[Duvida] Comandos Eletricos para dois motores independentes

luisilva78
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 664
Registado: 09 dez 2014, 19:10
Localização: Alentejo
Enviou: 31 vezes
Agradecimento recebido: 78 vezes

Re: [Duvida] Comandos Eletricos para dois motores independentes

Mensagem por luisilva78 »

Parece-me que os contactos K3 (11, 12) e K3 (13, 14) não servem para absolutamente nada.
Para além disso, se o contacto CHB2 (1, 2) está a ser alimentado quando CH está nas duas posições, pode ser alimentado directamente da saída do disjuntor QC.


BoiCaraPreta
Curioso
Curioso
Mensagens: 15
Registado: 22 jul 2017, 21:06
Enviou: 2 vezes

Re: [Duvida] Comandos Eletricos para dois motores independentes

Mensagem por BoiCaraPreta »

ohmico Escreveu: 29 jul 2017, 11:59
BoiCaraPreta Escreveu: 28 jul 2017, 21:51 Olá, com a ajuda e dicas de voces modifiquei o desenho, agora parece estar funcional;

EsquemaLigacaoControleAutomaticoBomba4.png
Boas,

quando liga CH 13/14 o objectivo é ligar indistintamente M1 ou M2 mas pelos comandos trocados?

CHB1 a ligar M2 (K2) e CHB2 a ligar M1(K1)?

Ohmico
Ohmico, quando em Modo2 ( CH 13/14 ) o CHB1 liga o M1(K1) e o CHB2 liga o M2(K2);
agora quando em Modo1 (CH 11/12) a CHB2 liga M1 enquanto M2 permanece sempre desativado;
BoiCaraPreta
Curioso
Curioso
Mensagens: 15
Registado: 22 jul 2017, 21:06
Enviou: 2 vezes

Re: [Duvida] Comandos Eletricos para dois motores independentes

Mensagem por BoiCaraPreta »

luissilva78, vc esta correto a CHB2 poderia ser alimentado directamente da saida do disjuntor QC. porem falhei em representar de forma adequada a CH, que deveria ser um comutador de 3 posições; em que na posição 0 o circuito de comando estaria desativado;

luisilva78 Escreveu: 29 jul 2017, 12:34 Parece-me que os contactos K3 (11, 12) e K3 (13, 14) não servem para absolutamente nada.
Para além disso, se o contacto CHB2 (1, 2) está a ser alimentado quando CH está nas duas posições, pode ser alimentado directamente da saída do disjuntor QC.
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: [Duvida] Comandos Eletricos para dois motores independentes

Mensagem por ohmico »

Boas,

Se:

CH-11/12 = Aberto
CH-13/14 = Fechado
K3 = Ligado
K3 -11/12 = Abre
K3 - 13/14 = Fecha
K3 - 21/22 = Abre
K3 - 33/34 = Fecha
Accionando CHB1 Liga K1
Se nesta altura accionarmos CHB2 = Liga K2
Sendo assim posso accionar os dois motores ao mesmo tempo.

Será isto?

Ohmico
BoiCaraPreta
Curioso
Curioso
Mensagens: 15
Registado: 22 jul 2017, 21:06
Enviou: 2 vezes

Re: [Duvida] Comandos Eletricos para dois motores independentes

Mensagem por BoiCaraPreta »

Ohmico, sim seria isso ;
ohmico Escreveu: 29 jul 2017, 19:30 Boas,

Se:

CH-11/12 = Aberto
CH-13/14 = Fechado
K3 = Ligado
K3 -11/12 = Abre
K3 - 13/14 = Fecha
K3 - 21/22 = Abre
K3 - 33/34 = Fecha
Accionando CHB1 Liga K1
Se nesta altura accionarmos CHB2 = Liga K2
Sendo assim posso accionar os dois motores ao mesmo tempo.

Será isto?

Ohmico
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: [Duvida] Comandos Eletricos para dois motores independentes

Mensagem por ohmico »

Boas,

e não lhe parece que é "tenda" a mais para fazer uma coisa tão simples?

