Fios ou cabos??

Responder
Nelson Pinho
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 698
Registado: 05 nov 2012, 20:32
Localização: Porto
Enviou: 5 vezes

Fios ou cabos??

Mensagem por Nelson Pinho »

boa noite amigos.
uma coisa... numa instalação que tenha tetos falsos onde se coloquem esteiras, mas claro esta, nem em todo o comprimento do edificio, para os circuitos de iluminação e tomadas colocariam cabos ou tubos :?: :?: por exemplo, H05VV-F ou H07V-U :?: :?:
o que costumam escolher e porque :?: :?:


ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Fios ou cabos??

Mensagem por ENERGY »

Boas
Nesses casos normalmente utiliza-se cablagem assente em esteiras, e entubada nas restantes zonas inacessiveis.
O cabo flexivél H05VV-F utiliza-se para fazer os chicotes que interligam entre as caixas de derivação e as luminárias.
Mas também se vê H07V-U entubado.

Nelson Pinho Escreveu:boa noite amigos.
uma coisa... numa instalação que tenha tetos falsos onde se coloquem esteiras, mas claro esta, nem em todo o comprimento do edificio, para os circuitos de iluminação e tomadas colocariam cabos ou tubos :?: :?: por exemplo, H05VV-F ou H07V-U :?: :?:
o que costumam escolher e porque :?: :?:
Cpts.
Energy
Nelson Pinho
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 698
Registado: 05 nov 2012, 20:32
Localização: Porto
Enviou: 5 vezes

Re: Fios ou cabos??

Mensagem por Nelson Pinho »

ENERGY Escreveu:Boas
Nesses casos normalmente utiliza-se cablagem assente em esteiras, e entubada nas restantes zonas inacessiveis.
O cabo flexivél H05VV-F utiliza-se para fazer os chicotes que interligam entre as caixas de derivação e as luminárias.
Mas também se vê H07V-U entubado.
O H05VV-F só para os chicotes :?: :?: e nos restantes trajectos, neste caso entre as caixas de derivaçao e o quadro o que colocaria :?: :?:
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Fios ou cabos??

Mensagem por ENERGY »

Boas
Dependendo do tipo de instalação e local, pode usar cabo VV - XV - XG, etc, etc.

Nelson Pinho Escreveu:
ENERGY Escreveu:Boas
Nesses casos normalmente utiliza-se cablagem assente em esteiras, e entubada nas restantes zonas inacessiveis.
O cabo flexivél H05VV-F utiliza-se para fazer os chicotes que interligam entre as caixas de derivação e as luminárias.
Mas também se vê H07V-U entubado.
O H05VV-F só para os chicotes :?: :?: e nos restantes trajectos, neste caso entre as caixas de derivaçao e o quadro o que colocaria :?: :?:
Cpts.
Energy
Nelson Pinho
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 698
Registado: 05 nov 2012, 20:32
Localização: Porto
Enviou: 5 vezes

Re: Fios ou cabos??

Mensagem por Nelson Pinho »

ENERGY Escreveu:Boas
Dependendo do tipo de instalação e local, pode usar cabo VV - XV - XG, etc, etc.

Nelson Pinho Escreveu:
ENERGY Escreveu:Boas
Nesses casos normalmente utiliza-se cablagem assente em esteiras, e entubada nas restantes zonas inacessiveis.
O cabo flexivél H05VV-F utiliza-se para fazer os chicotes que interligam entre as caixas de derivação e as luminárias.
Mas também se vê H07V-U entubado.
O H05VV-F só para os chicotes :?: :?: e nos restantes trajectos, neste caso entre as caixas de derivaçao e o quadro o que colocaria :?: :?:
mas o VV e XV não acaba por ser mais caro :?: :?:
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Fios ou cabos??

Mensagem por ENERGY »

Boas
Indiquei referências de cabos, do mais barato para o mais caro.
Cpts.
Energy
Nelson Pinho
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 698
Registado: 05 nov 2012, 20:32
Localização: Porto
Enviou: 5 vezes

Re: Fios ou cabos??

Mensagem por Nelson Pinho »

ok :!: :!: mas o H07 só usaria entubado certo :?: sempre nas ligações da caixa derivação à luminária certo :?: :?:
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Fios ou cabos??

Mensagem por ENERGY »

Boas
Os condutores H07 independentemente da sua função, são para utilizar entubados.

Nelson Pinho Escreveu:ok :!: :!: mas o H07 só usaria entubado certo :?: sempre nas ligações da caixa derivação à luminária certo :?: :?:
Cpts.
Energy
Nelson Pinho
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 698
Registado: 05 nov 2012, 20:32
Localização: Porto
Enviou: 5 vezes

Re: Fios ou cabos??

Mensagem por Nelson Pinho »

mas pelo que percebo estes H07 em grandes edifícios (serviços, administrativos, ensino) estão um pouco em desuso certo :?: :?:
acha que há mal usar apenas cabos :?: :?: por exemplo XV ou H05VV-F :?: :?:
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Fios ou cabos??

Mensagem por ENERGY »

Boas

Sim os H07 são mais utilizados nas instalações domésticas, apesar de tambem estarem noutros tipos de instalações.
Mas nas instalações industriais, usa-se mais os cabos.

Nelson Pinho Escreveu:mas pelo que percebo estes H07 em grandes edifícios (serviços, administrativos, ensino) estão um pouco em desuso certo :?: :?:
acha que há mal usar apenas cabos :?: :?: por exemplo XV ou H05VV-F :?: :?:
Cpts.
Energy
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5370
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 194 vezes

Re: Fios ou cabos??

Mensagem por nelmindo »

O H07 é para instalações entubadas (condutas circulares, embebidas nos elementos de construção).
Isso geralmente só existe em habitações. No terciário e industrias, as canalizações é à vista, logo é normal usar-se cabo (mesmo que se use tubo, para ajudar endireitar os troços horizontais ou verticais).