Tal como já foi dito na ligação do QE ao QTC a secção do cabo a utilizar é a que dimensionar para alimentar a carga em questãoNelson Pinho Escreveu:mas era isso que dizia, já que teremos:
ligação do Q.E. ao Q.T.C -> XZ1 (zh, frs) 2x2.5mm2
ligação do Gerador ao Q.T.C. -> XZ1 (zh, frs) 2x2.5mm2
ligação do Q.T.C ao Q.Desenfumagem -> XG(RF)/SZ1-K ...
é isso
Grupo Gerador
- joaoosvaldo
- Team Apoio
- Mensagens: 3378
- Registado: 24 out 2008, 15:06
- Localização: Norte
- Enviou: 18 vezes
- Agradecimento recebido: 34 vezes
Re: Grupo Gerador
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 698
- Registado: 05 nov 2012, 20:32
- Localização: Porto
- Enviou: 5 vezes
Re: Grupo Gerador
mas o Q.T.C. não precisa de estar ligado ao Q.E. já que alimenta directo o Q.Seg.joaoosvaldo Escreveu:Tal como já foi dito na ligação do QE ao QTC a secção do cabo a utilizar é a que dimensionar para alimentar a carga em questãoNelson Pinho Escreveu:mas era isso que dizia, já que teremos:
ligação do Q.E. ao Q.T.C -> XZ1 (zh, frs) 2x2.5mm2
ligação do Gerador ao Q.T.C. -> XZ1 (zh, frs) 2x2.5mm2
ligação do Q.T.C ao Q.Desenfumagem -> XG(RF)/SZ1-K ...
é isso
ele do Q.E. apenas recebe o sinal para saber se tem ou não energia
- joaoosvaldo
- Team Apoio
- Mensagens: 3378
- Registado: 24 out 2008, 15:06
- Localização: Norte
- Enviou: 18 vezes
- Agradecimento recebido: 34 vezes
Re: Grupo Gerador
Volto a perguntar, e quando não existe falha de energia elétrica e os ventiladores de desenfumagem necessitam de arrancar donde vem a energia elétrica (de notar que nestas condições o grupo gerador está desligado )
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 698
- Registado: 05 nov 2012, 20:32
- Localização: Porto
- Enviou: 5 vezes
Re: Grupo Gerador
ah ta bem. neste caso é desnecessário ser cabo anti fogo certo?joaoosvaldo Escreveu:Volto a perguntar, e quando não existe falha de energia elétrica e os ventiladores de desenfumagem necessitam de arrancar donde vem a energia elétrica (de notar que nestas condições o grupo gerador está desligado )
- joaoosvaldo
- Team Apoio
- Mensagens: 3378
- Registado: 24 out 2008, 15:06
- Localização: Norte
- Enviou: 18 vezes
- Agradecimento recebido: 34 vezes
Re: Grupo Gerador
Eu percebo a razão porque sugere não colocar cabo resistente ao fogo na alimentação proveniente da rede normal de energia elétrica mas de quaqluer forma eu colocaria o cabo resistente ao fogo.Nelson Pinho Escreveu:ah ta bem. neste caso é desnecessário ser cabo anti fogo certo?joaoosvaldo Escreveu:Volto a perguntar, e quando não existe falha de energia elétrica e os ventiladores de desenfumagem necessitam de arrancar donde vem a energia elétrica (de notar que nestas condições o grupo gerador está desligado )
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 698
- Registado: 05 nov 2012, 20:32
- Localização: Porto
- Enviou: 5 vezes
Re: Grupo Gerador
alguma razão em especialjoaoosvaldo Escreveu:Eu percebo a razão porque sugere não colocar cabo resistente ao fogo na alimentação proveniente da rede normal de energia elétrica mas de quaqluer forma eu colocaria o cabo resistente ao fogo.Nelson Pinho Escreveu:ah ta bem. neste caso é desnecessário ser cabo anti fogo certo?joaoosvaldo Escreveu:Volto a perguntar, e quando não existe falha de energia elétrica e os ventiladores de desenfumagem necessitam de arrancar donde vem a energia elétrica (de notar que nestas condições o grupo gerador está desligado )
- joaoosvaldo
- Team Apoio
- Mensagens: 3378
- Registado: 24 out 2008, 15:06
- Localização: Norte
- Enviou: 18 vezes
- Agradecimento recebido: 34 vezes