Ohmico
luisilva78
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 664
Registado: 09 dez 2014, 19:10
Localização: Alentejo
Enviou: 31 vezes
Agradecimento recebido: 78 vezes

Re: [Duvida] Comandos Eletricos para dois motores independentes

Mensagem por luisilva78 »

ohmico Escreveu: 30 jul 2017, 08:39 Boas,

e não lhe parece que é "tenda" a mais para fazer uma coisa tão simples?

Ohmico
Sabendo que, como comentei anteriormente:
(...) os contactos K3 (11, 12) e K3 (13, 14) não servem para absolutamente nada.
é verdade que há material a mais no esquema proposto.
BoiCaraPreta
Curioso
Curioso
Mensagens: 15
Registado: 22 jul 2017, 21:06
Enviou: 2 vezes

Re: [Duvida] Comandos Eletricos para dois motores independentes

Mensagem por BoiCaraPreta »

Ohmico e luisilva78,
por favor me elucidem uma solução simplificada para essa situação, ainda estou em processo de aprendizado, dicas de pessoas tao experientes são sempre bem-vindas ;
luisilva78
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 664
Registado: 09 dez 2014, 19:10
Localização: Alentejo
Enviou: 31 vezes
Agradecimento recebido: 78 vezes

Re: [Duvida] Comandos Eletricos para dois motores independentes

Mensagem por luisilva78 »

BoiCaraPreta Escreveu: 30 jul 2017, 14:46 Ohmico e luisilva78,
por favor me elucidem uma solução simplificada para essa situação, ainda estou em processo de aprendizado, dicas de pessoas tao experientes são sempre bem-vindas ;
Elimine os contactos K3 (11, 12) e K3 (13, 14), como foi dito.
CF,Lda
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 757
Registado: 04 abr 2010, 01:41
Localização: Gondomar
Enviou: 10 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: [Duvida] Comandos Eletricos para dois motores independentes

Mensagem por CF,Lda »

Vivam.
Efectivamente, o que está desenhado corresponde ao que foi pedido no post inicial!...
Como sabem há várias formas de chegar a Lisboa e este será um bom exemplo disso.
Eu só acrescentaria:
-dois sinalizadores para sinalizarem os modos de funcionamento;
-dois sinalizadores vermelhos para sinalizarem disparo de térmico dos motores;
-substituiria o interruptor CH por outro com posição 1 - 0 - 2.
Cps
A. Castro
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: [Duvida] Comandos Eletricos para dois motores independentes

Mensagem por ohmico »

Boas,

anule o que está a vermelho e ligue o que está a verde.
InkedEsquemaLigacaoControleAutomaticoBomba4_LI (2).jpg
InkedEsquemaLigacaoControleAutomaticoBomba4_LI (2).jpg (1.03 MiB) Visto 1285 vezes
Ohmico
CF,Lda
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 757
Registado: 04 abr 2010, 01:41
Localização: Gondomar
Enviou: 10 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: [Duvida] Comandos Eletricos para dois motores independentes

Mensagem por CF,Lda »

Vivam.
Este é o post inicial, onde as condições do esquema estão explicitas:
Lamento decepcioná-lo, Ohmico, mas se essas alterações forem feitas, as condições do primeiro post não serão cumpridas.
Eu também desenvolvi o meu esquema, não publicado, no pressuposto da chb1 comandar o m1 e a chb2 comandar m2... Caí no mesmo erro.
Não sabemos por que motivo, mas o BoiCaraPreta quer que a chb2 comande m1 enquanto m2 fica parado... Na outra posição a chb1vai comandar m1 e chb2 vai comandar m2...
Cps
A. Castro

BoiCaraPreta Escreveu: 22 jul 2017, 21:20 Olá pessoal, estou com uma duvida sobre uma situação em que tenho dois motores ( M1 e M2 ) e duas chaves de boias (CHB1 e CHB2) ;
o funcionamento seria feito em dois modos diferentes;
no modo1 o CHB2 ativa o M1 enquanto o M2 permanece sempre desativado;
ja quando selecionado o modo2 o CHB1 ativa somente o M1 e o CHB2 ativa somente o M2;

segue um esquema elétrico que ilustra a situação, porem esse esquema contem erros;


