postos de combustiveis

Avatar do Utilizador
eng_jersilva
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 762
Registado: 01 fev 2008, 14:51
Localização: S. João da Madeira
Enviou: 9 vezes
Agradecimento recebido: 14 vezes

postos de combustiveis

Mensagem por eng_jersilva »

boas pessoal, antes demais quero felecitar e dar os parabens a este forum!.. pq pelo q tenho visto. debatem se aqui varias materias importantes e claro consegue-se esclarecimentos muito uteis para a nossa profissão.
sou engº Electrotecnico e estou a começar a dar os 1 passos na elaboração de projectos:

o assunto pelo qual lhes escreco é o seguinte:
estou responsavel pela elaboração de um projecto electrico para um posto de abastecimento e n sei bem para onde me virar e começar. ja li o RTIEBT na parte de combustiveis e consegui alguns esclarecimentos mas no que toca a elaborar uma boa memória descritiva e de desenho tecnico n tenho nada por onde me basear. tenho trabalhado sempre em autocad e gostaria de saber se alguem poderia arranjar algum projecto electrico para postos de combustiveis para saber quais o elementos com que tenho de contar na elaboração do mesmo.

desde ja agradeço os vosso esclarecimentos e ajudas possiveis. abraço e bom trabalho para tds.


Abraço

João Silva
Eng.º Electrotécnico

Tlm : 968571450
Email: [email protected]
[email protected]
Avatar do Utilizador
Fernando
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 419
Registado: 02 nov 2007, 03:33
Localização: Lisboa
Contacto:

Re: postos de combustiveis

Mensagem por Fernando »

Boas amigo

Não tenho o que pedes, mas já fiz instalações eléctricas para postos de combustível da Galp e BP

Posso apenas adiantar-te que as normas de segurança são extremamente apertadas, tem bastante atenção á colocação das terras, segundo me lembro até as electroválvulas tem de estar ligadas á terra.

Cps
Avatar do Utilizador
eng_jersilva
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 762
Registado: 01 fev 2008, 14:51
Localização: S. João da Madeira
Enviou: 9 vezes
Agradecimento recebido: 14 vezes

Re: postos de combustiveis

Mensagem por eng_jersilva »

boas.. pois eu sei q realmente as normas são complicaas e por isso pedi ajuda neste forum... tb ja me tinham dito q realmente as valvulas teriam q estar ligadas a terra... caro colega então n tens acesso a nenhum projecto? nem sequer a uma memoria descritiva? obrigado pela ajuda colega grande abraço.
Abraço

João Silva
Eng.º Electrotécnico

Tlm : 968571450
Email: [email protected]
[email protected]
Avatar do Utilizador
rebelocruz
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 1517
Registado: 31 dez 2007, 17:22
Localização: Porto
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: postos de combustiveis

Mensagem por rebelocruz »

Boas Silva

Tens aqui um projecto (Memória, planta e QE), mas tem em atenção que é de 1998.
Espero que sirva para alguma coisa.


Abel
Anexos
Bombas.rar
(187.85 KiB) Transferido 583 vezes
Cpt

Rebelo Cruz
Avatar do Utilizador
eng_jersilva
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 762
Registado: 01 fev 2008, 14:51
Localização: S. João da Madeira
Enviou: 9 vezes
Agradecimento recebido: 14 vezes

Re: postos de combustiveis

Mensagem por eng_jersilva »

rebelo cruz quero desde ja agradecer a tua prontidão em ajudar
a ti e a tds deste forum realmente é bom saber q podemos contar uns com os outros pa uma interjuda. quero desde ja q saibam q estou disponivel para ajudar em alguma dúvida q tenham caso eu consiga é claro é q como ja referi sou ainda novo nestas andanças. se mais alguem quisers postar aqui algumprojecto identico ao do cruz fica ja o meu agradecimento e penso q de todos nós os do forum. qd finalizar o meu acreditem q se alguem precisar ele vira para aqui tb :).
Abraço

João Silva
Eng.º Electrotécnico

Tlm : 968571450
Email: [email protected]
[email protected]
Avatar do Utilizador
eng_jersilva
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 762
Registado: 01 fev 2008, 14:51
Localização: S. João da Madeira
Enviou: 9 vezes
Agradecimento recebido: 14 vezes

Re: postos de combustiveis

Mensagem por eng_jersilva »

boas gostaria de saber se existem parametros de calculo para um projecto de posto de combustivel ou se basta apenas indicar a potencia a contratar. o posto é constituido por duas ilhas e por um pequeno edificio com casas de banho balcão de pagamento e um pequeno espaço comercial. agradeço a quem me poder ajudar.
Abraço

João Silva
Eng.º Electrotécnico

Tlm : 968571450
Email: [email protected]
[email protected]
Avatar do Utilizador
rebelocruz
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 1517
Registado: 31 dez 2007, 17:22
Localização: Porto
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: postos de combustiveis

Mensagem por rebelocruz »

Boas

No novo regulamento não sei mas no anterior quem definia a potência era o projectista.
Caso tenha mudado não tem lógica ser outra pessoa ou entidade a dizer qual é a potência.
Cpt

Rebelo Cruz
Avatar do Utilizador
eng_jersilva
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 762
Registado: 01 fev 2008, 14:51
Localização: S. João da Madeira
Enviou: 9 vezes
Agradecimento recebido: 14 vezes

