Projeto e execução como termina?

Responder
elecited
Curioso
Curioso
Mensagens: 23
Registado: 09 out 2016, 15:57
Agradecimento recebido: 3 vezes

Projeto e execução como termina?

Mensagem por elecited »

Exmos. Senhores

Venho por este meio solicitar a seguinte informação:

Atualmente tenho em mãos um prédio antigo de 9 frações, sem contador nos serviços comuns. Pretende-se reforçar a coluna montante e instalar contador de energia para os serviços comuns, sem elevador, só iluminação e uma tomada. Pergunto:
1. Em conformidade com as novas Regras, deverá ser elaborado um projeto de eletricidade devido à potência em causa, 10 x 6,9kVA > 41kVA?
2. As frações nenhuma está preparada para os 6,9kVA, deverei preparar estas instalações para os 6,9kVA para estar em conformidade com o projeto?
3. O distribuidor de energia tem nos seus registos o Potência Máxima Admissível(PMA), 3,45kVA para as frações. Logo, deverei solicitar num total de 11 inspeções, ou seja, 9 frações, 1 coluna montante e 1 serviços comuns, certo?


ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Projeto e execução como termina?

Mensagem por ENERGY »

elecited Escreveu: 28 mar 2018, 20:56 Exmos. Senhores

Venho por este meio solicitar a seguinte informação:

Atualmente tenho em mãos um prédio antigo de 9 frações, sem contador nos serviços comuns. Pretende-se reforçar a coluna montante e instalar contador de energia para os serviços comuns, sem elevador, só iluminação e uma tomada. Pergunto:
1. Em conformidade com as novas Regras, deverá ser elaborado um projeto de eletricidade devido à potência em causa, 10 x 6,9kVA > 41kVA?
2. As frações nenhuma está preparada para os 6,9kVA, deverei preparar estas instalações para os 6,9kVA para estar em conformidade com o projeto?
3. O distribuidor de energia tem nos seus registos o Potência Máxima Admissível(PMA), 3,45kVA para as frações. Logo, deverei solicitar num total de 11 inspeções, ou seja, 9 frações, 1 coluna montante e 1 serviços comuns, certo?
Boas
Sim a Inspeção deve ser para 11 Instalações, mas também poderá ser apenas para 2, ou seja Coluna Montante e Serviços Comuns.
O projeto pode contemplar só a Coluna Montante e Serviços Comuns, ou também as instalações elétricas das frações, e se não alterar agora as instalações elétricas das frações, já fica com o projeto feito e a qualquer momento é só alterar as instalações das frações e pedir depois a certificação das mesmas.
No entanto para calculo de Coluna Montante e de reforço de ramal, entra com as potencias mínimas de 6.9Kvas por fração, e 3.45Kvas para Serviços Comuns.
Cpts.
Energy
elecited
Curioso
Curioso
Mensagens: 23
Registado: 09 out 2016, 15:57
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: Projeto e execução como termina?

Mensagem por elecited »

Boa tarde caro Energy,
desde já agradeço a colaboração, se estou a entender quer dizer existem duas modalidades:
- uma quando existe uma remodelação geral do prédio com intervenção em todas as frações para os 6,9kVA e coluna montante. Estamos falar de um prédio sem moradores ou construído de raiz.
- a outra é, por exemplo, quando existem moradores com PMA de 3,45kVA. o projeto é obrigatório e a certificação pode ficar só para a coluna e serviços comuns sem intervenção no interior das frações? Mas isto já o Técnico Responsável antes fazia sem necessidade de projeto, até aos 50kVA. Onde é que aumentou a segurança com a introdução do projeto?
Por exemplo, se a instalação elétrica da fração continua sem estar certificada não podemos dizer que a segurança aumentou, certo?
Responder

Voltar para “Legislação Técnica”