Legalidade Circuitos Iluminação

Avatar do Utilizador
oizo
Curioso
Curioso
Mensagens: 58
Registado: 07 out 2010, 22:54
Localização: Leiria
Enviou: 6 vezes

Legalidade Circuitos Iluminação

Mensagem por oizo »

Bom dia a todos.

Antes de mais obrigado pela ajuda de todos os presentes neste fórum.

Venho aqui fazer uma questão que até deve ser bastante básica.

Imaginado que existe um espaço, que irá necessitar de 3 circuitos para iluminação. Ao Abrigo do RTIEBT é legal alimentar esses circuitos com um cabo 5x1.5mm?

Para mim faz sentido que seja apenas legal, alimentar esses 3 circuitos com 3 cabos 3x1.5mm. Tendo cada circuito a sua fase, o neutro e a terra.

Se o espaço for alimentado por um cabo 5x1.5mm tanto o neutro como a terra serão comum.

A minha questão não é se funciona! eu sei que funciona!

É se é legal?

Exemplo em anexo.

Obrigado a todos!
Anexos
Esquema.jpg


*************************************************************
"Procure ser um homem de valor, em vez de ser um homem de sucesso."
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5378
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 195 vezes

Re: Legalidade Circuitos Iluminação

Mensagem por nelmindo »

Sim, é legal
Há calhas de iluminação "trifásicas", que o cabo que entra igual ao apresentado.
As luminárias são a 230V e são alimentadas pela calha, distribuídas pelas 3 fases.
Gomes93
Curioso
Curioso
Mensagens: 35
Registado: 06 jan 2020, 11:42
Localização: Beja
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 2 vezes

Re: Legalidade Circuitos Iluminação

Mensagem por Gomes93 »

Então e se a iluminação for monofásica, poderemos ter problemas com a corrente de neutro, ou não?
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Legalidade Circuitos Iluminação

Mensagem por ENERGY »

Boas
Atenção que para alimentação a 5x1.5mm o disjuntor tem de ser trifásico, e não monofásico como consta no esquema apresentado.
Cpts.
Energy
CF,Lda
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 757
Registado: 04 abr 2010, 01:41
Localização: Gondomar
Enviou: 10 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Legalidade Circuitos Iluminação

Mensagem por CF,Lda »

Vivam.
Se for assim, pode.

Cprs
A. Castro
Anexos
P_20210205_094714.jpg
CF,Lda
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 757
Registado: 04 abr 2010, 01:41
Localização: Gondomar
Enviou: 10 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Legalidade Circuitos Iluminação

Mensagem por CF,Lda »

CF,Lda Escreveu: 05 fev 2021, 08:51 Vivam.
Se for assim, pode.
Aqui em França não este tipo de ligação não é permitida.
Aqui só é permitido disjuntores bipolares (um ou os dois polos protegidos), tripolares ou tetrapolares.


Cprs
A. Castro
Josecalado
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 689
Registado: 18 abr 2010, 12:23
Localização: Setúbal
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 47 vezes

Re: Legalidade Circuitos Iluminação

Mensagem por Josecalado »

Boas!

Não tenho disponibilidade para verificação da regra que determina esta norma, mas sei que a proteção nestas condições deve ser de acordo com a seção do neutro e o disjuntor tem de ser tetrapolar.

Cumprs.
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5378
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 195 vezes

Re: Legalidade Circuitos Iluminação

Mensagem por nelmindo »

Sim, concordo que o neutro deva ser protegido com disjuntor
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Legalidade Circuitos Iluminação

Mensagem por ENERGY »

Boas
Volta a dizer que se usar cabo de 4x1.5+T para iluminação terá de usar disjuntor tripolar ou tetrapolar, não pode usar disjuntores unipolares para proteger esse cabo.
Pode é usar disjuntor tripolar ou tetrapolar e depois colocar 3 interruptores de um polo para fazer ON/OF da iluminação no Q.E
Cpts.
Energy
Avatar do Utilizador
oizo
Curioso
Curioso
Mensagens: 58
Registado: 07 out 2010, 22:54
Localização: Leiria
Enviou: 6 vezes

Re: Legalidade Circuitos Iluminação

Mensagem por oizo »

ENERGY Escreveu: 08 fev 2021, 21:55 Boas
Volta a dizer que se usar cabo de 4x1.5+T para iluminação terá de usar disjuntor tripolar ou tetrapolar, não pode usar disjuntores unipolares para proteger esse cabo.
Pode é usar disjuntor tripolar ou tetrapolar e depois colocar 3 interruptores de um polo para fazer ON/OF da iluminação no Q.E
Bom dia, Obrigado pela resposta.

