Cálculo de Icc min para quadros eléctricos

Responder
parreirajoao
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1007
Registado: 16 mai 2011, 11:48
Agradecimiento recebido: 5 vezes

Re: Cálculo de Icc min para quadros eléctricos

Mensagem por parreirajoao » 12 dez 2014, 12:50

Hand made and home made.

Mas quando quiser saber o Icc logo a seguir ao transformador é simples:

Icc= (S*100)/(Uc*1,73*ucc%)
Pimenta Escreveu:
parreirajoao Escreveu:Não.

Gosto de fazer os cálculos à moda antiga e utilizo muitas vezes o equation do WORD, para os apresentar.

Tenho outras folhas de cálculo mais expeditas para os cálculos das Icc.
Ok! Eu também prefiro, mas como vi o esquema que colocou na 1º página pensei que pudesse ser de algum programa, por isso perguntei!



Pimenta
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Mensagens: 259
Registado: 14 jan 2014, 22:57
Profissão: Eng. Electrotécnico
Localização: Vila Real
Enviou: 1 vez
Agradecimiento recebido: 5 vezes

Re: Cálculo de Icc min para quadros eléctricos

Mensagem por Pimenta » 12 dez 2014, 14:46

parreirajoao Escreveu:Hand made and home made.

Mas quando quiser saber o Icc logo a seguir ao transformador é simples:

Icc= (S*100)/(Uc*1,73*ucc%)
Pimenta Escreveu:
parreirajoao Escreveu:Não.

Gosto de fazer os cálculos à moda antiga e utilizo muitas vezes o equation do WORD, para os apresentar.

Tenho outras folhas de cálculo mais expeditas para os cálculos das Icc.
Ok! Eu também prefiro, mas como vi o esquema que colocou na 1º página pensei que pudesse ser de algum programa, por isso perguntei!
Mais uma vez muito obrigado!

Nelson Pinho
Pré Oficial
Pré Oficial
Mensagens: 663
Registado: 05 nov 2012, 20:32
Localização: Porto
Enviou: 5 vezes

Re: Cálculo de Icc min para quadros eléctricos

Mensagem por Nelson Pinho » 15 dez 2014, 11:17

nunca tinha visto isto.
estive a fazer para um armazém que tenho em projeto e para um quadro que fica longe tenho um Icc max = 1,4 kVA :!: :!:
este valor é aceitável :?: :?: :?:
quando se pede o Icc do quadros, devemos calcular apenas para o Iccmax ou também para os curto-circuito fase-neutro (Icc min) :?: :?: :?:

Nelson Pinho
Pré Oficial
Pré Oficial
Mensagens: 663
Registado: 05 nov 2012, 20:32
Localização: Porto
Enviou: 5 vezes

Re: Cálculo de Icc min para quadros eléctricos

Mensagem por Nelson Pinho » 15 dez 2014, 20:15

Nelson Pinho Escreveu:nunca tinha visto isto.
estive a fazer para um armazém que tenho em projeto e para um quadro que fica longe tenho um Icc max = 1,4 kVA :!: :!:
este valor é aceitável :?: :?: :?:
quando se pede o Icc do quadros, devemos calcular apenas para o Iccmax ou também para os curto-circuito fase-neutro (Icc min) :?: :?: :?:
Ninguém me pode ajudar?

Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Profissão: Engenheiro Eletrotécnico
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimiento recebido: 27 vezes

Re: Cálculo de Icc min para quadros eléctricos

Mensagem por joaoosvaldo » 15 dez 2014, 21:35

Nos quadros elétricos deve-se calcular a Icc máx. para dimensionar o PdC dos dispositivos de proteção do quadro elétrico. A Icc mín. ao nível do quadro elétrico serve para verificar se o dispositivo de proteção a montante atua num tempo adequado.

Quanto ao valor que refere de 1.4kA depende da instalação em causa, se aplicou bem as fórmulas de cálculo está correto e nesse caso o PdC mínimo de todos os elementos do quadro deve ser de 3kA que é o valor normalizado mínimo.
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net

Nelson Pinho
Pré Oficial
Pré Oficial
Mensagens: 663
Registado: 05 nov 2012, 20:32
Localização: Porto
Enviou: 5 vezes

Re: Cálculo de Icc min para quadros eléctricos

Mensagem por Nelson Pinho » 16 dez 2014, 00:13

joaoosvaldo Escreveu:Nos quadros elétricos deve-se calcular a Icc máx. para dimensionar o PdC dos dispositivos de proteção do quadro elétrico. A Icc mín. ao nível do quadro elétrico serve para verificar se o dispositivo de proteção a montante atua num tempo adequado.

