jaimereis Escreveu:o comando AVAC deve estar dependente de condições da central de incêndio...principalmente a ventilação, de salientar que em muitos projectos, a GTC em caso de incêndio usa a ventilação AVAC como sistemas de desenfumagem...
....o corte não é obrigatorio que seja em potencia, basta em comando...
em comando mas com isso quer dizer o que ligar um contactor aos diferencias que acho que devam desligar
não , nada disso, a exigência é que , em caso de incêndio a central , através de um encravamento eléctrico desligue ou impossibilite o arranque da ventilação AVAC, não é necessário que desligue disjuntores ou diferenciais....não é necessário o uso de bobines MX ou outros dispositivo de disparo de disjuntores/diferenciais...
consulte uma empresa da area de projecto AVAC, eles estão habituados a esse tipo de situações...
p.s. actualize o seu perfil...
posso concluir que um contactor no corte geral do quadro de avac a receber sinal da CDI, resolve o problema não