Rede de Terras - Calculos de Ligação a Terra

Electrobom
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 147
Registado: 19 mar 2018, 14:27
Localização: Luanda
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Rede de Terras - Calculos de Ligação a Terra

Mensagem por Electrobom »

Bom dia amigos,

Estou envolvido em um projecto onde o fiscal solicitou os Calculos de Ligação a Terra. No projecto foi previsto uma malha de terra com cabos de cobre nú de 50mm. Como recomendado pela RTIEBT é necessario fazer um Calculo para especificar o cabo de terra?

Outra questão colocada é a seguinte:
O prejecto diz que após a instalação dos elétrodos deverá ser medido o valor de cada resistência de terra independente da ligação com a terra de proteção. Se estes apresentarem um valor superior a 10Ω, os elétrodos deverão ser reforçados com a colocação de mais varetas.

Entretanto o fiscal recomenda que o valor de terra deve ser 5Ω para os sistemas de corrente forte e 1Ω para as correntes fracas.

Assim sendo é preciso ter dos sistemas de terra para ambas correntes. Alguem sabe qual a parte da norma esclarece essa questão?

Cpts.


Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5378
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 195 vezes

Re: Rede de Terras - Calculos de Ligação a Terra

Mensagem por nelmindo »

Essa obra é em Angola, certo?
Cheira a prepotência do fiscal. Vai ser necessário aplicar tribologia.
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Rede de Terras - Calculos de Ligação a Terra

Mensagem por ohmico »

Boas,

a empresa de fiscalização é de cá?

Ohmico
Electrobom
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 147
Registado: 19 mar 2018, 14:27
Localização: Luanda
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Rede de Terras - Calculos de Ligação a Terra

Mensagem por Electrobom »

nelmindo Escreveu: 13 ago 2020, 12:09 Essa obra é em Angola, certo?
Cheira a prepotência do fiscal. Vai ser necessário aplicar tribologia.
Sim é de Angola
Electrobom
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 147
Registado: 19 mar 2018, 14:27
Localização: Luanda
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Rede de Terras - Calculos de Ligação a Terra

Mensagem por Electrobom »

ohmico Escreveu: 13 ago 2020, 12:48 Boas,

a empresa de fiscalização é de cá?

Ohmico
Não, são Libaneses
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5378
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 195 vezes

Re: Rede de Terras - Calculos de Ligação a Terra

Mensagem por nelmindo »

Electrobom
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 147
Registado: 19 mar 2018, 14:27
Localização: Luanda
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Rede de Terras - Calculos de Ligação a Terra

Mensagem por Electrobom »

nelmindo Escreveu: 13 ago 2020, 17:33 Aqui tens:
viewtopic.php?t=13821
Obrigado, ajudou bastante
Electrobom
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 147
Registado: 19 mar 2018, 14:27
Localização: Luanda
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Rede de Terras - Calculos de Ligação a Terra

Mensagem por Electrobom »

nelmindo Escreveu: 13 ago 2020, 17:33 Aqui tens:
viewtopic.php?t=13821
Caro Nelmindo,

Pelo que percebi os cálculos de terra em projeto não é feito. Apenas mencionamos os limites máximos de resistência de terra a atingir como indicado nas normas.

Assim sendo, como é dimensionado a secção do condutor de terra? Pode ajudar por favor.

Cpts.
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5378
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 195 vezes

Re: Rede de Terras - Calculos de Ligação a Terra

Mensagem por nelmindo »

Electrobom Escreveu: 15 ago 2020, 23:25
nelmindo Escreveu: 13 ago 2020, 17:33 Aqui tens:
viewtopic.php?t=13821
Caro Nelmindo,

Pelo que percebi os cálculos de terra em projeto não é feito. Apenas mencionamos os limites máximos de resistência de terra a atingir como indicado nas normas.

Assim sendo, como é dimensionado a secção do condutor de terra? Pode ajudar por favor.

Cpts.
Os cálculos podem ser feitos. desde que se saiba o valor da resistividade do solo.
Aqui tens alguns guias:
https://www.electrical-installation.org ... electrodes
DESIGN AND CALCULATION OF AN EARTH ELECTRODE.doc
(1.18 MiB) Transferido 246 vezes
Agora o condutor terra (dimensionamento), já é outro assunto.
Electrobom
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 147
Registado: 19 mar 2018, 14:27
Localização: Luanda
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Rede de Terras - Calculos de Ligação a Terra

Mensagem por Electrobom »

nelmindo Escreveu: 16 ago 2020, 04:02
Electrobom Escreveu: 15 ago 2020, 23:25
nelmindo Escreveu: 13 ago 2020, 17:33 Aqui tens:
viewtopic.php?t=13821
Caro Nelmindo,

Pelo que percebi os cálculos de terra em projeto não é feito. Apenas mencionamos os limites máximos de resistência de terra a atingir como indicado nas normas.

Assim sendo, como é dimensionado a secção do condutor de terra? Pode ajudar por favor.

Cpts.
Os cálculos podem ser feitos. desde que se saiba o valor da resistividade do solo.
Aqui tens alguns guias:
https://www.electrical-installation.org ... electrodes
DESIGN AND CALCULATION OF AN EARTH ELECTRODE.doc

Agora o condutor terra (dimensionamento), já é outro assunto.
Agradeço pelo link.

