Instalação elétrica de restaurante

Responder
Pimenta
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 301
Registado: 14 jan 2014, 22:57
Localização: Vila Real
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 5 vezes

Instalação elétrica de restaurante

Mensagem por Pimenta »

Boas!
Tenho um projeto de aumento de potência de um restaurante com certificado de 2000.
O restaurante não tem botoneiras de corte de energia nas entradas (tem duas entradas de público e uma privada onde está o quadro), não tem iluminação de emergência, telecomando de emergência e não tem diferenciais de 30mA.
Tendo de ser certificada, será necessário cumprir tudo o que indicam as RTIEBT?


ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Instalação elétrica de restaurante

Mensagem por ENERGY »

Pimenta Escreveu: 16 nov 2019, 00:15 Boas!
Tenho um projeto de aumento de potência de um restaurante com certificado de 2000.
O restaurante não tem botoneiras de corte de energia nas entradas (tem duas entradas de público e uma privada onde está o quadro), não tem iluminação de emergência, telecomando de emergência e não tem diferenciais de 30mA.
Tendo de ser certificada, será necessário cumprir tudo o que indicam as RTIEBT?
Boas
Tratando-se de um aumento de potencia seguido de pedido de certificação, vai ter de ter projeto elétrico e a instalação elétrica vai ter de cumprir o novo projeto.
Cpts.
Energy
amoreira
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 1166
Registado: 22 out 2007, 22:10
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 79 vezes

Re: Instalação elétrica de restaurante

Mensagem por amoreira »

Se for apenas um reforço de ramal, (portinhola, contador, cabo de entrada, etc) julgo não ser necessário que todo o espaço tenha de ser remodelado para cumprir com as RTIEBT somente a zona intervencionada.

Mas para ficares seguro do que estás a fazer podes ligar para uma entidade inspectora por Ex. a ANALITICA (ex CERTIEL) eles dão-te esta informação.
Projectista de Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança Eletrónica
Pimenta
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 301
Registado: 14 jan 2014, 22:57
Localização: Vila Real
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 5 vezes

Re: Instalação elétrica de restaurante

Mensagem por Pimenta »

amoreira Escreveu: 20 nov 2019, 13:26 Se for apenas um reforço de ramal, (portinhola, contador, cabo de entrada, etc) julgo não ser necessário que todo o espaço tenha de ser remodelado para cumprir com as RTIEBT somente a zona intervencionada.

Mas para ficares seguro do que estás a fazer podes ligar para uma entidade inspectora por Ex. a ANALITICA (ex CERTIEL) eles dão-te esta informação.
trata-se apenas de um aumento de potência, que implicará alteração do cabo e corte geral de entrada, daí a minha dúvida.
A ter de cumprir, pelo menos diferenciais de 30mA e betoneira de corte de energia vai ter de levar...
JSC
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 8
Registado: 03 dez 2019, 18:34
Localização: Lisbia

Re: Instalação elétrica de restaurante

Mensagem por JSC »

Bom dia,

Sim, se é aumento de potencia ha-de ter de cumprir as RTIEBT.

Se nao estou errado será:
Botoneira de corte em local nao acessível ao publico;
A mesma zona de publico deve ter iluminação distinta, ou seja, 2 circuitos independentes protegidos por pentes diferentes. Exeto seja um espaço considerado de 5ª categoria;
Iluminação de segurança com comando;
Circuito de tomadas em zona de publico deve estar separado das restantes zonas de serviços;

Espero que ajude.
Responder

Voltar para “Projetos Elétricos”