Tens que ler as regras (normas do forum).desportista Escreveu:Como posso descarregar o .xls que calcula o Icc?
Obrigado.
Fazer a apresentação, preencher o perfil "profile", etc.
Cump.
Mário
Tens que ler as regras (normas do forum).desportista Escreveu:Como posso descarregar o .xls que calcula o Icc?
Obrigado.
Tem de fazer o que diz no vídeo do link seguinte:desportista Escreveu:Como posso descarregar o .xls que calcula o Icc?
Obrigado.
É muito simples.grupokgn Escreveu:Como. Baixar essa planilha?
Mas esta situação também tem de ser confirmada para os regimes TN certo?parreirajoao Escreveu:Correctissimo.
Estou completamente de acordo.
Essa expressão é como diz o João, muitas vezes utilizada para regimes TN, onde não existe protecção diferencial e onde terás de ver se a protecção vê o defeito.
Eu utilizo-a muitas vezes em projectos industriais, em que o regime de terras é o TNC.
joaoosvaldo Escreveu:Tens de ter em conta as impedâncias de todos os cabos desde o ponto de ligação do distribuidor até ao circuito final em que pretender saber o Icc min e entrar também com a potência de curto-circuito dada pelo distribuidor local de energia eléctrica (rede a montante).
Fiquei com a impressão do seu comentário (posso estar enganado) que ia calcular a corrente de curto-circuito mínima ao nível do quadro eléctrico!!! Mas não é isto que deve ser feito a corrente de curto-circuito mínima calcula-se para os circuitos finais para se verificar que a protecção dimensionada para esse circuito protege efectivamente essa corrente, pois essa corrente pode ser tão pequena que não seja "perceptível" pelo dispositivo de protecção. E deve ser verificado também se o dispositivo de protecção elimina essa corrente num tempo adequado. A verificação da Icc min tem especial importância nos esquemas de ligação à terra TN e IT.
O quadro eléctrico e todos os dispositivos de protecção que o constituem devem é estar dimensionados para a corrente de curto-circuito máxima nesse ponto da instalação!!!
Pimenta Escreveu:Mas esta situação também tem de ser confirmada para os regimes TN certo?parreirajoao Escreveu:Correctissimo.
Estou completamente de acordo.
Essa expressão é como diz o João, muitas vezes utilizada para regimes TN, onde não existe protecção diferencial e onde terás de ver se a protecção vê o defeito.
Eu utilizo-a muitas vezes em projectos industriais, em que o regime de terras é o TNC.
joaoosvaldo Escreveu:Tens de ter em conta as impedâncias de todos os cabos desde o ponto de ligação do distribuidor até ao circuito final em que pretender saber o Icc min e entrar também com a potência de curto-circuito dada pelo distribuidor local de energia eléctrica (rede a montante).
Fiquei com a impressão do seu comentário (posso estar enganado) que ia calcular a corrente de curto-circuito mínima ao nível do quadro eléctrico!!! Mas não é isto que deve ser feito a corrente de curto-circuito mínima calcula-se para os circuitos finais para se verificar que a protecção dimensionada para esse circuito protege efectivamente essa corrente, pois essa corrente pode ser tão pequena que não seja "perceptível" pelo dispositivo de protecção. E deve ser verificado também se o dispositivo de protecção elimina essa corrente num tempo adequado. A verificação da Icc min tem especial importância nos esquemas de ligação à terra TN e IT.
O quadro eléctrico e todos os dispositivos de protecção que o constituem devem é estar dimensionados para a corrente de curto-circuito máxima nesse ponto da instalação!!!
Estive a ler os vários tópicos sobre isto e não consegui chegar à expressão dos cálculos de Iccmin e ICCmax para esta situação!
"Parreirajoao", mas necessito de calcular o Icc de um quadro para um local industrial com PT. Tenho de fazer os cálculos desde o transformador correcto? Não posso aplicar a expressão que referiu, penso eu...parreirajoao Escreveu:Sim.
A equação existe por todo o lado neste fórum. Procure por comprimentos máximos. Utilize para a situação mais desfavorável Im=10 x In.
Pimenta Escreveu:"Parreirajoao", mas necessito de calcular o Icc de um quadro para um local industrial com PT. Tenho de fazer os cálculos desde o transformador correcto? Não posso aplicar a expressão que referiu, penso eu...parreirajoao Escreveu:Sim.
