Cálculo de Icc min para quadros eléctricos

Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 6859
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimiento recebido: 78 vezes

Re: Cálculo de Icc min para quadros eléctricos

Mensagem por Mário » 27 ago 2012, 18:33

Boas
desportista Escreveu:Como posso descarregar o .xls que calcula o Icc?
Obrigado.
Tens que ler as regras (normas do forum).
Fazer a apresentação, preencher o perfil "profile", etc.

Cump.
Mário


"Se, tremes de indignação sempre que se comete uma injustiça no Mundo, então somos companheiros que é o mais importante"

Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3377
Registado: 24 out 2008, 15:06
Profissão: Engenheiro Eletrotécnico
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimiento recebido: 21 vezes

Re: Cálculo de Icc min para quadros eléctricos

Mensagem por joaoosvaldo » 27 ago 2012, 22:21

desportista Escreveu:Como posso descarregar o .xls que calcula o Icc?

Obrigado.
Tem de fazer o que diz no vídeo do link seguinte:

http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=11&t=13249
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net

grupokgn
Curioso
Curioso
Mensagens: 5
Registado: 06 ago 2012, 19:35
Profissão: Técnico de Orçamentos
Localização: Eio de janeiro

Re: Cálculo de Icc min para quadros eléctricos

Mensagem por grupokgn » 23 mai 2014, 02:11

Como. Baixar essa planilha?

Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 6859
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimiento recebido: 78 vezes

Re: Cálculo de Icc min para quadros eléctricos

Mensagem por Mário » 23 mai 2014, 09:06

Boas
grupokgn Escreveu:Como. Baixar essa planilha?
É muito simples.

Não é por perguntares em mais que um local do forum, que a resposta é mais rápida. É classificada como abuso!
1º Ler as regras e normas do Forum
2º Prenches o perfil "profile"
3º Fazes a apresentação
4º Participas no forum

Cump.
Mário
"Se, tremes de indignação sempre que se comete uma injustiça no Mundo, então somos companheiros que é o mais importante"

grupokgn
Curioso
Curioso
Mensagens: 5
Registado: 06 ago 2012, 19:35
Profissão: Técnico de Orçamentos
Localização: Eio de janeiro

Re: Cálculo de Icc min para quadros eléctricos

Mensagem por grupokgn » 23 mai 2014, 13:55

Mario, Obrigado pelos esclarecimentos... Fiz informado... Como devo proceder para poder baixar a planilha agora?

Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 4984
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Profissão: Professor/Lic. Controlo Industrial
Localização: Braga
Agradecimiento recebido: 7 vezes

Re: Cálculo de Icc min para quadros eléctricos

Mensagem por Duzia12 » 07 jun 2014, 16:21

O Icc m]inimo ser 0,03 x Potencia do transformador


Para 400 KVA x 0,03 e 12 kA
Para 630 KVA ]e 19,8 KA


Fonte Klocher Homer

Pimenta
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Mensagens: 258
Registado: 14 jan 2014, 22:57
Profissão: Eng. Electrotécnico
Localização: Vila Real
Enviou: 1 vez
Agradecimiento recebido: 5 vezes

Re: Cálculo de Icc min para quadros eléctricos

Mensagem por Pimenta » 11 dez 2014, 15:10

parreirajoao Escreveu:Correctissimo.

Estou completamente de acordo.

Essa expressão é como diz o João, muitas vezes utilizada para regimes TN, onde não existe protecção diferencial e onde terás de ver se a protecção vê o defeito.

Eu utilizo-a muitas vezes em projectos industriais, em que o regime de terras é o TNC.
joaoosvaldo Escreveu:Tens de ter em conta as impedâncias de todos os cabos desde o ponto de ligação do distribuidor até ao circuito final em que pretender saber o Icc min e entrar também com a potência de curto-circuito dada pelo distribuidor local de energia eléctrica (rede a montante).

Fiquei com a impressão do seu comentário (posso estar enganado) que ia calcular a corrente de curto-circuito mínima ao nível do quadro eléctrico!!! Mas não é isto que deve ser feito a corrente de curto-circuito mínima calcula-se para os circuitos finais para se verificar que a protecção dimensionada para esse circuito protege efectivamente essa corrente, pois essa corrente pode ser tão pequena que não seja "perceptível" pelo dispositivo de protecção. E deve ser verificado também se o dispositivo de protecção elimina essa corrente num tempo adequado. A verificação da Icc min tem especial importância nos esquemas de ligação à terra TN e IT.

O quadro eléctrico e todos os dispositivos de protecção que o constituem devem é estar dimensionados para a corrente de curto-circuito máxima nesse ponto da instalação!!!
Mas esta situação também tem de ser confirmada para os regimes TN certo?
Estive a ler os vários tópicos sobre isto e não consegui chegar à expressão dos cálculos de Iccmin e ICCmax para esta situação!

parreirajoao
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1006
Registado: 16 mai 2011, 11:48
Agradecimiento recebido: 5 vezes

Re: Cálculo de Icc min para quadros eléctricos

Mensagem por parreirajoao » 11 dez 2014, 16:49

Sim.