EsquemaLigacaoControleAutomaticoBomba.png
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: [Duvida] Comandos Eletricos para dois motores independentes

Mensagem por ohmico »

CF,Lda Escreveu: 30 jul 2017, 20:08 Vivam.
Este é o post inicial, onde as condições do esquema estão explicitas:
Lamento decepcioná-lo, Ohmico, mas se essas alterações forem feitas, as condições do primeiro post não serão cumpridas.
Eu também desenvolvi o meu esquema, não publicado, no pressuposto da chb1 comandar o m1 e a chb2 comandar m2... Caí no mesmo erro.
Não sabemos por que motivo, mas o BoiCaraPreta quer que a chb2 comande m1 enquanto m2 fica parado... Na outra posição a chb1vai comandar m1 e chb2 vai comandar m2...
Cps
A. Castro

BoiCaraPreta Escreveu: 22 jul 2017, 21:20 Olá pessoal, estou com uma duvida sobre uma situação em que tenho dois motores ( M1 e M2 ) e duas chaves de boias (CHB1 e CHB2) ;
o funcionamento seria feito em dois modos diferentes;
no modo1 o CHB2 ativa o M1 enquanto o M2 permanece sempre desativado;
ja quando selecionado o modo2 o CHB1 ativa somente o M1 e o CHB2 ativa somente o M2;

segue um esquema elétrico que ilustra a situação, porem esse esquema contem erros;


EsquemaLigacaoControleAutomaticoBomba.png
Boas CF,

verifique p.f. o que foi confirmado:


Mensagem por BoiCaraPreta » sábado jul 29, 2017 10:23 pm

Ohmico, sim seria isso ;
ohmico Escreveu: ↑sábado jul 29, 2017 7:30 pm
Boas,

Se:

CH-11/12 = Aberto
CH-13/14 = Fechado
K3 = Ligado
K3 -11/12 = Abre
K3 - 13/14 = Fecha
K3 - 21/22 = Abre
K3 - 33/34 = Fecha
Accionando CHB1 Liga K1
Se nesta altura accionarmos CHB2 = Liga K2
Sendo assim posso accionar os dois motores ao mesmo tempo.

Será isto?

Ohmico


Ohmico
CF,Lda
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 757
Registado: 04 abr 2010, 01:41
Localização: Gondomar
Enviou: 10 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: [Duvida] Comandos Eletricos para dois motores independentes

Mensagem por CF,Lda »

Vivam.
Independentemente de nessa extensa lista de contactos do K3 faltar um, 23/24, uma das condições era essa: possibilidade dos dois motores trabalharem em simultaneo, cada um com a sua chb, naturalmente.
Com o ch na posição 11/12, chb2 vai comandar m1 unica e exclusivamente. Mais nada mexe!
Com o ch na posição 13/14, chb2 passa a comandar m2 e chb1 passa a comandar m1.
Quem fez o esquema ao BoiCaraPreta interpretou perfeitamente o que era pedido.
Cps
A. Castro
Avatar do Utilizador
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Mensagens: 390
Registado: 23 fev 2017, 23:30
Localização: Carcavelos
Enviou: 83 vezes
Agradecimento recebido: 49 vezes
Contacto:

Re: [Duvida] Comandos Eletricos para dois motores independentes

Mensagem por LVirtual »

ohmico Escreveu: 30 jul 2017, 19:44 Boas,

anule o que está a vermelho e ligue o que está a verde.

InkedEsquemaLigacaoControleAutomaticoBomba4_LI (2).jpg

Ohmico
em termos de logica de comando este desenho com estas correçoes ja esta muito semelhante ao que eu apresentei em ultimo lugar.
excepto na parte em que em vez dum relé auxiliar juntei um contacto auxiliar ao comutador de 3 posiçoes que substituiu o comutador de 2 posiçoes.

;)
Silvio Santos - http://www.s-tronika.com
Responder

Voltar para “Automatismos / Domótica”