Ramal de entrada BT

amoreira
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 1166
Registado: 22 out 2007, 22:10
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 79 vezes

Re: Ramal de entrada BT

Mensagem por amoreira »

Tens razão é 1,5% a QDT.
Nesse caso de modo a aproveitares o cabo existente o melhor é passarem outro cabo em paralelo de 185, penso que a QDT fica nos 1,3%


Projectista de Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança Eletrónica
NotreDame
Aprendiz
Aprendiz
Mensagens: 103
Registado: 06 jan 2020, 10:39
Localização: Lisboa
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Ramal de entrada BT

Mensagem por NotreDame »

amoreira Escreveu: 08 jan 2020, 11:48 Tens razão é 1,5% a QDT.
Nesse caso de modo a aproveitares o cabo existente o melhor é passarem outro cabo em paralelo de 185, penso que a QDT fica nos 1,3%
Não seria a opção mais viável, devido ao pavimento na zona.
Tecnicamente consideram que a solução que referi não é viável? Veem outra possível?
amoreira
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 1166
Registado: 22 out 2007, 22:10
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 79 vezes

Re: Ramal de entrada BT

Mensagem por amoreira »

Antigamente tínhamos a Certiel que nos podia prestar alguns esclarecimentos sobre este tipo de dúvidas, agora já não existe foi extinta. mas a malta da Ex-Certiel criou a ANALITICA, já fiz lá uma formação eles são super porreiros e estão disponiveis para continuar a prestar esclarecimentos aos projetistas embora com mais limitações de tempo, sugiro que ligues para lá e coloques a questão certamente vão te aconselhar.

Depois deixa aqui o feed-back

https://www.analitica.pt/?gclid=EAIaIQo ... gLRNPD_BwE
Projectista de Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança Eletrónica
NotreDame
Aprendiz
Aprendiz
Mensagens: 103
Registado: 06 jan 2020, 10:39
Localização: Lisboa
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Ramal de entrada BT

Mensagem por NotreDame »

amoreira Escreveu: 09 jan 2020, 09:33 Antigamente tínhamos a Certiel que nos podia prestar alguns esclarecimentos sobre este tipo de dúvidas, agora já não existe foi extinta. mas a malta da Ex-Certiel criou a ANALITICA, já fiz lá uma formação eles são super porreiros e estão disponiveis para continuar a prestar esclarecimentos aos projetistas embora com mais limitações de tempo, sugiro que ligues para lá e coloques a questão certamente vão te aconselhar.

Depois deixa aqui o feed-back

https://www.analitica.pt/?gclid=EAIaIQo ... gLRNPD_BwE
Já os contactei e o feedback que disseram é que ó possível ter na parte interior do lote um murete com um quadro elétrico devidamente protegido e que tenha um corte geral e as proteção para as duas saídas.
amoreira
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 1166
Registado: 22 out 2007, 22:10
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 79 vezes

Re: Ramal de entrada BT

Mensagem por amoreira »

Está resolvido.
Bom trabalho!
Projectista de Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança Eletrónica
Responder

Voltar para “Projetos Elétricos”