morrer...
joedualmar
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 246
Registado: 17 ago 2010, 23:41
Localização: aveiro
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: bomba desliga aos 4 bar com balão/autoclave de 8 bar

Mensagem por joedualmar »

ohmico Escreveu: 10 mar 2020, 14:07 Boas,

será que fez a reposição da pressão no balão, como devia, sem este estar em carga?

Provavelmente a membrana está rota.

Ohmico
como vejo se está rota, o balão foi desmontado e dei ar e não vi água
joedualmar

Aprender até morrer...
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: bomba desliga aos 4 bar com balão/autoclave de 8 bar

Mensagem por ohmico »

joedualmar Escreveu: 10 mar 2020, 14:09
ohmico Escreveu: 10 mar 2020, 14:07 Boas,

será que fez a reposição da pressão no balão, como devia, sem este estar em carga?

Provavelmente a membrana está rota.

Ohmico
como vejo se está rota, o balão foi desmontado e dei ar e não vi água
Boas,

se com o balão desmontado repôs a pressão e esta se manteve a membrana está inteira.

Ohmico
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8059
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 215 vezes

Re: bomba desliga aos 4 bar com balão/autoclave de 8 bar

Mensagem por Mário »

Podes ter uma fuga de agua depois da bomba, e antes da valvula de retenção que tens na saida da bomba.

A bomba arranca, atinge os 2.5 bar e pára.
Quando a pressão atinge 1.5 bar a bomba arranca e deita ar e agua.
Tens fuga de agua entre a bomba, e a valvula antes do balão.

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
joedualmar
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 246
Registado: 17 ago 2010, 23:41
Localização: aveiro
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: bomba desliga aos 4 bar com balão/autoclave de 8 bar

Mensagem por joedualmar »

Obrigado ohmico
joedualmar

Aprender até morrer...
joedualmar
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 246
Registado: 17 ago 2010, 23:41
Localização: aveiro
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: bomba desliga aos 4 bar com balão/autoclave de 8 bar

Mensagem por joedualmar »

então só restará a bomba
joedualmar

Aprender até morrer...
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8059
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 215 vezes

Re: bomba desliga aos 4 bar com balão/autoclave de 8 bar

Mensagem por Mário »

Boas
joedualmar Escreveu: 10 mar 2020, 14:21 então só restará a bomba
Não! pode ser a tubagem.

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
joedualmar
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 246
Registado: 17 ago 2010, 23:41
Localização: aveiro
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: bomba desliga aos 4 bar com balão/autoclave de 8 bar

Mensagem por joedualmar »

Mário Escreveu: 10 mar 2020, 17:10 Boas
joedualmar Escreveu: 10 mar 2020, 14:21 então só restará a bomba
Não! pode ser a tubagem.

Cump.
Mário
Tubagem rota?!
joedualmar

Aprender até morrer...
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8059
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 215 vezes

Re: bomba desliga aos 4 bar com balão/autoclave de 8 bar

Mensagem por Mário »

Pensa no seguinte;
A bomba trabalha, enche o balão (a pressão no balão mantem-se).
Quando arranca novamente tens ar.
De onde vem o ar? Vem de jusante da valvula de retenção que está à superficie.

Partindo do principio que a valvula de fundo está boa.

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
Responder

Voltar para “Discussão Eletricidade”