Industria com ligação de equipamentos inox
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 698
- Registado: 05 nov 2012, 20:32
- Localização: Porto
- Enviou: 5 vezes
Industria com ligação de equipamentos inox
bom dia malta do forum:!:
no trabalho que estou a fazer, tenho la varios equipamentos em inox.
será necessário fazer a equipotencialização deles como faço
como nas casas de banho de ligar tudo a uma tomada ou há outra forma é que ainda são bastantes equiopamentos...
no trabalho que estou a fazer, tenho la varios equipamentos em inox.
será necessário fazer a equipotencialização deles como faço
como nas casas de banho de ligar tudo a uma tomada ou há outra forma é que ainda são bastantes equiopamentos...
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 689
- Registado: 18 abr 2010, 12:23
- Localização: Setúbal
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 47 vezes
Re: Industria com ligação de equipamentos inox
Ligar a tudo uma tomada não é melhor forma, deve ser passada linha independente com seção adequada desde o BGT do quadro e fazer as ligações equipotenciais.
Cumprs.
Cumprs.
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 698
- Registado: 05 nov 2012, 20:32
- Localização: Porto
- Enviou: 5 vezes
Re: Industria com ligação de equipamentos inox
muito obrigadoJosecalado Escreveu:Ligar a tudo uma tomada não é melhor forma, deve ser passada linha independente com seção adequada desde o BGT do quadro e fazer as ligações equipotenciais.
Cumprs.
existe forma de calcular essa secção
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 689
- Registado: 18 abr 2010, 12:23
- Localização: Setúbal
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 47 vezes
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 698
- Registado: 05 nov 2012, 20:32
- Localização: Porto
- Enviou: 5 vezes
Re: Industria com ligação de equipamentos inox
ok já agora aproveito para lhe perguntar mais uma coisa...Josecalado Escreveu:4mm2 como mínimo.
Cumprs.
este cabo vai à vista tem de ir um independente para cada equipamento ou vai um para vários como é feita a repicagem entre o cabo e os vários equipamentos
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 689
- Registado: 18 abr 2010, 12:23
- Localização: Setúbal
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 47 vezes
Re: Industria com ligação de equipamentos inox
Não especifica a quantidade de equipamentos e as potências envolvidadas, mas é boa norma ser feito entubado o e fixo com abraçadeiras, faz-se um único cabo que não deve ser interrompido, e nas repicagens pode utilizar ligadores tipo lingua de gato ou bornes.
Cumprs.
Cumprs.
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 698
- Registado: 05 nov 2012, 20:32
- Localização: Porto
- Enviou: 5 vezes
Re: Industria com ligação de equipamentos inox
são equipamentos sem potência, tipo bancadas de inox, depósitos em inox para colocar água (tipo cubas), percebe por isso é que estava na dúvida... um cabo XV 4mm2 deverá ser suficiente certoJosecalado Escreveu:Não especifica a quantidade de equipamentos e as potências envolvidadas, mas é boa norma ser feito entubado o e fixo com abraçadeiras, faz-se um único cabo que não deve ser interrompido, e nas repicagens pode utilizar ligadores tipo lingua de gato ou bornes.
Cumprs.
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 689
- Registado: 18 abr 2010, 12:23
- Localização: Setúbal
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 47 vezes
Re: Industria com ligação de equipamentos inox
Não deve utilizar cabo XV, mas sim Fio FV 6mm2, é o ajustado para o que pretende.
Cumprs.
Cumprs.
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 698
- Registado: 05 nov 2012, 20:32
- Localização: Porto
- Enviou: 5 vezes
Re: Industria com ligação de equipamentos inox
muito obrigado pelos seus esclarecimentosJosecalado Escreveu:Não deve utilizar cabo XV, mas sim Fio FV 6mm2, é o ajustado para o que pretende.
Cumprs.
mesmo para uns 150 metros de traçado, chegará 6 mm2
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 1886
- Registado: 22 fev 2008, 14:44
- Enviou: 15 vezes
- Agradecimento recebido: 74 vezes
Re: Industria com ligação de equipamentos inox
Boas,
se a distribuição de cabos da instalação for em esteira à vista seria de instalar na mesma, nesta área, uma barra de cobre à qual faria chegar os tais condutores, independentes de cada "unidade a ligar".
Esta solução já prevê a eventualidade de, no futuro, poder ser desmontado algum equipamento e não correr o risco de perder a continuidade da ligação à terra.
ohmico
se a distribuição de cabos da instalação for em esteira à vista seria de instalar na mesma, nesta área, uma barra de cobre à qual faria chegar os tais condutores, independentes de cada "unidade a ligar".
Esta solução já prevê a eventualidade de, no futuro, poder ser desmontado algum equipamento e não correr o risco de perder a continuidade da ligação à terra.
ohmico