A equação existe por todo o lado neste fórum. Procure por comprimentos máximos. Utilize para a situação mais desfavorável Im=10 x In.
Pimenta Escreveu:
parreirajoao Escreveu:Correctissimo.

Estou completamente de acordo.

Essa expressão é como diz o João, muitas vezes utilizada para regimes TN, onde não existe protecção diferencial e onde terás de ver se a protecção vê o defeito.

Eu utilizo-a muitas vezes em projectos industriais, em que o regime de terras é o TNC.
joaoosvaldo Escreveu:Tens de ter em conta as impedâncias de todos os cabos desde o ponto de ligação do distribuidor até ao circuito final em que pretender saber o Icc min e entrar também com a potência de curto-circuito dada pelo distribuidor local de energia eléctrica (rede a montante).

Fiquei com a impressão do seu comentário (posso estar enganado) que ia calcular a corrente de curto-circuito mínima ao nível do quadro eléctrico!!! Mas não é isto que deve ser feito a corrente de curto-circuito mínima calcula-se para os circuitos finais para se verificar que a protecção dimensionada para esse circuito protege efectivamente essa corrente, pois essa corrente pode ser tão pequena que não seja "perceptível" pelo dispositivo de protecção. E deve ser verificado também se o dispositivo de protecção elimina essa corrente num tempo adequado. A verificação da Icc min tem especial importância nos esquemas de ligação à terra TN e IT.

O quadro eléctrico e todos os dispositivos de protecção que o constituem devem é estar dimensionados para a corrente de curto-circuito máxima nesse ponto da instalação!!!
Mas esta situação também tem de ser confirmada para os regimes TN certo?
Estive a ler os vários tópicos sobre isto e não consegui chegar à expressão dos cálculos de Iccmin e ICCmax para esta situação!

Pimenta
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Mensagens: 258
Registado: 14 jan 2014, 22:57
Profissão: Eng. Electrotécnico
Localização: Vila Real
Enviou: 1 vez
Agradecimiento recebido: 5 vezes

Re: Cálculo de Icc min para quadros eléctricos

Mensagem por Pimenta » 11 dez 2014, 16:52

parreirajoao Escreveu:Sim.

A equação existe por todo o lado neste fórum. Procure por comprimentos máximos. Utilize para a situação mais desfavorável Im=10 x In.
"Parreirajoao", mas necessito de calcular o Icc de um quadro para um local industrial com PT. Tenho de fazer os cálculos desde o transformador correcto? Não posso aplicar a expressão que referiu, penso eu...

parreirajoao
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1006
Registado: 16 mai 2011, 11:48
Agradecimiento recebido: 5 vezes

Re: Cálculo de Icc min para quadros eléctricos

Mensagem por parreirajoao » 11 dez 2014, 17:03

Dê-me os dados que eu faço-lhe o cálculo e envio-lhe.
Pimenta Escreveu:
parreirajoao Escreveu:Sim.

A equação existe por todo o lado neste fórum. Procure por comprimentos máximos. Utilize para a situação mais desfavorável Im=10 x In.
"Parreirajoao", mas necessito de calcular o Icc de um quadro para um local industrial com PT. Tenho de fazer os cálculos desde o transformador correcto? Não posso aplicar a expressão que referiu, penso eu...

Pimenta
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Mensagens: 258
Registado: 14 jan 2014, 22:57
Profissão: Eng. Electrotécnico
Localização: Vila Real
Enviou: 1 vez
Agradecimiento recebido: 5 vezes

Re: Cálculo de Icc min para quadros eléctricos

Mensagem por Pimenta » 12 dez 2014, 00:05

parreirajoao Escreveu:Dê-me os dados que eu faço-lhe o cálculo e envio-lhe.
Pimenta Escreveu:
parreirajoao Escreveu:Sim.

A equação existe por todo o lado neste fórum. Procure por comprimentos máximos. Utilize para a situação mais desfavorável Im=10 x In.
"Parreirajoao", mas necessito de calcular o Icc de um quadro para um local industrial com PT. Tenho de fazer os cálculos desde o transformador correcto? Não posso aplicar a expressão que referiu, penso eu...
Muito obrigado pela sua disponibilidade...
Os dados que penso serem suficiente são os seguintes:

PT - Transformador
PT de 400kVA
30000/420V
Cabo: LXV 2x(3x240)+2x120
L=5m

Transformador - Q.G.E
Cabo: 2x(3xLXV 1x95)+LXV 1x95
L=88m

É suficiente?

parreirajoao
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1006
Registado: 16 mai 2011, 11:48
Agradecimiento recebido: 5 vezes

Re: Cálculo de Icc min para quadros eléctricos

Mensagem por parreirajoao » 12 dez 2014, 09:27

Falta a Scc a montante que eu considerei 500 MVA e a ucc% do trafo que eu considerei 4%.


