Mensagem por cart »

Qual é o sinal gerado por um transformador de intensidade (1 a 25A ou 5/50) do tipo da imagem abaixo?
Gera um sinal proporcional á corrente, a minha questão é qual uma tensão uma corrente?
De que forma pode interferir com a corrente que está a ser medida?

Desde já obrigado

Imagem


parreirajoao
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1027
Registado: 16 mai 2011, 11:48
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: Transformador de intensidade (duvida)

Mensagem por parreirajoao »

Um transformador não gera sinais.

Um transformador possui um primário por onde passa uma intensidade eléctrica (Ampére) e um secundário, por onde passa também uma intensidade eléctrica proporcional ao nº de espiras deste.

Normalente o secundário apresenta mais espiras de secção menor, enquanto que o primário menos espeiras de secçõa maior.

Se tens um TI com a relação 50/5, quer dizer que quando no primário passam 50A, no secundário passam 5A.

Olha para a fórmula e ficas logo a perceber:

I1/I2=N2/N1

cart Escreveu:Qual é o sinal gerado por um transformador de intensidade (1 a 25A ou 5/50) do tipo da imagem abaixo?
Gera um sinal proporcional á corrente, a minha questão é qual uma tensão uma corrente?
De que forma pode interferir com a corrente que está a ser medida?

Desde já obrigado

Imagem
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5250
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Transformador de intensidade (duvida)

Mensagem por Duzia12 »

E quantas espiras tem o primário?
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Transformador de intensidade (duvida)

Mensagem por ohmico »

Duzia12 Escreveu:E quantas espiras tem o primário?

Boas,

:D :D

ohmico
Avatar do Utilizador
ezer
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 245
Registado: 04 jan 2008, 22:56
Localização: Amora - Seixal
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 10 vezes

Re: Transformador de intensidade (duvida)

Mensagem por ezer »

Supostamente terá uma espira :lol:
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5250
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Transformador de intensidade (duvida)

Mensagem por Duzia12 »

Qual é o diâmetro?
Avatar do Utilizador
ezer
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 245
Registado: 04 jan 2008, 22:56
Localização: Amora - Seixal
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 10 vezes

Re: Transformador de intensidade (duvida)

Mensagem por ezer »

Depende da secção que utilizar :P
cart
Curioso
Curioso
Mensagens: 19
Registado: 18 ago 2011, 13:47
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Transformador de intensidade (duvida)

Mensagem por cart »

Imagem

Ok, a parte do sinal entendi, gera uma corrente (ac) proporcional á do condutor a medir se for 50/5 serão5A quando estiverem a circular os 50A certo?

Outra questão como aparecem esses 5A ou seja se no condutor estiverem a circular 50a vão ser retirados os 5a?
Qual será a tenção da corrente no secundario?
Avatar do Utilizador
asubida
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 94
Registado: 11 mar 2009, 12:58
Localização: Vila do Conde
Agradecimento recebido: 5 vezes
Contacto:

Re: Transformador de intensidade (duvida)

Mensagem por asubida »

cart Escreveu:Imagem

Ok, a parte do sinal entendi, gera uma corrente (ac) proporcional á do condutor a medir se for 50/5 serão5A quando estiverem a circular os 50A certo?

Outra questão como aparecem esses 5A ou seja se no condutor estiverem a circular 50a vão ser retirados os 5a?
Qual será a tenção da corrente no secundario?
Bom dia!
UmTI ( TC em português do Brasil ) é um "transformador de medida" ou seja deve interferir o menos possível com o circuito que se está a medir. Como a medida que se faz com o TI é a medida de corrente, para não interferir com o circuito a medir o seu primário ( a espira ou condutor que atravessa o TI ) apresenta um impedância muitíssimo baixa ( como aliás também faz qualquer amperímetro que é colocado em série com o circuito a medir), portanto praticamente não altera a corrente a medir (não tira nada, não extrai quase nenhuma energia do circuito).
A tensão secundária também é muito baixa, por exemplo no TI do tipo HA1000SB é 10mV/A com uma gama 0-1000A ou seja a 1000A que passem no condutor central correspondem 10V no secundário. Todos o TI têm especificado qual é a resistência de fecho do circuito secundário com a qual se mantém a proporcionalidade especificada entre a corrente primária ( no condutor central ) e a corrente a medir extraída dos terminais de medida ( secundário )
Espero ter ajudado
Saudações
António Subida
Skype:subida
Blog: http://penanet.blogspot.com
email:antoniosubida@yahoo.com.br
3R- Reduzir, Reutilizar e Reciclar. Cuide do Ambiente. Só temos disponível um planeta Terra. O planeta habitável mais próximo fica a milhares de anos-luz!
cart
Curioso
Curioso
Mensagens: 19
Registado: 18 ago 2011, 13:47
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Transformador de intensidade (duvida)

Mensagem por cart »

O "sinal" , consiste numa corrente com tensão baixa mas com uma intensidade proporcional á do condutor a ser medido neste caso como por exemplo:
http://www.ops-ecat.schneider-electric. ... cp_id=Z008

A corrente do secundario seria 5A quando a do condutor a medir seria de 50A certo?

