no ited 3 aconselha-se a colocar uma tomada par de cobre nas garagens e parqueamentos.
este tomada virá de onde? diretamente do ATE inferior por exemplo? qual a logica???



Avatar do Utilizador
Pedro Barradas
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 324
Registado: 31 mar 2011, 17:09
Profissão: ARQUITECTO| Projectista SCIE
Localização: ALENTEJO
Enviou: 27 vezes
Agradecimento recebido: 23 vezes

Re: Tomada par de cobre nas garagens e parqueamentos

Mensagem por Pedro Barradas » 17 nov 2016, 10:04

Se aconselha, não obriga ;)
Se não lhe vês lógica, não metas.
Quem cria renasce todos os dias...
Agua-Mestra, Lda
ANPC 424

Avatar do Utilizador
angel_of_diablo
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 880
Registado: 25 jul 2008, 15:13
Profissão: Eng.º Técnico Electrotécnico
Localização: Leiria
Agradecimento recebido: 7 vezes

Re: Tomada par de cobre nas garagens e parqueamentos

Mensagem por angel_of_diablo » 17 nov 2016, 14:38

Nelson Pinho Escreveu:no ited 3 aconselha-se a colocar uma tomada par de cobre nas garagens e parqueamentos.
este tomada virá de onde? diretamente do ATE inferior por exemplo? qual a logica???
Essa tomada, se existir, terá de ligar a um ATI para Serviços Comuns.
A finalidade dessa tomada nesse local, entre outras possíveis, poderá ser usada num evento que se queira fazer nesse local, como por exemplo uma festa ou uma reunião.
"Nós somos todos ignorantes, mas em diferentes áreas".
É tudo, por agora...

Imagem
(angel_of_diablo)

ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5114
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Profissão: Eletricista
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 192 vezes

Re: Tomada par de cobre nas garagens e parqueamentos

Mensagem por ENERGY » 17 nov 2016, 21:45

Boas

Esse ATI de Serviços Comuns, então serviria para ligar elevadores, contagens centralizadas, deteção de incendio, etc.
angel_of_diablo Escreveu:
Nelson Pinho Escreveu:no ited 3 aconselha-se a colocar uma tomada par de cobre nas garagens e parqueamentos.
este tomada virá de onde? diretamente do ATE inferior por exemplo? qual a logica???
Essa tomada, se existir, terá de ligar a um ATI para Serviços Comuns.
A finalidade dessa tomada nesse local, entre outras possíveis, poderá ser usada num evento que se queira fazer nesse local, como por exemplo uma festa ou uma reunião.
Cpts.
Energy

Nelson Pinho
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 698
Registado: 05 nov 2012, 20:32
Localização: Porto
Enviou: 5 vezes

Re: Tomada par de cobre nas garagens e parqueamentos

Mensagem por Nelson Pinho » 17 nov 2016, 22:54

do elevador normalmente liga direto no ATE Inferior certo??? não precisa de ATI certo???

Avatar do Utilizador
angel_of_diablo
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 880
Registado: 25 jul 2008, 15:13
Profissão: Eng.º Técnico Electrotécnico
Localização: Leiria
Agradecimento recebido: 7 vezes

Re: Tomada par de cobre nas garagens e parqueamentos

Mensagem por angel_of_diablo » 18 nov 2016, 21:35

Nelson Pinho Escreveu:do elevador normalmente liga direto no ATE Inferior certo??? não precisa de ATI certo???
O elevador liga diretamente ao ATE Inferior, no entanto não podes deixar o cabo pares de cobre sem TT, ou seja, tens de colocar uma tomada pares de cobre para o elevador.
"Nós somos todos ignorantes, mas em diferentes áreas".
É tudo, por agora...

Imagem
(angel_of_diablo)

Nelson Pinho
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 698
Registado: 05 nov 2012, 20:32
Localização: Porto
Enviou: 5 vezes

Re: Tomada par de cobre nas garagens e parqueamentos

Mensagem por Nelson Pinho » 19 nov 2016, 18:18

angel_of_diablo Escreveu:
Nelson Pinho Escreveu:do elevador normalmente liga direto no ATE Inferior certo??? não precisa de ATI certo???
O elevador liga diretamente ao ATE Inferior, no entanto não podes deixar o cabo pares de cobre sem TT, ou seja, tens de colocar uma tomada pares de cobre para o elevador.
muito obrigado pelo seu esclarecimento!!!

bruno.r.maia
Curioso
Curioso
Mensagens: 7
Registado: 13 mar 2013, 11:44
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Tomada par de cobre nas garagens e parqueamentos

Mensagem por bruno.r.maia » 22 jan 2017, 17:42

O manual aconselha...para tirares as dúvidas questiona o Dono de Obra

Avatar do Utilizador
Pedro Barradas
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 324
Registado: 31 mar 2011, 17:09
Profissão: ARQUITECTO| Projectista SCIE
Localização: ALENTEJO
Enviou: 27 vezes
Agradecimento recebido: 23 vezes

Re: Tomada par de cobre nas garagens e parqueamentos

Mensagem por Pedro Barradas » 23 jan 2017, 09:27

Em elevadores o que tenho visto em sede de vistorias SCIE, é que os sistemas de comunicações/ controle estão ligados atraves de modulos GSM/ GPRS
Quem cria renasce todos os dias...
Agua-Mestra, Lda
ANPC 424

Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5056
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Profissão: Electricista
Localização: PORTO
Enviou: 16 vezes
Agradecimento recebido: 144 vezes

Re: Tomada par de cobre nas garagens e parqueamentos

Mensagem por nelmindo » 23 jan 2017, 21:19

Pedro Barradas Escreveu:
23 jan 2017, 09:27
Em elevadores o que tenho visto em sede de vistorias SCIE, é que os sistemas de comunicações/ controle estão ligados atraves de modulos GSM/ GPRS
A experiência que tenho desses sistemas GSM, é que se não forem utilizados com alguma frequência, por exemplo fazer uma espécie de "ping" semanal ou até mensal, há um grande risco desses sistemas ficarem bloqueados e ninguém dar de conta que está fora de serviço...

Responder

Voltar para “ITED / ITUR”

Quem está ligado:

Utilizadores neste fórum: tomcat e 2 visitantes