Ligação rede BT

Responder
RSilva164
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 3
Registado: 20 jan 2025, 19:59
Profissão: Engenheiro
Localização: Portugal

Ligação rede BT

Mensagem por RSilva164 »

Boas!

Atualmente, estou a desenvolver um projeto para um "parque industrial", se assim o podemos chamar, que inclui dois pavilhões. Neste projeto, pretendo instalar uma portinhola e um quadro de contadores com três saídas (duas para cada pavilhão e uma para as zonas comuns). O problema é que só posso elaborar projetos até 41,4 kVA, ou seja, aproximadamente 20,7 kVA por pavilhão, sem contar com as zonas comuns. Caso um dos pavilhões necessite de 41,4 kVA, como devo proceder? Será necessário fazer um novo pedido à E-REDES? Devo entregar o projeto a outro colega?
E os comercializadores de energia sabem o limite máximo da instalação?

Agradeço a vossa colaboração.

Cump.
Rui
amoreira
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 1253
Registado: 22 out 2007, 22:10
Localização: Lisboa
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 95 vezes

Re: Ligação rede BT

Mensagem por amoreira »

Boas

Estamos a falar de uma instalação existente com uma PMA de 41,4 kVA ou uma instalação nova?
Sim caso se verifique a necessidade futura de aumento de potência terá de se submeter novo projeto na E-Redes, adaptação das instalações À nova potência, custos de reforço de ramal, etc.
Sim os comercializadores sabem qual é a PMA de cada instalação está no cadastro da DGEG.
Projectista de Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança Eletrónica
RSilva164
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 3
Registado: 20 jan 2025, 19:59
Profissão: Engenheiro
Localização: Portugal

Re: Ligação rede BT

Mensagem por RSilva164 »

Boas!

A instalação é nova. Basicamente os projetos de cada fração vão ficar prontos a receber uma potência máxima de 41.4kVA. No entanto após uma melhor análise, a melhor solução seria se calhar fazer o projeto com 3 portinholas, em vez de uma portinhola e um quadro de contadores. Não sei se concordam face á situação de estar limitado a instalações até 41.4 kVA
amoreira
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 1253
Registado: 22 out 2007, 22:10
Localização: Lisboa
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 95 vezes

Re: Ligação rede BT

Mensagem por amoreira »

É sempre difícil tentar ajudar aqui no fórum sem estar a ver as coisas como elas são de facto.

Partindo do pressuposto que que estamos de facto perante 2 frações autónomas + serviços comuns à partida não vejo nenhum impedimento de pedir um ramal para cada instalação, mas ressalvo que cada caso é um caso e tem de ser estudado.

Mesmo que peça 3 ramais será apenas uma da ficha eletrotécnica e a potência total será superior aos 41,4 kVA, honestamente não sei dizer se essa limitação se refere a cada instalação individual ou à potência total da ficha eletrotécnica, mas aqui no fórum certamente haverá alguém que possa esclarecer neste ponto.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Entidades instaladoras e técnicos responsáveis pela execução de instalações elétricas de serviço particular

Artigo 4.º
Acesso à atividade de execução de instalações elétricas

1 — Sem prejuízo do disposto no n.º 3, podem exercer
a atividade de execução de instalações elétricas de serviço particular as pessoas coletivas ou empresários em
nome individual que exerçam legalmente a atividade de
construção em território nacional, nos termos do respetivo
regime jurídico.

2 — As entidades instaladoras referidas no número anterior devem dispor de técnicos responsáveis pela execução
das instalações elétricas, conforme a classe de obra e a
subcategoria de obra ou trabalho em causa, nos termos
do regime jurídico aplicável ao exercício da atividade da
construção e respetivos profissionais.

3 — Para as instalações elétricas de serviço particular
de baixa tensão, com potência até 41,4 kVA, inclusive, a
responsabilidade pela execução pode ser assumida por
um técnico responsável pela execução, a título individual,
desde que este disponha de um seguro de responsabilidade
civil válido para cobrir quaisquer danos corporais e materiais sofridos por terceiros, no decurso e em resultado do
exercício da sua atividade, no valor mínimo de € 50 000.

4 — O seguro referido no número anterior pode ser
substituído por seguro, garantia financeira ou instrumento
equivalente, que cubra, nos termos previstos nos números
anteriores, as respetivas atividades a exercer em territó-
rio nacional, nos termos do artigo 13.º do Decreto -Lei
n.º 92/2010, de 26 de julho.

5 — As EI e os técnicos responsáveis pela execução
estão sujeitos ao cumprimento das regras legais e demais
requisitos de exercício aplicáveis à atividade de estabelecimento e execução de instalações elétricas de serviço
particular
Projectista de Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança Eletrónica
Responder

Voltar para “Projetos Elétricos”