Esquema dos Quadros Eléctricos

ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Esquema dos Quadros Eléctricos

Mensagem por ENERGY »

edeluz Escreveu: 08 out 2017, 15:21
ENERGY Escreveu: 08 out 2017, 15:14
edeluz Escreveu: 08 out 2017, 15:09 Estou a falar no caso do trifásico. Pois no monofásico se ele faltar damos logo falta. No trifásico é mais problemático, certo!?
Boas
Só pode ser problemático se tiver instalados equipamentos trifásicos, se todos os circuitos dessa Instalação forem monofásicos nada acontece.
Ok, sendo assim, numa instalação trifásica com um moto monofásico, como devo fazer a proteção em caso de uma fase falhar? Devo optar por aplicar fusíveis + Interruptor Diferencial (ID)?

Obrigado
Boas
No caso de motor monofásico se faltar a energia, nada vai acontecer ao motor, simplesmente ele para o seu serviço, enquanto que num motor trifásico ele pode continuar a trabalhar "mas coxo" logo pode queimar.
A proteção desse circuito monofásico, deve ser feita por disjuntor de calibre adequado a secção dos condutores que alimentam esse motor, e de um ID, que pode ser monofásico, ou trifásico, associado a vários disjuntores monofásicos, ou mono/trifásicos.


Cpts.
Energy
edeluz
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 781
Registado: 09 out 2016, 16:59
Enviou: 133 vezes
Agradecimento recebido: 23 vezes

Re: Esquema dos Quadros Eléctricos

Mensagem por edeluz »

Então posso afirmar que sempre que existe um disjuntor é boa prática colocar um interruptor diferencial? E que ambos podem ser substituidos por um disjuntor diferencial (que tem a função de prevenção de CC e sobrecarga)?

Obrigado
joaosousa
Curioso
Curioso
Mensagens: 84
Registado: 20 out 2017, 10:39
Enviou: 8 vezes
Agradecimento recebido: 15 vezes

Re: Esquema dos Quadros Eléctricos

Mensagem por joaosousa »

Boas, vou dar a minha modesta opinião pois já projectei vários tipos de instalação.

Esse tipo de protecção, pelas RTIEBT, pode ser feita por disjuntor ou por corta circuitos.

Ficará agora ao critério do projectista e da sua sensibilidade.

Factores que tenho em conta:

Fiabilidade técnica vs €€€€€€ (escolher sempre a solução economicamente mais viável). Desta forma opto quase sempre por disjuntor. Até porque se pode rearmar em caso de defeito, coisa que o corta circuitos não.

Se houverem motores, 99% das vezes disjuntor, por causa da falta de fases.

Fusível apenas uso em situações que existam equipamentos muito sensíveis, ou muito muito muito caros. Nesse caso, jogo pelo seguro. Um corta circuitos actua mais rapidamente que o disjuntor, logo, a probabilidade de um defeito afectar directamente um equipamento é bastante menor.

Espero ter ajudado.
jjaa
Curioso
Curioso
Mensagens: 18
Registado: 19 fev 2013, 13:37
Localização: São João da Madeira
Enviou: 6 vezes

Re: Esquema dos Quadros Eléctricos

Mensagem por jjaa »

edeluz Escreveu: 08 out 2017, 15:47 Agora apareceu este: Blocos diferenciais 1 P+N

http://www.hager.pt/produtos-e-catalogu ... n/4100.htm

Mais um para a confusão :D vamos lá tentar decifrar isto :D
Boa tarde caro edeluz,

Se percebi bem o seu post, não é confusão nenhuma, apenas um bloco diferencial para acoplar a um dijuntor ou interruptor.
Pode ser útil para acoplar a um interruptor existente e desta forma passar a ter protecção diferencial.

Inicialmente, até pensei que era um disjuntor com corte de neutro!
Muito útil para diagnóstico de avarias, para não falar na segurança.
Cumpts,
Júlio Alves
____________
Responder

Voltar para “Projetos Elétricos”