Alimentação trifásica 3G16+2G10 ou 3x16+10???

Nelson Pinho
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 698
Registado: 05 nov 2012, 20:32
Localização: Porto
Enviou: 5 vezes

Alimentação trifásica 3G16+2G10 ou 3x16+10???

Mensagem por Nelson Pinho »

boas pessoal...
numa alimentação de prédio ou armazém, quando se usa um cabo em que tenhamos 3G16+2G10 ou 3x16+10??
tem a ver com estar o neutro ou não? como se faz essa distinção?


Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5245
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Alimentação trifásica 3G16+2G10 ou 3x16+10???

Mensagem por Duzia12 »

4 G 16 ou 3x16+10
Nelson Pinho
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 698
Registado: 05 nov 2012, 20:32
Localização: Porto
Enviou: 5 vezes

Re: Alimentação trifásica 3G16+2G10 ou 3x16+10???

Mensagem por Nelson Pinho »

Duzia12 Escreveu:4 G 16 ou 3x16+10
Não percebi...
Avatar do Utilizador
angel_of_diablo
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 918
Registado: 25 jul 2008, 15:13
Localização: Leiria
Agradecimento recebido: 10 vezes

Re: Alimentação trifásica 3G16+2G10 ou 3x16+10???

Mensagem por angel_of_diablo »

Olá Nelson Pinho.

Numa alimentação de um edifício em Baixa Tensão, precisas sempre de neutro. Normalmente não tens terra, porque fazes a terra localmente, ou seja, a terra não vem da portinhola, por exemplo.

Nos cabos que indicas segue-se:

1) 3G16+2G10 não existe. Tens cabos 3x16+2G10 ou mais usuais 4G16. Em que além de 3 fases a 16 mm2 tens mais 2 condutores a 10 ou 16 para neutro e terra.
2) No caso do cabo 3x16+10 não tens terra. É por exemplo usado na ligação de uma portinhola a um Q.E.
3) Existe também o cabo 4G16 em que não tem neutro. Muito usado para máquinas, tomadas trifásicas sem neutro (3P+T), etc.
4) Se o cabo tiver a letra "G" na nomenclatura, ele tem terra, se não tiver "G" o cabo não tem terra.
5) Hoje em dia não podes ter terra inferior a 16 mm2.
"Nós somos todos ignorantes, mas em diferentes áreas".
É tudo, por agora...

Imagem
(angel_of_diablo)
Nelson Pinho
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 698
Registado: 05 nov 2012, 20:32
Localização: Porto
Enviou: 5 vezes

Re: Alimentação trifásica 3G16+2G10 ou 3x16+10???

Mensagem por Nelson Pinho »

angel_of_diablo Escreveu:Olá Nelson Pinho.

Numa alimentação de um edifício em Baixa Tensão, precisas sempre de neutro. Normalmente não tens terra, porque fazes a terra localmente, ou seja, a terra não vem da portinhola, por exemplo.

Nos cabos que indicas segue-se:

1) 3G16+2G10 não existe. Tens cabos 3x16+2G10 ou mais usuais 4G16. Em que além de 3 fases a 16 mm2 tens mais 2 condutores a 10 ou 16 para neutro e terra.
2) No caso do cabo 3x16+10 não tens terra. É por exemplo usado na ligação de uma portinhola a um Q.E.
3) Existe também o cabo 4G16 em que não tem neutro. Muito usado para máquinas, tomadas trifásicas sem neutro (3P+T), etc.
4) Se o cabo tiver a letra "G" na nomenclatura, ele tem terra, se não tiver "G" o cabo não tem terra.
5) Hoje em dia não podes ter terra inferior a 16 mm2.
muito esclarecido mesmo :D basicamente, em todos os esquemas da portinhola ao Q.G.E não necessitam de terra... E então em ligação entre cabos no mesmo edifício, também se usam cabos sem terra certo?
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5245
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Alimentação trifásica 3G16+2G10 ou 3x16+10???

Mensagem por Duzia12 »

A ligação entre quadros leva terra.
DEUS AMIGO
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 483
Registado: 17 nov 2010, 22:55
Localização: Não me lembro estou com Alzaimer!
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Alimentação trifásica 3G16+2G10 ou 3x16+10???

Mensagem por DEUS AMIGO »

Como já foi dito da portinhola ao quadro colunas não leva terra a terra é feita á parte e vai ligar directamente ao quadro colunas a partir da ai leva tudo terra a a partir de 16mmm tanto fases e neutros e terras é de igual secção.! é ou não?
Avatar do Utilizador
angel_of_diablo
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 918
Registado: 25 jul 2008, 15:13
Localização: Leiria
Agradecimento recebido: 10 vezes

Re: Alimentação trifásica 3G16+2G10 ou 3x16+10???

Mensagem por angel_of_diablo »

Só uma pequena alteração ao que disse anteriormente.

5) Hoje em dia não podes ter condutor de terra de protecção (ligação ao electrodo) inferior a 16 mm2;
6) Se a fase tiver secção menor ou igual a 16 mm2, a terra tem secção igual.
"Nós somos todos ignorantes, mas em diferentes áreas".
É tudo, por agora...

Imagem
(angel_of_diablo)
Nelson Pinho
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 698
Registado: 05 nov 2012, 20:32
Localização: Porto
Enviou: 5 vezes

Re: Alimentação trifásica 3G16+2G10 ou 3x16+10???

