DDE e DDS

Mensagem por Electro 99 »

Prezados colegas,

Tenho uma instalação com 52 fracções; assim sendo do ATE vão sair 52 cabos UTP, 55 Cabos coaxiais e 55 cabos de fibra óptica.

Para o caso dos cabos UTP, posso considerar o RG-PC composto por 6 DDE´s e 6 DDS´S?


Avatar do Utilizador
Varejo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 4052
Registado: 14 jun 2007, 01:17
Localização: Lx
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 11 vezes

Re: DDE e DDS

Mensagem por Varejo »

Boas, cada DDE leva 8 pares(2 cabos), o que dá um total de 26 DDE para 52 cabos!

"O fornecimento do material, instalação e ligação do primário do RG-PC é da responsabilidade dos operadores públicos de
comunicações electrónicas."

Só deixamos espaço para o primário.
Teoria é quando se sabe tudo mas nada funciona. Prática é quando tudo funciona mas ninguém sabe porquê... aqui alia-se a teoria à prática... nada funciona e ninguém sabe porquê!!
Electro 99
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1084
Registado: 26 fev 2009, 18:21
Enviou: 5 vezes
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: DDE e DDS

Mensagem por Electro 99 »

Varejo Escreveu:Boas, cada DDE leva 8 pares(2 cabos), o que dá um total de 26 DDE para 52 cabos!

"O fornecimento do material, instalação e ligação do primário do RG-PC é da responsabilidade dos operadores públicos de
comunicações electrónicas."

Só deixamos espaço para o primário.
Obrigado Varejo,

No entanto, o primário do RG-PC é composto pelos DDE´s e o secundário pelos DDS´s, certo?

Estou a ver o catálogo da EFAPEL e reparo que ao olhar para o DDE (ref.ª 82512) e para o DDS (82511), não vejo nenhuma diferença significativa. Há alguma diferença assinalável entre os dois?
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: DDE e DDS

Mensagem por ENERGY »

Boas
Neste topico vai perceber as diferenças entren DDE e DDS.
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=20&t=12914

Electro 99 Escreveu:
Varejo Escreveu:Boas, cada DDE leva 8 pares(2 cabos), o que dá um total de 26 DDE para 52 cabos!

"O fornecimento do material, instalação e ligação do primário do RG-PC é da responsabilidade dos operadores públicos de
comunicações electrónicas."

Só deixamos espaço para o primário.
Obrigado Varejo,

No entanto, o primário do RG-PC é composto pelos DDE´s e o secundário pelos DDS´s, certo?

Estou a ver o catálogo da EFAPEL e reparo que ao olhar para o DDE (ref.ª 82512) e para o DDS (82511), não vejo nenhuma diferença significativa. Há alguma diferença assinalável entre os dois?
Cpts.
Energy
Electro 99
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1084
Registado: 26 fev 2009, 18:21
Enviou: 5 vezes
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: DDE e DDS

Mensagem por Electro 99 »

Obrigado ENERGY,

Por acaso existe algum esquema de ligação dos DDE e DDS?
Itedium
Curioso
Curioso
Mensagens: 15
Registado: 27 fev 2014, 22:19

Re: DDE e DDS

Mensagem por Itedium »

Electro 99 Escreveu:Obrigado ENERGY,

Por acaso existe algum esquema de ligação dos DDE e DDS?
Boa tarde,

Não existe a necessidade de qualquer esquema de ligação do RG-PC (secundário). O que temos de garantir é a ligação de forma a que o operador saiba onde ligar o cliente que necessita.
Em qualquer ITED (1, 2 ou 3) podemos sempre deixar de utilizar as réguas Krone, passando a utilizar tomadas RJ45 como secundário. É uma hipótese mais limpa, mais racional, e que está de acordo com o facto do ITED ser, tão somente, uma regra mínima.

Boa sorte,
Itedium
Electro 99
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1084
Registado: 26 fev 2009, 18:21
Enviou: 5 vezes
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: DDE e DDS

Mensagem por Electro 99 »

Itedium Escreveu:
Electro 99 Escreveu:Obrigado ENERGY,

Por acaso existe algum esquema de ligação dos DDE e DDS?
Boa tarde,

Não existe a necessidade de qualquer esquema de ligação do RG-PC (secundário). O que temos de garantir é a ligação de forma a que o operador saiba onde ligar o cliente que necessita.
Em qualquer ITED (1, 2 ou 3) podemos sempre deixar de utilizar as réguas Krone, passando a utilizar tomadas RJ45 como secundário. É uma hipótese mais limpa, mais racional, e que está de acordo com o facto do ITED ser, tão somente, uma regra mínima.

Boa sorte,
Itedium
Boas Itedium.

E como se interliga o DDS (primário) e o DDE (secindário)?
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: DDE e DDS

Mensagem por ENERGY »

Boas
Se não estou em erro, essa interligação é feita pelos operadores dos vários serviços.

Electro 99 Escreveu:
Itedium Escreveu:
Electro 99 Escreveu:Obrigado ENERGY,

Por acaso existe algum esquema de ligação dos DDE e DDS?
Boa tarde,

Não existe a necessidade de qualquer esquema de ligação do RG-PC (secundário). O que temos de garantir é a ligação de forma a que o operador saiba onde ligar o cliente que necessita.
Em qualquer ITED (1, 2 ou 3) podemos sempre deixar de utilizar as réguas Krone, passando a utilizar tomadas RJ45 como secundário. É uma hipótese mais limpa, mais racional, e que está de acordo com o facto do ITED ser, tão somente, uma regra mínima.

Boa sorte,
Itedium
Boas Itedium.

E como se interliga o DDS (primário) e o DDE (secindário)?
Cpts.
Energy
Avatar do Utilizador
Varejo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 4052
Registado: 14 jun 2007, 01:17
Localização: Lx
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 11 vezes

Re: DDE e DDS

Mensagem por Varejo »

Boas, no secundário são DDE´s, o "esquema" de ligação é sempre a sequência de pares, br/az, br/lr, br/vd, br/ct, mas por norma os blocos krone vêm as cores a cravar.

As ligações entre primário e secundário é com os operadores!
Teoria é quando se sabe tudo mas nada funciona. Prática é quando tudo funciona mas ninguém sabe porquê... aqui alia-se a teoria à prática... nada funciona e ninguém sabe porquê!!