boa noite :!: :!:
costumam colocar o o poder de corte dos equipamentos no esquema unifilar dos quadros elétricos :?: :?:
se sim de que forma :?: :?:


mpinto
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 505
Registado: 24 abr 2009, 00:23
Agradecimento recebido: 21 vezes

Re: o poder de corte dos equipamentos

Mensagem por mpinto »

Normalmente sobre o barramento do esquema unifilar, à direita, ponho Icc=nKA
Nelson Pinho
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 698
Registado: 05 nov 2012, 20:32
Localização: Porto
Enviou: 5 vezes

Re: o poder de corte dos equipamentos

Mensagem por Nelson Pinho »

mpinto Escreveu:Normalmente sobre o barramento do esquema unifilar, à direita, ponho Icc=nKA
costumas colocar de Icc=6kA :?: :?:
dsrsantos
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 281
Registado: 11 dez 2009, 16:34
Localização: Leiria
Enviou: 11 vezes
Agradecimento recebido: 30 vezes

Re: o poder de corte dos equipamentos

Mensagem por dsrsantos »

Nelson Pinho Escreveu:
mpinto Escreveu:Normalmente sobre o barramento do esquema unifilar, à direita, ponho Icc=nKA
costumas colocar de Icc=6kA :?: :?:
Essa indicação deve vir nos esquemas unifilares. Aliás, todas as indicações inportantes devem vir nas peças desenhadas. Onde a colocas é um bocado indiferente, desde que se perceba que se aplica a todos os disjuntores do referido quadro.
Quanto a escreveres "Icc", eu tb ja o fiz, mas será mais correcto escrevere "PDC" ou mesmo "poder de corte", porque Icc é a corrente de curto circuito (calculado no barramento desse quadro) e o poder de corte dos aparelhos aí instalados tem de ser superior ao Icc. Isto é PDC > Icc. Deves saber isso ;)
Ou seja, o Icc aparece nas tabelas de cálculo, no esquema indica aquilo que interessa ao instalador: o poder de corte.
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: o poder de corte dos equipamentos

Mensagem por ENERGY »

Boas
É normal nos esquemas dos Q.E estar visivel, In/Icc/IP etc. junto ao barramento dos Q.E ou inscrito num quadrado ao lado do esquema.
Se assim não for, como é que o quadrista vai advinhar o poder de corte dos equipamentos, pois é no poder de corte que os preços variam bastante.

Nelson Pinho Escreveu:boa noite :!: :!:
costumam colocar o o poder de corte dos equipamentos no esquema unifilar dos quadros elétricos :?: :?:
se sim de que forma :?: :?:
Cpts.
Energy
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: o poder de corte dos equipamentos

Mensagem por joaoosvaldo »

Colocar sempre a indicação: PDC>= xkA.