Industria com ligação de equipamentos inox

Mensagem por Nelson Pinho »

bom dia malta do forum:!: :!:
no trabalho que estou a fazer, tenho la varios equipamentos em inox.
será necessário fazer a equipotencialização deles :?: :?: como faço :?: :?:
como nas casas de banho de ligar tudo a uma tomada :?: :?: ou há outra forma :?: é que ainda são bastantes equiopamentos...


Josecalado
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 689
Registado: 18 abr 2010, 12:23
Localização: Setúbal
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 47 vezes

Re: Industria com ligação de equipamentos inox

Mensagem por Josecalado »

Ligar a tudo uma tomada não é melhor forma, deve ser passada linha independente com seção adequada desde o BGT do quadro e fazer as ligações equipotenciais.

Cumprs.
Nelson Pinho
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 698
Registado: 05 nov 2012, 20:32
Localização: Porto
Enviou: 5 vezes

Re: Industria com ligação de equipamentos inox

Mensagem por Nelson Pinho »

Josecalado Escreveu:Ligar a tudo uma tomada não é melhor forma, deve ser passada linha independente com seção adequada desde o BGT do quadro e fazer as ligações equipotenciais.

Cumprs.
muito obrigado :!: :!:
existe forma de calcular essa secção :?: :?:
Josecalado
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 689
Registado: 18 abr 2010, 12:23
Localização: Setúbal
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 47 vezes

Re: Industria com ligação de equipamentos inox

Mensagem por Josecalado »

4mm2 como mínimo.

Cumprs.
Nelson Pinho
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 698
Registado: 05 nov 2012, 20:32
Localização: Porto
Enviou: 5 vezes

Re: Industria com ligação de equipamentos inox

Mensagem por Nelson Pinho »

Josecalado Escreveu:4mm2 como mínimo.

Cumprs.
ok :!: :!: já agora aproveito para lhe perguntar mais uma coisa...
este cabo vai à vista :?: tem de ir um independente para cada equipamento ou vai um para vários :?: :?: como é feita a repicagem entre o cabo e os vários equipamentos :?: :?:
Josecalado
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 689
Registado: 18 abr 2010, 12:23
Localização: Setúbal
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 47 vezes

Re: Industria com ligação de equipamentos inox

Mensagem por Josecalado »

Não especifica a quantidade de equipamentos e as potências envolvidadas, mas é boa norma ser feito entubado o e fixo com abraçadeiras, faz-se um único cabo que não deve ser interrompido, e nas repicagens pode utilizar ligadores tipo lingua de gato ou bornes.

Cumprs.
Nelson Pinho
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 698
Registado: 05 nov 2012, 20:32
Localização: Porto
Enviou: 5 vezes

Re: Industria com ligação de equipamentos inox

Mensagem por Nelson Pinho »

Josecalado Escreveu:Não especifica a quantidade de equipamentos e as potências envolvidadas, mas é boa norma ser feito entubado o e fixo com abraçadeiras, faz-se um único cabo que não deve ser interrompido, e nas repicagens pode utilizar ligadores tipo lingua de gato ou bornes.

Cumprs.
são equipamentos sem potência, tipo bancadas de inox, depósitos em inox para colocar água (tipo cubas), percebe :?: :?: por isso é que estava na dúvida... um cabo XV 4mm2 deverá ser suficiente certo :?: :?:
Josecalado
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 689
Registado: 18 abr 2010, 12:23
Localização: Setúbal
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 47 vezes

Re: Industria com ligação de equipamentos inox

Mensagem por Josecalado »

Não deve utilizar cabo XV, mas sim Fio FV 6mm2, é o ajustado para o que pretende.

Cumprs.
Nelson Pinho
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 698
Registado: 05 nov 2012, 20:32
Localização: Porto
Enviou: 5 vezes

Re: Industria com ligação de equipamentos inox

Mensagem por Nelson Pinho »

Josecalado Escreveu:Não deve utilizar cabo XV, mas sim Fio FV 6mm2, é o ajustado para o que pretende.

Cumprs.
muito obrigado pelos seus esclarecimentos :D
mesmo para uns 150 metros de traçado, chegará 6 mm2 :?: :?:
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Industria com ligação de equipamentos inox

Mensagem por ohmico »

Boas,

se a distribuição de cabos da instalação for em esteira à vista seria de instalar na mesma, nesta área, uma barra de cobre à qual faria chegar os tais condutores, independentes de cada "unidade a ligar".

Esta solução já prevê a eventualidade de, no futuro, poder ser desmontado algum equipamento e não correr o risco de perder a continuidade da ligação à terra.

ohmico