Presumo que não faz sentido usar um disjuntor tripolar, mas sim um tetrapolar, uma vez que o neutro pode vir a ficar subcarregado, devendo este ser protegido também.

O que acha?
*************************************************************
"Procure ser um homem de valor, em vez de ser um homem de sucesso."
mpinto
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 505
Registado: 24 abr 2009, 00:23
Agradecimento recebido: 21 vezes

Re: Legalidade Circuitos Iluminação

Mensagem por mpinto »

Quanto a mim se são 3 circuitos, devem ser separados. Ao utilizar cabo 5G1,5, um só cabo, será só um circuito e neste caso, o disjuntor deverá ser omnipolar.
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Legalidade Circuitos Iluminação

Mensagem por ohmico »

oizo Escreveu: 10 fev 2021, 12:18
ENERGY Escreveu: 08 fev 2021, 21:55 Boas
Volta a dizer que se usar cabo de 4x1.5+T para iluminação terá de usar disjuntor tripolar ou tetrapolar, não pode usar disjuntores unipolares para proteger esse cabo.
Pode é usar disjuntor tripolar ou tetrapolar e depois colocar 3 interruptores de um polo para fazer ON/OF da iluminação no Q.E
Bom dia, Obrigado pela resposta.

Presumo que não faz sentido usar um disjuntor tripolar, mas sim um tetrapolar, uma vez que o neutro pode vir a ficar subcarregado, devendo este ser protegido também.

O que acha?
Boas,

"uma vez que o neutro pode vir a ficar subcarregado," -Não estou a ver como. Trata-se de circuito em que a secção do neutro é igual à das fases.

Não tenho nada contra a protecção com corte tripolar ou tetrapolar, assim como não estou a ver qual o problema de ser com disjuntores unipolares.

A protecção por disjuntores unipolares só não será permitida, se existir alguma condicionante pelo facto de no interior de cada armadura estarem presentes os 400V. A haver proibição ela será fundamentada neste facto.

Ohmico
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Legalidade Circuitos Iluminação

Mensagem por ENERGY »

Boas
Como já foi referido anteriormente, não pode num circuito trifásico, usar disjuntores unipolares, porque ao desligar um circuito (um disjuntor unipolar) na caixa de derivação ficam ligadas as outras 2 fases, e por conseguinte o perigo de electrocução.
Cpts.
Energy
R.inglês
Curioso
Curioso
Mensagens: 21
Registado: 14 dez 2020, 20:47
Localização: Maceira TVD
Agradecimento recebido: 4 vezes

Re: Legalidade Circuitos Iluminação

Mensagem por R.inglês »

Boas,
acho que terá de usar disjuntor tetrapolar para o caso do somatório da corrente nas três fases passar dos 10A não sobrecarregar o neutro.
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Legalidade Circuitos Iluminação

Mensagem por lcmmonteiro »

Não vamos por caminhos de valores de neutro bla bla bla... Que aqui não se aplica.

É necessário garantir o corte no cabo e visto ter 3 condutores como fase tem que obrigatoriamente cortar as 3 fases em simultâneo no mínimo. Sendo que o ideal seria cortar os 4 condutores 3L + N.

Já foi dado essa explicação em respostas anteriores.

Não sei se ainda existem mas antigamente era possível usar 3 disjuntores unipolares e depois usava se uma peça cilíndrica que transformava em 3P ou seja obrigava ao corte em simultâneo aos 3 disjuntores. Mas já estamos a ir por outros caminhos.

Cabo de 3L + N tem que ter corte pelo mínimo 3P.

Cumprimentos.
Responder

Voltar para “Projetos Elétricos”