Re: postos de combustiveis

Mensagem por eng_jersilva »

sim lógico q deve ser o projectista a indicar uma potencia mas uma das minhas dúvidas é saber se é necessario "justificar "esse valor com parametros de calculo. se sim quais são!??
outras duvidas:
-outros parametros que se devem indicar na memoria?
-qual o melhor condutor a utilizar neste caso H1VV-U, H1VZ4V-U, A05VV-U e pq???
-qual o tubo mais indicado por onde devem andar estes condutores e a q profundidade devem andar enterrados?

mais uma vez obrigado pelo vossa ajuda e peço desculpa pela minha ignorancia nesta matéria!!!
obrigado
Abraço

João Silva
Eng.º Electrotécnico

Tlm : 968571450
Email: [email protected]
[email protected]
castanheira
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 8
Registado: 29 out 2007, 10:21

Re: postos de combustiveis

Mensagem por castanheira »

Caro colega acabei de aprovar um projecto de uma estação e serviço auto com posto de abastecimento, posto de transfega snack-bar loja de conveniencia e armazens, só que ainda apreciado a luz do D.L.740/74.
1º Defenir as potências, (falando com o requerente ou com empresas do ramo) e sabendo quais as máquinas a inatalar.
2º Defenir os locais (SRE, RIN+REX, etc) AA4+AB4, BE2+BE3, etc
3º Escolher a canalização consoante o tipo de local SRE á vista A05vv;RIN+REX á vista H1vz4v ou antifogo, enterrado H1vZ4v sempre e a uma profundidade de 0,6m de preferência sinalizado com fita.
Há mais alguns factores que tens que ter em conta como uma estrutura de terras de protecção das massas interligando todas as partes metálicas (e são muitas), esta terra deve ser interligada com a terra de protecção da instalação eléctrica.
Deve existir no QG um barramento de energia socorrida alimentada por UPS para garantir o funcionamento de circuitos prioritários como as calculadoras das bombas, computadores etc.
Deve existir um corte de emergência de toda a instalação portaria 131/2002.

Espero ter ajudado
Avatar do Utilizador
eng_jersilva
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 762
Registado: 01 fev 2008, 14:51
Localização: S. João da Madeira
Enviou: 9 vezes
Agradecimento recebido: 14 vezes

Re: postos de combustiveis

Mensagem por eng_jersilva »

caro colega castanheira desde ja agradeço a sua ajuda. presumo que faz avaliação de projectos!? n será possivel arranjar um projecto recente para q possa tirar algumas ideias de como projectar da melhor maneira o posto de abastecimento?!!
grande abraço
Abraço

João Silva
Eng.º Electrotécnico

Tlm : 968571450
Email: [email protected]
[email protected]
castanheira
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 8
Registado: 29 out 2007, 10:21

Re: postos de combustiveis

Mensagem por castanheira »

Sou apenas projectista, quando digo aprovei, foi colocar a aprovação, como te disse o projecto foi feito e aprovado a luz do antigo regulamento DL 740/74.
Avatar do Utilizador
rebelocruz
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 1517
Registado: 31 dez 2007, 17:22
Localização: Porto
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: postos de combustiveis

Mensagem por rebelocruz »

castanheira Escreveu:Sou apenas projectista, quando digo aprovei, foi colocar a aprovação, como te disse o projecto foi feito e aprovado a luz do antigo regulamento DL 740/74.

Boas

Mesmo sendo do 740, se pudesses poderias colocar aqui que o resto dos utilizadores agradece.
Cpt

Rebelo Cruz
Avatar do Utilizador
eng_jersilva
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 762
Registado: 01 fev 2008, 14:51
Localização: S. João da Madeira
Enviou: 9 vezes
Agradecimento recebido: 14 vezes

Re: postos de combustiveis

Mensagem por eng_jersilva »

pessoal no projecto do posto de abastecimento q estou a faxer projectei as seguintes ligações:

-dados&sondas nivel&tensão estabilizada
-ligações equipotenciais para as terras
-detector de fugas
-iluminação, iluminação de emergencia tomadas
-circuitos para ligar as medidoras
-sistema de som

gostaria de saber se é ou se deve projectar mais algum tipo de ligações.
agradeço desde ja a vossa atenção e explicações.
grande abraço
Abraço

João Silva
Eng.º Electrotécnico

Tlm : 968571450
Email: [email protected]
[email protected]
Avatar do Utilizador
eng_jersilva
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 762
Registado: 01 fev 2008, 14:51
Localização: S. João da Madeira
Enviou: 9 vezes
Agradecimento recebido: 14 vezes

Re: postos de combustiveis

Mensagem por eng_jersilva »

boas pessoal desculpem a assistencia mas será que alguem me poderia ajudar em relação ao topico anterior. abraço e obrigada
Abraço

João Silva
Eng.º Electrotécnico

Tlm : 968571450
Email: [email protected]
[email protected]
pardalesco
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 6
Registado: 22 nov 2007, 09:25

Re: postos de combustiveis

Mensagem por pardalesco »

Boas, eu tambem ando a fazer um projecto de um posto de abastecimento com Jatwach, e dava jeito que me envia-se um ja feito para me orientar, ajudem-me que eu vos ajudo, trabalho numa empresa certificadora ITED, fazemos ramais para a EDP, projectos instalações electricas etc, onde poder ajudar eu ajudo, mas teem de me ajudar.
Abraço
Responder