Queda de tensão

parreirajoao
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1027
Registado: 16 mai 2011, 11:48
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: Queda de tensão

Mensagem por parreirajoao »

São iguais em %.

veja o documento em anexo.
Anexos
qdt%.pdf
(292.39 KiB) Transferido 136 vezes


Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Queda de tensão

Mensagem por joaoosvaldo »

parreirajoao Escreveu:São iguais em %.

veja o documento em anexo.
As fórmula da queda de tensão monofásica está mal :!: Falta multiplicar por 2.

Basta fazer para um caso hipotético e aplicar as 3 fórmulas (ex.: para uma canalização de 20m, corrente de 16A e com condutores de 2.5mm2) e vai ver que obtém valores diferentes!!!
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: [email protected]
parreirajoao
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1027
Registado: 16 mai 2011, 11:48
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: Queda de tensão

Mensagem por parreirajoao »

Quem te disse que eu estava a falar de circuitos monofásicos?

Eu sei que a q.d.t. num sistema monofásico é o dobro.

Vou explicar mais uma vez:

Num circuito trifásico a % da q.d.t quer para a q.d.t. composta, quer para a q.d.t. simples, é igual.

Que tal agora? Já entendeste?



joaoosvaldo Escreveu:
parreirajoao Escreveu:São iguais em %.

veja o documento em anexo.
As fórmula da queda de tensão monofásica está mal :!: Falta multiplicar por 2.

Basta fazer para um caso hipotético e aplicar as 3 fórmulas (ex.: para uma canalização de 20m, corrente de 16A e com condutores de 2.5mm2) e vai ver que obtém valores diferentes!!!
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Queda de tensão

Mensagem por joaoosvaldo »

parreirajoao Escreveu:Quem te disse que eu estava a falar de circuitos monofásicos?

Eu sei que a q.d.t. num sistema monofásico é o dobro.

Vou explicar mais uma vez:

Num circuito trifásico a % da q.d.t quer para a q.d.t. composta, quer para a q.d.t. simples, é igual.

Que tal agora? Já entendeste?
Ok assim está correcto. Da minha parte peço desculpa pela interpretação.

Os comentários em tom ofensivo é que são escusados e convém tratar quem não se conhece na 3.ª pessoa :!: A falar é que as pessoas se entendem :!:
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: [email protected]
parreirajoao
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1027
Registado: 16 mai 2011, 11:48
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: Queda de tensão

Mensagem por parreirajoao »

Não foi essa a minha intenção, nem é esse o meu estilo de vida.

Um abraço

Joao


joaoosvaldo Escreveu:
parreirajoao Escreveu:Quem te disse que eu estava a falar de circuitos monofásicos?

Eu sei que a q.d.t. num sistema monofásico é o dobro.

Vou explicar mais uma vez:

Num circuito trifásico a % da q.d.t quer para a q.d.t. composta, quer para a q.d.t. simples, é igual.

Que tal agora? Já entendeste?
Ok assim está correcto. Da minha parte peço desculpa pela interpretação.

Os comentários em tom ofensivo é que são escusados e convém tratar quem não se conhece na 3.ª pessoa :!: A falar é que as pessoas se entendem :!:
Nelson Pinho
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 698
Registado: 05 nov 2012, 20:32
Localização: Porto
Enviou: 5 vezes

Re: Queda de tensão

Mensagem por Nelson Pinho »

nos calculos que devemos apresentar num projecto da qdt, para um sistema trifásico deveremos utilizar a queda fase-neutro ou fase-fase :?: :?: ? fase-neutro por ser a maior :?: :?: :?: