Quantidade de quadro elétricos

Responder
Nelson Pinho
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 698
Registado: 05 nov 2012, 20:32
Localização: Porto
Enviou: 5 vezes

Quantidade de quadro elétricos

Mensagem por Nelson Pinho »

boas.. tenho um projeto com um armazém com cerca de 10 compartimentos com cerca de 40m2, com acesso unicamente pelo exterior!!!!
nestes casos, é necessário a colocação de um quadro elétrico por cada compartimento???


ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Quantidade de quadro elétricos

Mensagem por ENERGY »

Boas
Nesse caso, um Q.E por compartimento.
Nelson Pinho Escreveu:boas.. tenho um projeto com um armazém com cerca de 10 compartimentos com cerca de 40m2, com acesso unicamente pelo exterior!!!!
nestes casos, é necessário a colocação de um quadro elétrico por cada compartimento???
Cpts.
Energy
Avatar do Utilizador
orabolas
Curioso
Curioso
Mensagens: 48
Registado: 27 dez 2014, 11:31
Localização: Abrantes
Enviou: 7 vezes
Agradecimento recebido: 4 vezes

Re: Quantidade de quadro elétricos

Mensagem por orabolas »

Boa noite,

como refere o colega Energy, é necessário um QE por compartimento sim.

Cumprimentos
Pedro Silva
Nelson Pinho
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 698
Registado: 05 nov 2012, 20:32
Localização: Porto
Enviou: 5 vezes

Re: Quantidade de quadro elétricos

Mensagem por Nelson Pinho »

ENERGY Escreveu:Boas
Nesse caso, um Q.E por compartimento.
Nelson Pinho Escreveu:boas.. tenho um projeto com um armazém com cerca de 10 compartimentos com cerca de 40m2, com acesso unicamente pelo exterior!!!!
nestes casos, é necessário a colocação de um quadro elétrico por cada compartimento???
mesmo sendo compartimentos juntos? são juntos mas sem acesso entre eles...
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Quantidade de quadro elétricos

Mensagem por ohmico »

Boas,

atendendo a serem áreas fechadas e para uma melhor exploração, os espaços referidos devem ser dotados de quadro próprio.

Ohmico
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Quantidade de quadro elétricos

Mensagem por ENERGY »

Boas
Tem um caso semelhante, por exemplo nas arrecadações de fraçoes de edificios, tambem é necessário um Q.E por arrecadação.
Outro exemplo, numa moradia/Apartamento com pequeno mezanine, de acesso interior, tem de ter Q.E próprio.
Nelson Pinho Escreveu:
ENERGY Escreveu:Boas
Nesse caso, um Q.E por compartimento.
Nelson Pinho Escreveu:boas.. tenho um projeto com um armazém com cerca de 10 compartimentos com cerca de 40m2, com acesso unicamente pelo exterior!!!!
nestes casos, é necessário a colocação de um quadro elétrico por cada compartimento???
mesmo sendo compartimentos juntos? são juntos mas sem acesso entre eles...
Cpts.
Energy
Responder