Mensagem por Nelson Pinho »

DEUS AMIGO Escreveu:Como já foi dito da portinhola ao quadro colunas não leva terra a terra é feita á parte e vai ligar directamente ao quadro colunas a partir da ai leva tudo terra a a partir de 16mmm tanto fases e neutros e terras é de igual secção.! é ou não?
Mas no caso de ser um armazém ou habitação, ou seja ser um Q.G.E e não um quadro de colunas, acontece o mesmo?
Avatar do Utilizador
angel_of_diablo
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 918
Registado: 25 jul 2008, 15:13
Localização: Leiria
Agradecimento recebido: 10 vezes

Re: Alimentação trifásica 3G16+2G10 ou 3x16+10???

Mensagem por angel_of_diablo »

Olá Nelson.

Não uses a designação Q.G.E., mas sim Q.E. para o quadro principal do edifício (moradia, armazém, etc.) desde que não tenha quadro de colunas).

O teu edifício, seja ele qual for, é sempre alimentado por um PT, pode ser público ou privado. Em ambos os casos, normalmente não te dão a terra de protecção.

Em resumo, tens de fazer sempre uma terra de protecção local.
"Nós somos todos ignorantes, mas em diferentes áreas".
É tudo, por agora...

Imagem
(angel_of_diablo)
Avatar do Utilizador
Duarte82
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 175
Registado: 23 jul 2009, 14:24
Localização: V. N. de Famalicão
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Alimentação trifásica 3G16+2G10 ou 3x16+10???

Mensagem por Duarte82 »

Vejo aqui informação de cabos trifásicos 4G16??? Que é isto?? 2 fases, neutro e terra???

Ora bem, ou se caracteriza o cabo trifásico como 5G16 (5 cabos 16, dos quais um é de terra), 3 fases, um neutro e um terra ou para ligação de ramal não se faz acompanhar de terra, ou seja o cabo vem apenas como 4x16 (4 cabos 16), 3 fases e um neutro!
José Duarte Pereira
(Engenheiro Eletrotécnico)
Projectista Electricidade, ITED/ITUR, Gás
Avatar do Utilizador
angel_of_diablo
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 918
Registado: 25 jul 2008, 15:13
Localização: Leiria
Agradecimento recebido: 10 vezes

Re: Alimentação trifásica 3G16+2G10 ou 3x16+10???

Mensagem por angel_of_diablo »

Duarte82 Escreveu:Vejo aqui informação de cabos trifásicos 4G16??? Que é isto?? 2 fases, neutro e terra???

Ora bem, ou se caracteriza o cabo trifásico como 5G16 (5 cabos 16, dos quais um é de terra), 3 fases, um neutro e um terra ou para ligação de ramal não se faz acompanhar de terra, ou seja o cabo vem apenas como 4x16 (4 cabos 16), 3 fases e um neutro!
Olá Duarte82.

Cabo 4G16 significa que não tem neutro, ou seja , 3F+T.

Usado muito para força motriz.
"Nós somos todos ignorantes, mas em diferentes áreas".
É tudo, por agora...

Imagem
(angel_of_diablo)
Avatar do Utilizador
Duarte82
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 175
Registado: 23 jul 2009, 14:24
Localização: V. N. de Famalicão
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Alimentação trifásica 3G16+2G10 ou 3x16+10???

Mensagem por Duarte82 »

O post inicial fala em alimentação de prédio ou armazém... Quem falou em força motriz?? Sei bem para que serve o cabo 4G16, mas recordo-te o que escreveste...


1) 3G16+2G10 não existe. Tens cabos 3x16+2G10 ou mais usuais 4G16. Em que além de 3 fases a 16 mm2 tens mais 2 condutores a 10 ou 16 para neutro e terra.
2) No caso do cabo 3x16+10 não tens terra. É por exemplo usado na ligação de uma portinhola a um Q.E.
3) Existe também o cabo 4G16 em que não tem neutro. Muito usado para máquinas, tomadas trifásicas sem neutro (3P+T), etc.
4) Se o cabo tiver a letra "G" na nomenclatura, ele tem terra, se não tiver "G" o cabo não tem terra.
5) Hoje em dia não podes ter terra inferior a 16 mm2.
José Duarte Pereira
(Engenheiro Eletrotécnico)
Projectista Electricidade, ITED/ITUR, Gás
Avatar do Utilizador
angel_of_diablo
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 918
Registado: 25 jul 2008, 15:13
Localização: Leiria
Agradecimento recebido: 10 vezes

Re: Alimentação trifásica 3G16+2G10 ou 3x16+10???

Mensagem por angel_of_diablo »

Caro Duarte82.

Pelo que escreveu e da forma como escreveu entendi que não soubesse que cabo fosse esse. Dai ter dado esse exemplo da força motriz, o mesmo exemplo que dei quando o autor do tópico.

Por falar no autor do tópico, o mesmo já postou que tinha compreendido a diferença entre os cabos e já lhe foi explicado o que fazer no caso dele.
Não vejo o porque de estar a abrir este assunto.
"Nós somos todos ignorantes, mas em diferentes áreas".
É tudo, por agora...

Imagem
(angel_of_diablo)
Avatar do Utilizador
angel_of_diablo
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 918
Registado: 25 jul 2008, 15:13
Localização: Leiria
Agradecimento recebido: 10 vezes

Re: Alimentação trifásica 3G16+2G10 ou 3x16+10???

Mensagem por angel_of_diablo »

Caro Duarte82.

Pelo que escreveu e da forma como escreveu entendi que não soubesse que cabo fosse esse. Dai ter dado esse exemplo da força motriz, o mesmo exemplo que dei quando o autor do tópico.

Por falar no autor do tópico, o mesmo já postou que tinha compreendido a diferença entre os cabos e já lhe foi explicado o que fazer no caso dele.
Não vejo o porque de estar a abrir este assunto.
"Nós somos todos ignorantes, mas em diferentes áreas".
É tudo, por agora...

Imagem
(angel_of_diablo)
Responder

Voltar para “Projetos Elétricos”