Pimenta Escreveu:
parreirajoao Escreveu:Dê-me os dados que eu faço-lhe o cálculo e envio-lhe.
Pimenta Escreveu:
parreirajoao Escreveu:Sim.

A equação existe por todo o lado neste fórum. Procure por comprimentos máximos. Utilize para a situação mais desfavorável Im=10 x In.
"Parreirajoao", mas necessito de calcular o Icc de um quadro para um local industrial com PT. Tenho de fazer os cálculos desde o transformador correcto? Não posso aplicar a expressão que referiu, penso eu...
Muito obrigado pela sua disponibilidade...
Os dados que penso serem suficiente são os seguintes:

PT - Transformador
PT de 400kVA
30000/420V
Cabo: LXV 2x(3x240)+2x120
L=5m

Transformador - Q.G.E
Cabo: 2x(3xLXV 1x95)+LXV 1x95
L=88m

É suficiente?
Não tem Permissão para ver os ficheiros anexados nesta mensagem, tem de ser Utilizador Activo.

Pimenta
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Mensagens: 258
Registado: 14 jan 2014, 22:57
Profissão: Eng. Electrotécnico
Localização: Vila Real
Enviou: 1 vez
Agradecimiento recebido: 5 vezes

Re: Cálculo de Icc min para quadros eléctricos

Mensagem por Pimenta » 12 dez 2014, 09:34

parreirajoao Escreveu:Falta a Scc a montante que eu considerei 500 MVA e a ucc% do trafo que eu considerei 4%.


Pimenta Escreveu:
parreirajoao Escreveu:Dê-me os dados que eu faço-lhe o cálculo e envio-lhe.
Pimenta Escreveu:
parreirajoao Escreveu:Sim.

A equação existe por todo o lado neste fórum. Procure por comprimentos máximos. Utilize para a situação mais desfavorável Im=10 x In.
"Parreirajoao", mas necessito de calcular o Icc de um quadro para um local industrial com PT. Tenho de fazer os cálculos desde o transformador correcto? Não posso aplicar a expressão que referiu, penso eu...
Muito obrigado pela sua disponibilidade...
Os dados que penso serem suficiente são os seguintes:

PT - Transformador
PT de 400kVA
30000/420V
Cabo: LXV 2x(3x240)+2x120
L=5m

Transformador - Q.G.E
Cabo: 2x(3xLXV 1x95)+LXV 1x95
L=88m

É suficiente?
Muito obrigado, assim conseguirei-me guiar melhor...
Utiliza algum programa comercial para fazer isto?

parreirajoao
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1006
Registado: 16 mai 2011, 11:48
Agradecimiento recebido: 5 vezes

Re: Cálculo de Icc min para quadros eléctricos

Mensagem por parreirajoao » 12 dez 2014, 10:09

Não.

Gosto de fazer os cálculos à moda antiga e utilizo muitas vezes o equation do WORD, para os apresentar.

Tenho outras folhas de cálculo mais expeditas para os cálculos das Icc.

Pimenta Escreveu:
parreirajoao Escreveu:Falta a Scc a montante que eu considerei 500 MVA e a ucc% do trafo que eu considerei 4%.


Pimenta Escreveu:
parreirajoao Escreveu:Dê-me os dados que eu faço-lhe o cálculo e envio-lhe.
Pimenta Escreveu:
parreirajoao Escreveu:Sim.

A equação existe por todo o lado neste fórum. Procure por comprimentos máximos. Utilize para a situação mais desfavorável Im=10 x In.
"Parreirajoao", mas necessito de calcular o Icc de um quadro para um local industrial com PT. Tenho de fazer os cálculos desde o transformador correcto? Não posso aplicar a expressão que referiu, penso eu...
Muito obrigado pela sua disponibilidade...
Os dados que penso serem suficiente são os seguintes:

PT - Transformador
PT de 400kVA
30000/420V
Cabo: LXV 2x(3x240)+2x120
L=5m

Transformador - Q.G.E
Cabo: 2x(3xLXV 1x95)+LXV 1x95
L=88m

É suficiente?
Muito obrigado, assim conseguirei-me guiar melhor...
Utiliza algum programa comercial para fazer isto?

Pimenta
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Mensagens: 258
Registado: 14 jan 2014, 22:57
Profissão: Eng. Electrotécnico
Localização: Vila Real
Enviou: 1 vez
Agradecimiento recebido: 5 vezes

Re: Cálculo de Icc min para quadros eléctricos

Mensagem por Pimenta » 12 dez 2014, 10:19

parreirajoao Escreveu:Não.

Gosto de fazer os cálculos à moda antiga e utilizo muitas vezes o equation do WORD, para os apresentar.

Tenho outras folhas de cálculo mais expeditas para os cálculos das Icc.
Ok! Eu também prefiro, mas como vi o esquema que colocou na 1º página pensei que pudesse ser de algum programa, por isso perguntei!

Responder

Voltar para “Projetos Elétricos”

Quem está ligado:

Utilizadores neste fórum: Bing [Bot] e 2 visitantes