Bom dia, estou com uma duvida, tenho uma portinhola P400 e as TI's estão a 60mts, para 140KVA a corrente de serviço é cerca de 203A, agora a minha dúvida é que secção de cabo hei-de utilizar entre a portinhola e as 3 TI's que tenho, agradeço uma pequena ajuda, e ainda sou um novato nisto.


Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8052
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 215 vezes

Re: Cabo entre a Portinhola e as TI's

Mensagem por Mário »

Boas
Para essa potência tens que cumprir o projeto.
Cump
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
amoreira
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 1166
Registado: 22 out 2007, 22:10
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 79 vezes

Re: Cabo entre a Portinhola e as TI's

Mensagem por amoreira »

smalhao34 Escreveu: 25 ago 2020, 09:30 Bom dia, estou com uma duvida, tenho uma portinhola P400 e as TI's estão a 60mts, para 140KVA a corrente de serviço é cerca de 203A, agora a minha dúvida é que secção de cabo hei-de utilizar entre a portinhola e as 3 TI's que tenho, agradeço uma pequena ajuda, e ainda sou um novato nisto.
Boas

Como disse o Mário presume-se que para esse tipo de instalação exista um projeto de qualquer modo posso te deixar aqui uma ferramenta para ajudar.

https://hto.power.schneider-electric.co ... /Dashboard
Projectista de Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança Eletrónica
smalhao34
Curioso
Curioso
Mensagens: 64
Registado: 11 ago 2020, 22:06
Localização: Castelo Branco
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Cabo entre a Portinhola e as TI's

Mensagem por smalhao34 »

sim existe, sou eu tenho de o fazer e só não sei qual é a formula para calcular a seção desse cabo entre a portinhola e as 3 TI, pela Ib eu sei que o de 150mm^2 dá, agora entre a portinhola e as TI's é que me está a dar cabo da cabeça nos cálculos.
amoreira
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 1166
Registado: 22 out 2007, 22:10
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 79 vezes

Re: Cabo entre a Portinhola e as TI's

Mensagem por amoreira »

Dev haver aqui alguma confusão pois não tens de passar cabos entre a portinhola e a caixa de TI's.

Existe alguma razão para não teres um armário único em vez de estares a separar a portinhola da contagem ?

Podias colocar um armário deste tipo
Anexos
Capturar.JPG
Capturar.JPG (20.02 KiB) Visto 1364 vezes
Projectista de Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança Eletrónica
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Cabo entre a Portinhola e as TI's

Mensagem por lcmmonteiro »

Na instalação dos TI’s terá de se ter em conta a distancia e consumo das bobinas de corrente do
contador, para tal o comprimento máximo dos condutores de interligação, TI’s contador, deverá
ser:

Transformadores de Corrente
Secção do Condutor (mm2)
Comprimento máximo do condutor (m)

TI’s montados no
lado da baixa tensão

2.5mm 7m
4 mm 12m
6mm 6m

TI’s montados no
lado da alta tensão
2,5mm 26 m
4mm 40m
6mm 60m

Cumprimentos
smalhao34
Curioso
Curioso
Mensagens: 64
Registado: 11 ago 2020, 22:06
Localização: Castelo Branco
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Cabo entre a Portinhola e as TI's

Mensagem por smalhao34 »

Através de um esquema será mais fácil,

Portinhola P400 ----->> Contador ------>> TI's

A minha dúvida é de se é do lado da alta ou da baixa?
smalhao34
Curioso
Curioso
Mensagens: 64
Registado: 11 ago 2020, 22:06
Localização: Castelo Branco
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Cabo entre a Portinhola e as TI's

Mensagem por smalhao34 »

já tenho mais uma informação, as TI's é pra ler a rede da EDP
Gil82
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 516
Registado: 14 abr 2010, 19:15
Localização: Barreiro
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Cabo entre a Portinhola e as TI's

Mensagem por Gil82 »

Boas!

Deve haver aqui alguma confusão "smalhao34".
Da P400 vai para a caixa de TI's e depois para a instalação. Da caixa de TI's vai para a caixa de contagem indireta.


Cumps!
Responder