Vou procurar esclarecimento sobre o dimensionamento do condutor de terra.
luisilva78
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 664
Registado: 09 dez 2014, 19:10
Localização: Alentejo
Enviou: 31 vezes
Agradecimento recebido: 78 vezes

Re: Rede de Terras - Calculos de Ligação a Terra

Mensagem por luisilva78 »

Para o dimensionamento do condutor deverá ser isto:
https://www.electrical-installation.org ... _conductor
Electrobom
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 147
Registado: 19 mar 2018, 14:27
Localização: Luanda
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Rede de Terras - Calculos de Ligação a Terra

Mensagem por Electrobom »

luisilva78 Escreveu: 16 ago 2020, 11:15 Para o dimensionamento do condutor deverá ser isto:
https://www.electrical-installation.org ... _conductor
Obrigado muito bom esclareceu bastante.
Electrobom
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 147
Registado: 19 mar 2018, 14:27
Localização: Luanda
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Rede de Terras - Calculos de Ligação a Terra

Mensagem por Electrobom »

Caros amigos ainda sobre o mesmo tema tenho a seguinte dúvida:

Se do armario de distribuição chega até ao quadro de entrada Q.E um cabo do tipo LVAV 3x185+95mm2, como posso especificar o condutor de cobre nú que constitui a malha de terra do edifício como ilustarado na imagem abaixo?

Agradeço a vossa ajuda por favor.

Cpts
Anexos
Edificio de Exemplo
Edificio de Exemplo
RicardoENTA
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 204
Registado: 09 out 2016, 14:14
Localização: Açores, São Miguel
Agradecimento recebido: 16 vezes

Re: Rede de Terras - Calculos de Ligação a Terra

Mensagem por RicardoENTA »

Segundo as RTIEBT:

[1] 3.2 Estabelecimento dos eléctrodos de terra
No estabelecimento dos elétrodos de terra devem ser observadas as regras seguintes:
a) Condutores enterrados horizontalmente
Esses condutores podem ser:
condutores unifilares ou multifilares em cobre ou recobertos por uma bainha de chumbo e de secção não inferior a 25 mm2;
condutores de alumínio recobertos com uma bainha de chumbo e de secção não inferior a 35 mm2
fitas de cobre de secção não inferior a 25 mm2e uma espessura não inferior a 2 mm;
fitas de aço macio galvanizado com uma secção não inferior a 100 mm2e uma espessura não inferior a 3 mm;
cabos de aço galvanizado de secção não inferior a 100 mm2
Os cabos com fios finos (tranças) são desaconselháveis.
A resistência de um elétrodo de terra constituído por um condutor enterrado horizontalmente no solo pode ser calculada, aproximadamente, por meio da expressão seguinte:
R=2 ρ/L

em que:
R é a resistência do elétrodo de terra, expressa em ohms;
ρ é a resistividade do terreno, expressa em ohms x metros;
L é o comprimento da vala ocupada pelo condutor, expresso em metros.

Chama-se a atenção para o facto de que a colocação do condutor num traçado sinuoso na vala não melhora, de forma sensível, a resistência do elétrodo de terra.
Na prática, estes condutores são dispostos de duas formas:
- anéis localizados no fundo das valas das fundações dos edifícios, normalmente abrangendo todo o seu perímetro (nesse caso, o valor de L a considerar é o desse perímetro);
- valas horizontais, em que os condutores são enterrados a uma profundidade de cerca de 1 m em valas abertas expressamente para o efeito, as quais não devem ser cheias com calhaus, cinzas ou materiais análogos mas sim com terra suscetível de reter a humidade.
Ninguém é tão pequeno que não possa ensinar, nem tão grande que não possa aprender"
Electrobom
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 147
Registado: 19 mar 2018, 14:27
Localização: Luanda
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Rede de Terras - Calculos de Ligação a Terra

Mensagem por Electrobom »

RicardoENTA Escreveu: 20 ago 2020, 06:47 Segundo as RTIEBT:

[1] 3.2 Estabelecimento dos eléctrodos de terra
No estabelecimento dos elétrodos de terra devem ser observadas as regras seguintes:
a) Condutores enterrados horizontalmente
Esses condutores podem ser:
condutores unifilares ou multifilares em cobre ou recobertos por uma bainha de chumbo e de secção não inferior a 25 mm2;
condutores de alumínio recobertos com uma bainha de chumbo e de secção não inferior a 35 mm2
fitas de cobre de secção não inferior a 25 mm2e uma espessura não inferior a 2 mm;
fitas de aço macio galvanizado com uma secção não inferior a 100 mm2e uma espessura não inferior a 3 mm;
cabos de aço galvanizado de secção não inferior a 100 mm2
Os cabos com fios finos (tranças) são desaconselháveis.
A resistência de um elétrodo de terra constituído por um condutor enterrado horizontalmente no solo pode ser calculada, aproximadamente, por meio da expressão seguinte:
R=2 ρ/L

em que:
R é a resistência do elétrodo de terra, expressa em ohms;
ρ é a resistividade do terreno, expressa em ohms x metros;
L é o comprimento da vala ocupada pelo condutor, expresso em metros.

Chama-se a atenção para o facto de que a colocação do condutor num traçado sinuoso na vala não melhora, de forma sensível, a resistência do elétrodo de terra.
Na prática, estes condutores são dispostos de duas formas:
- anéis localizados no fundo das valas das fundações dos edifícios, normalmente abrangendo todo o seu perímetro (nesse caso, o valor de L a considerar é o desse perímetro);
- valas horizontais, em que os condutores são enterrados a uma profundidade de cerca de 1 m em valas abertas expressamente para o efeito, as quais não devem ser cheias com calhaus, cinzas ou materiais análogos mas sim com terra suscetível de reter a humidade.
Amigo Ricardo, agradeço pelo seu comentário.

RTIEBT indica as secções minimas dos condutores de terra. A minha duvida consinte em saber se os condutores de tarra são dimensionados por meio de calculos praticos para indicar a secção do condutor?

Cpts.