seção de condutores da portinhola P400 para o QGE

Responder
smalhao34
Curioso
Curioso
Mensagens: 64
Registado: 11 ago 2020, 22:06
Localização: Castelo Branco
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 1 vez

seção de condutores da portinhola P400 para o QGE

Mensagem por smalhao34 »

Surge-me uma dúvida, que é o cálculo dos condutores vão da portinhola P400 para o Quadro Geral de Energia deve ser feito em trifásico para 400V (Fase-Fase) ou trifásico para 230V (Fase-Neutro)

No meu caso a fórmula que usei foi

Sc - Seção
Ró -0.06 (Aluminio)
L - 70 mts
IB - 202,07 A
qdt (queda de tensão admissivel) - 0.03 - 3% de queda de tensão entre Portinhola e o QGE
U - 230V - Fase-Neutro

Sc = ( Ró * IB * L * 2) /(qdtadmissivel * U)


luisilva78
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 664
Registado: 09 dez 2014, 19:10
Localização: Alentejo
Enviou: 31 vezes
Agradecimento recebido: 78 vezes

Re: seção de condutores da portinhola P400 para o QGE

Mensagem por luisilva78 »

O valor máximo para a queda de tensão numa entrada é dado pela regra 803.2.4.4.2 e é de 1,5%.
A fórmula a considerar para a queda de tensão é dada nas notas da regra 525 (assim como os valores de resistividade). Também nas notas desta regra é indicado que Uo (para o cálculo de delta_u em porcentagem) "é a tensão entre fase e neutro, expressa em Volts".

Para o dimensionamento de canalizações é utilizada regra 523 das "RTIEBT".
Mario Lopes
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 250
Registado: 12 jan 2011, 14:37
Localização: Telheiras - Lisboa
Agradecimento recebido: 14 vezes

Re: seção de condutores da portinhola P400 para o QGE

Mensagem por Mario Lopes »

Use os cabos da mesma secção e assim só necessita de fazer um dos cálculos. Não esquecer que a queda de tensão máxima é de 1,5 %. Não esqueça de calcular também o comprimento máximo da canalização que a proteção assegura.
Responder

Voltar para “Projetos Elétricos”