O meu objectivo era entender o funcionamento do ti para tentar transformar essa corrente num sinal para usar com um microcontrolador / comparador de tensão etc.

Conhecem algum esquema ou ideia para transformar os 5A ac em uma tensão proporcional tipo 2/10V DC?
cart
Curioso
Curioso
Mensagens: 19
Registado: 18 ago 2011, 13:47
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Transformador de intensidade (duvida)

Mensagem por cart »

Duzia12 Escreveu:E quantas espiras tem o primário?

Apenas o condutor a ser medido como na figura que adicionei.
Avatar do Utilizador
asubida
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 94
Registado: 11 mar 2009, 12:58
Localização: Vila do Conde
Agradecimento recebido: 5 vezes
Contacto:

Re: Transformador de intensidade (duvida)

Mensagem por asubida »

cart Escreveu:O "sinal" , consiste numa corrente com tensão baixa mas com uma intensidade proporcional á do condutor a ser medido neste caso como por exemplo:
http://www.ops-ecat.schneider-electric. ... cp_id=Z008

A corrente do secundario seria 5A quando a do condutor a medir seria de 50A certo?

O meu objectivo era entender o funcionamento do ti para tentar transformar essa corrente num sinal para usar com um microcontrolador / comparador de tensão etc.

Conhecem algum esquema ou ideia para transformar os 5A ac em uma tensão proporcional tipo 2/10V DC?
Penso que com todas as contribuições já escritas, já está clarificado o funcionamento do TI . Caso contrário pf reler por exm http://pt.wikipedia.org/wiki/Transformador_de_corrente.
Para o exemplo que se apresenta da Schneider 16451 a gama de tensões de saída, fechando circuito a medir com 0,1 Ohm -> com 5A obtém 500 mV AC aos terminais da resistência . A respectiva rectificação tem de ser feita com um circuito do tipo "super-diodo" (diodo amplificado com amplificador operacional). Se o microprocessador for do tipo PIC 16F877A já tem incorporados 8 conversores A/D de 10 Bit (pinos 2 a 10) que aceitam tensões entre 0 e Vref (tensão de referência) se Vref for escolhida 5 V então a tensão DC a medir deverá estar dentro dessa gama (com garantia de não ultrapassagem) e a impedância da fonte de tensão a medir deverá ser <=10KOhm. Em anexo vai uma figura de um circuito simples possível para a rectificação e conformação do sinal DC com saída em baixa impedância e protecção de sobre-voltagem OPAMP = uA741 ou equivalente
Espero que ajude
Saudações
Anexos
RectificadorSuperDiodo.jpg
António Subida
Skype:subida
Blog: http://penanet.blogspot.com
email:antoniosubida@yahoo.com.br
3R- Reduzir, Reutilizar e Reciclar. Cuide do Ambiente. Só temos disponível um planeta Terra. O planeta habitável mais próximo fica a milhares de anos-luz!
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5250
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Transformador de intensidade (duvida)

Mensagem por Duzia12 »

Será isto??

CCT.png
CCT.png (60.72 KiB) Visto 2152 vezes
cart
Curioso
Curioso
Mensagens: 19
Registado: 18 ago 2011, 13:47
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Transformador de intensidade (duvida)

Mensagem por cart »

Circuito transformador de intensidade 1.jpg
Circuito transformador de intensidade 1.jpg (23.93 KiB) Visto 2116 vezes
O circuito ficaria como desenhei?
R1 para 5A tera de ser de quantos W?
Se utilizar a escala de 0 a 1A R1 teria de ser de 0.5 Ohm para obter o mesmo sinal de saida?
Avatar do Utilizador
asubida
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 94
Registado: 11 mar 2009, 12:58
Localização: Vila do Conde
Agradecimento recebido: 5 vezes
Contacto:

Re: Transformador de intensidade (duvida)

Mensagem por asubida »

Boa tarde,

Não esqueça que nesta opção a alimentação dos OPAMP está pensada para ser simétrica +VCC (12V) GND -VCC (-12) no seu desenho não parece ser isso. VCC deve estar pelo menos 1 V acima de Vref (5V no caso)
Potencia dissipada numa resistência P=R*I² -> 0,1*5² =2,5W
Aumentar a resistência, para ter outra escala.....hum!.... isso tem a ver com as características do TI tem de ver as especificações do fabricante para ver se fica enquadrado na zona linear do transdutor . É mais fácil fazer várias escalas com o OPAMP final que em vez de ganho unitário poderia ter o ganho necessário por exmplo: 2, controlando a relação entre resistências na malha de realimentação (R1- do perno 6 para o perno 2 ) R2 ( do perno 2 para GND) escolhe-se R1 e R2 tais que R1/(R1+R2)=2
Saudações
António Subida
Skype:subida
Blog: http://penanet.blogspot.com
email:antoniosubida@yahoo.com.br
3R- Reduzir, Reutilizar e Reciclar. Cuide do Ambiente. Só temos disponível um planeta Terra. O planeta habitável mais próximo fica a milhares de anos-luz!