bom dia
é uma estreia,mas teve de ser,por ter algumas duvidas e pouca experiencia no assunto:
problema:
-colocar um sensor de presença para ativar duas lampadas led de duplo pino de 35w e 12v
-descrição:
ligado á corrente,fio liga a transformador(para baixar tensão de 110 para 12 v)fio segue para caixa de derivação de onde saem para as duas leds
-hipotese:colocar o sensor a seguir ao transformador e antes da caixa de derivação para activar as 2 leds?
-duvida:este foi o sensor adquirido
https://pt.aliexpress.com/item/DC-12V-L ... 24936.html?

por ser para corrente continua não pode ser usado,certo?
o que é necessario fazer para que possa utilizar este sensor?
muito obrigado pela a ajuda



mjmatos
Curioso
Curioso
Mensagens: 5
Registado: 14 abr 2014, 18:55
Profissão: Electricista
Localização: Paço de Arcos

Re: sensor de presença/movimento

Mensagem por mjmatos » 10 fev 2017, 19:12

ruipon Escreveu:
09 fev 2017, 11:03
por ser para corrente continua não pode ser usado,certo?
o que é necessario fazer para que possa utilizar este sensor?
Esse sensor só admite uma carga máxima de 2 A e só funciona com corrente contínua. Para usar esse sensor terá que ter uma fonte de alimentação de 12 v DC e não pode usar essas lâmpadas de 35 w, mas sim lâmpadas que no conjunto não ultrapassem 24 w (2 A x 12 v = 24 w). O melhor será utilizar lâmpadas LED de 4 ou 5 w.

Avatar do Utilizador
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Mensagens: 390
Registado: 23 fev 2017, 23:30
Profissão: Tecnico de Electronica
Localização: Carcavelos
Enviou: 82 vezes
Agradecimento recebido: 45 vezes
Contacto:

Re: sensor de presença/movimento

Mensagem por LVirtual » 25 fev 2017, 11:09

pode põr o sensor a activar a bobina dum rele de 12 volts e por sua vez por os contactos do rele a activar a alimentaçao das lampadas led's.