boa noite
costumam colocar o o poder de corte dos equipamentos no esquema unifilar dos quadros elétricos
se sim de que forma
o poder de corte dos equipamentos
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 698
- Registado: 05 nov 2012, 20:32
- Localização: Porto
- Enviou: 5 vezes
Re: o poder de corte dos equipamentos
Normalmente sobre o barramento do esquema unifilar, à direita, ponho Icc=nKA
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 698
- Registado: 05 nov 2012, 20:32
- Localização: Porto
- Enviou: 5 vezes
Re: o poder de corte dos equipamentos
costumas colocar de Icc=6kAmpinto Escreveu:Normalmente sobre o barramento do esquema unifilar, à direita, ponho Icc=nKA
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 281
- Registado: 11 dez 2009, 16:34
- Localização: Leiria
- Enviou: 11 vezes
- Agradecimento recebido: 30 vezes
Re: o poder de corte dos equipamentos
Essa indicação deve vir nos esquemas unifilares. Aliás, todas as indicações inportantes devem vir nas peças desenhadas. Onde a colocas é um bocado indiferente, desde que se perceba que se aplica a todos os disjuntores do referido quadro.Nelson Pinho Escreveu:costumas colocar de Icc=6kAmpinto Escreveu:Normalmente sobre o barramento do esquema unifilar, à direita, ponho Icc=nKA
Quanto a escreveres "Icc", eu tb ja o fiz, mas será mais correcto escrevere "PDC" ou mesmo "poder de corte", porque Icc é a corrente de curto circuito (calculado no barramento desse quadro) e o poder de corte dos aparelhos aí instalados tem de ser superior ao Icc. Isto é PDC > Icc. Deves saber isso
Ou seja, o Icc aparece nas tabelas de cálculo, no esquema indica aquilo que interessa ao instalador: o poder de corte.
-
- Team Apoio
- Mensagens: 5623
- Registado: 18 fev 2009, 21:21
- Localização: Portugal de Norte a Sul
- Enviou: 28 vezes
- Agradecimento recebido: 208 vezes
Re: o poder de corte dos equipamentos
Boas
É normal nos esquemas dos Q.E estar visivel, In/Icc/IP etc. junto ao barramento dos Q.E ou inscrito num quadrado ao lado do esquema.
Se assim não for, como é que o quadrista vai advinhar o poder de corte dos equipamentos, pois é no poder de corte que os preços variam bastante.
É normal nos esquemas dos Q.E estar visivel, In/Icc/IP etc. junto ao barramento dos Q.E ou inscrito num quadrado ao lado do esquema.
Se assim não for, como é que o quadrista vai advinhar o poder de corte dos equipamentos, pois é no poder de corte que os preços variam bastante.
Nelson Pinho Escreveu:boa noite
costumam colocar o o poder de corte dos equipamentos no esquema unifilar dos quadros elétricos
se sim de que forma
Cpts.
Energy
Energy
- joaoosvaldo
- Team Apoio
- Mensagens: 3378
- Registado: 24 out 2008, 15:06
- Localização: Norte
- Enviou: 18 vezes
- Agradecimento recebido: 34 vezes