Para todos,
Boa Noite,
Agradeço se possível uma informação,
a questão é executar uma coluna montante aplicando como caminho de cabos calha técnica,
não sendo esta maneira de eu estar associado pois nunca foi trabalho que me agradasse tenho esta dúvida
se haverá algumas dificuldades em relação ás normas.
Agradeço desde já as vossas disponibilidades para me ajudarem.
com os melhores cumprimentos para todos,
Carlos Pedreira.
Pedido de Informação
-
Carlos Pedreira
- Curioso

- Mensagens: 53
- Registado: 03 set 2008, 20:15
- Localização: Lisboa
-
TiagoMatos
- Curioso

- Mensagens: 13
- Registado: 04 jan 2025, 19:05
- Profissão: Engenheiro Electrotécnico
- Localização: Queluz
- Enviou: 4 vezes
- Agradecimento recebido: 1 vez
Re: Pedido de Informação
Boa Noite,
Segue em anexo print da seção 803.4.3 "CANALIZAÇÕES" das RTIEBT, sobre os tipos de canalizações permitidas nas colunas.
Tendo em conta pelo que diz que não costuma executar este tipo de trabalhos, aconselho ler secção 803 das RTIBET, pois existem outros requisitos relativamente às colunas.
Disponha.
Segue em anexo print da seção 803.4.3 "CANALIZAÇÕES" das RTIEBT, sobre os tipos de canalizações permitidas nas colunas.
Tendo em conta pelo que diz que não costuma executar este tipo de trabalhos, aconselho ler secção 803 das RTIBET, pois existem outros requisitos relativamente às colunas.
Disponha.
Não tem Permissão para ver os ficheiros anexados nesta mensagem.
Com os melhores cumprimentos,
Tiago Matos