A equação existe por todo o lado neste fórum. Procure por comprimentos máximos. Utilize para a situação mais desfavorável Im=10 x In.
Muito obrigado pela sua disponibilidade...parreirajoao Escreveu:Dê-me os dados que eu faço-lhe o cálculo e envio-lhe.
Pimenta Escreveu:"Parreirajoao", mas necessito de calcular o Icc de um quadro para um local industrial com PT. Tenho de fazer os cálculos desde o transformador correcto? Não posso aplicar a expressão que referiu, penso eu...parreirajoao Escreveu:Sim.
A equação existe por todo o lado neste fórum. Procure por comprimentos máximos. Utilize para a situação mais desfavorável Im=10 x In.
Pimenta Escreveu:Muito obrigado pela sua disponibilidade...parreirajoao Escreveu:Dê-me os dados que eu faço-lhe o cálculo e envio-lhe.
Pimenta Escreveu:"Parreirajoao", mas necessito de calcular o Icc de um quadro para um local industrial com PT. Tenho de fazer os cálculos desde o transformador correcto? Não posso aplicar a expressão que referiu, penso eu...parreirajoao Escreveu:Sim.
A equação existe por todo o lado neste fórum. Procure por comprimentos máximos. Utilize para a situação mais desfavorável Im=10 x In.
Os dados que penso serem suficiente são os seguintes:
PT - Transformador
PT de 400kVA
30000/420V
Cabo: LXV 2x(3x240)+2x120
L=5m
Transformador - Q.G.E
Cabo: 2x(3xLXV 1x95)+LXV 1x95
L=88m
É suficiente?
Muito obrigado, assim conseguirei-me guiar melhor...parreirajoao Escreveu:Falta a Scc a montante que eu considerei 500 MVA e a ucc% do trafo que eu considerei 4%.
Pimenta Escreveu:Muito obrigado pela sua disponibilidade...parreirajoao Escreveu:Dê-me os dados que eu faço-lhe o cálculo e envio-lhe.
Pimenta Escreveu:"Parreirajoao", mas necessito de calcular o Icc de um quadro para um local industrial com PT. Tenho de fazer os cálculos desde o transformador correcto? Não posso aplicar a expressão que referiu, penso eu...parreirajoao Escreveu:Sim.
A equação existe por todo o lado neste fórum. Procure por comprimentos máximos. Utilize para a situação mais desfavorável Im=10 x In.
Os dados que penso serem suficiente são os seguintes:
PT - Transformador
PT de 400kVA
30000/420V
Cabo: LXV 2x(3x240)+2x120
L=5m
Transformador - Q.G.E
Cabo: 2x(3xLXV 1x95)+LXV 1x95
L=88m
É suficiente?
Pimenta Escreveu:Muito obrigado, assim conseguirei-me guiar melhor...parreirajoao Escreveu:Falta a Scc a montante que eu considerei 500 MVA e a ucc% do trafo que eu considerei 4%.
Pimenta Escreveu:Muito obrigado pela sua disponibilidade...parreirajoao Escreveu:Dê-me os dados que eu faço-lhe o cálculo e envio-lhe.
Pimenta Escreveu:"Parreirajoao", mas necessito de calcular o Icc de um quadro para um local industrial com PT. Tenho de fazer os cálculos desde o transformador correcto? Não posso aplicar a expressão que referiu, penso eu...parreirajoao Escreveu:Sim.
A equação existe por todo o lado neste fórum. Procure por comprimentos máximos. Utilize para a situação mais desfavorável Im=10 x In.
Os dados que penso serem suficiente são os seguintes:
PT - Transformador
PT de 400kVA
30000/420V
Cabo: LXV 2x(3x240)+2x120
L=5m
Transformador - Q.G.E
Cabo: 2x(3xLXV 1x95)+LXV 1x95
L=88m
É suficiente?
Utiliza algum programa comercial para fazer isto?
Ok! Eu também prefiro, mas como vi o esquema que colocou na 1º página pensei que pudesse ser de algum programa, por isso perguntei!parreirajoao Escreveu:Não.
Gosto de fazer os cálculos à moda antiga e utilizo muitas vezes o equation do WORD, para os apresentar.
Tenho outras folhas de cálculo mais expeditas para os cálculos das Icc.