Quanto ao valor que refere de 1.4kA depende da instalação em causa, se aplicou bem as fórmulas de cálculo está correto e nesse caso o PdC mínimo de todos os elementos do quadro deve ser de 3kA que é o valor normalizado mínimo.
mas nesse tenho 1,4kVA e noutro tenho por exemplo 8kVA :!: :?: :!: em algum está mal :?: :?:

Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Profissão: Engenheiro Eletrotécnico
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimiento recebido: 27 vezes

Re: Cálculo de Icc min para quadros eléctricos

Mensagem por joaoosvaldo » 16 dez 2014, 16:59

Só com esses dados não se pode dizer se está bem ou mal :!:

Em todos os quadros o valor da Icc é diferente a não ser que o tipo e comprimento das canalizações seja o mesmo. No caso dos 8kA o valor normalizado que deve escolher para o quadro é de 10kA.
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net

parreirajoao
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1007
Registado: 16 mai 2011, 11:48
Agradecimiento recebido: 5 vezes

Re: Cálculo de Icc min para quadros eléctricos

Mensagem por parreirajoao » 16 dez 2014, 17:58

Mande-me os cálculos que eu verifico.

Você mistura kA com kVA. Normalmente os valores de curto circuito são apresentados em kA.

Mande-me os cálculos.


Nelson Pinho Escreveu:
joaoosvaldo Escreveu:Nos quadros elétricos deve-se calcular a Icc máx. para dimensionar o PdC dos dispositivos de proteção do quadro elétrico. A Icc mín. ao nível do quadro elétrico serve para verificar se o dispositivo de proteção a montante atua num tempo adequado.

Quanto ao valor que refere de 1.4kA depende da instalação em causa, se aplicou bem as fórmulas de cálculo está correto e nesse caso o PdC mínimo de todos os elementos do quadro deve ser de 3kA que é o valor normalizado mínimo.
mas nesse tenho 1,4kVA e noutro tenho por exemplo 8kVA :!: :?: :!: em algum está mal :?: :?:

Nelson Pinho
Pré Oficial
Pré Oficial
Mensagens: 663
Registado: 05 nov 2012, 20:32
Localização: Porto
Enviou: 5 vezes

Re: Cálculo de Icc min para quadros eléctricos

Mensagem por Nelson Pinho » 16 dez 2014, 18:22

no meu caso eu tenho:

pt ao transformador- 400kVA
30000
LXV 2x(3x240)+2x120
l=9m

Transformador - Q.G.E
2x(3xLXAV 1x120)+LXAV 1x120
l=53m

Transformador - Q.AVAC
Cabo: LXAV 3x120+70
L=25m

qge - qp1
XV5G25mm
l=51m

qge - qp2
XV5G6mm
l=20m

qge - qp3
lsvav4x50mm
l=319m

agradecia a ajuda parreirajoao :!: :!: tem de se calcular para o Iccmax e Iccmin :?: :?: :?:

Nelson Pinho
Pré Oficial
Pré Oficial
Mensagens: 663
Registado: 05 nov 2012, 20:32
Localização: Porto
Enviou: 5 vezes

Re: Cálculo de Icc min para quadros eléctricos

Mensagem por Nelson Pinho » 17 dez 2014, 22:55

sempre me pode ajudar parreirajoão :?: :?: :?:

Nelson Pinho
Pré Oficial
Pré Oficial
Mensagens: 663
Registado: 05 nov 2012, 20:32
Localização: Porto
Enviou: 5 vezes

Re: Cálculo de Icc min para quadros eléctricos

Mensagem por Nelson Pinho » 22 jul 2016, 16:09

parreirajoao Escreveu:Falta a Scc a montante que eu considerei 500 MVA e a ucc% do trafo que eu considerei 4%.


Pimenta Escreveu:
parreirajoao Escreveu:Dê-me os dados que eu faço-lhe o cálculo e envio-lhe.
Pimenta Escreveu:
parreirajoao Escreveu:Sim.

A equação existe por todo o lado neste fórum. Procure por comprimentos máximos. Utilize para a situação mais desfavorável Im=10 x In.
"Parreirajoao", mas necessito de calcular o Icc de um quadro para um local industrial com PT. Tenho de fazer os cálculos desde o transformador correcto? Não posso aplicar a expressão que referiu, penso eu...
Muito obrigado pela sua disponibilidade...
Os dados que penso serem suficiente são os seguintes:

PT - Transformador
PT de 400kVA
30000/420V
Cabo: LXV 2x(3x240)+2x120
L=5m

Transformador - Q.G.E
Cabo: 2x(3xLXV 1x95)+LXV 1x95
L=88m

É suficiente?
boas tardes!!! neste ficheiro que criou, onde foi buscar os valores do cálculo do XL? Por exemplo o 0.09*0.088 no QGE? E porque é que esse é multiplacado por 1/2 e o QGBT por 1/3?

sakamoto
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 1
Registado: 28 set 2017, 14:22
Profissão: estudante
Enviou: 3 vezes

Re: Cálculo de Icc min para quadros eléctricos

Mensagem por sakamoto » 28 set 2017, 14:48

Duzia12 Escreveu:
10 set 2010, 14:59
Essa fórmula leva a valores elevados, porque não entra a reactancia indutiva, nem a Pcc a montante.


Corrente de Curto Circuito.xls

Responder

Voltar para “Projetos Elétricos”

Quem está ligado:

Utilizadores neste fórum: Nenhum utilizador registado e 1 visitante