Portinhola P100 de uma Loja. Localização

Responder
JATFC
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 1
Registado: 10 mar 2021, 21:37
Localização: Lisboa

Portinhola P100 de uma Loja. Localização

Mensagem por JATFC »

Boa tarde,
Queremos reabilitar uma loja de um edifício.
A loja vai ter entrada de energia independente.
A fachada da loja não tem local onde caiba uma caixa P100.
É possível localizá-la em outro ponto da fachada e levar os cabos por dentro da fachada até à loja (são paredes antigas com 0.70m de espessura)?
O Empreiteiro diz que o projetista (é conceção construção) diz que não é possível.
Eu pergunto porquê e dizem-me que os fiscal da EDP não permite?!?
Existe algum regulamento onde isso esteja escrito?
Não consigo acreditar que possa ser o fiscal da EDP a decidir.
Antecipadamente grato,
João Cordeiro


amoreira
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 1166
Registado: 22 out 2007, 22:10
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 79 vezes

Re: Portinhola P100 de uma Loja. Localização

Mensagem por amoreira »

Não tenho presente a legislação aplicável, mas regra geral sim a portinhola fica sempre na fachada da fração em causa, não existe um local especifico pode ser ao meu ou numa das extremidades mas sempre na parede da fachada pertencente á fração ... não pode ficar na fachada do vizinho :-)

Não te esqueças que para além do espaço da P100 terás também a caixa de contador e se a loja necessitar de mais de 41,4 kVA terás de ter também a caixa de ti's .
Projectista de Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança Eletrónica
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Portinhola P100 de uma Loja. Localização

Mensagem por lcmmonteiro »

JATFC Escreveu: 10 mar 2021, 21:48 Boa tarde,
Queremos reabilitar uma loja de um edifício.
A loja vai ter entrada de energia independente.
A fachada da loja não tem local onde caiba uma caixa P100.
É possível localizá-la em outro ponto da fachada e levar os cabos por dentro da fachada até à loja (são paredes antigas com 0.70m de espessura)?
O Empreiteiro diz que o projetista (é conceção construção) diz que não é possível.
Eu pergunto porquê e dizem-me que os fiscal da EDP não permite?!?
Existe algum regulamento onde isso esteja escrito?
Não consigo acreditar que possa ser o fiscal da EDP a decidir.
Antecipadamente grato,
João Cordeiro
Se a parede tem 70cm de profundidade qual o impedimento? São paredes estruturais?

No manual de ligação à rede da EDP mais antigo encontra lá essa informação. Quando não existe possibilidade de instalação de portinhola na fachada o cabo vai direto do armário até ao contador sendo a fronteira no contador.

Pessoalmente e sem conhecer o edifício sugeria ao projectista para se defender com a colocação no interior que em algumas situações também é permitido.

Mas mais uma vez digo sem conhecer o projeto e o edifício não consigo arriscar dar mais opiniões.

Cumprimentos.