Rigidez dieléctrica/Resistência de isolamento

Mensagem por mpinto »

Olá a todos.
Segundo a Norma 61439-1 o teste de rigidez dieléctrica a 2500V (ponto 10.9.2.2.) deve ser aplicado durante um tempo entre 15 e 100ms. No ponto (11.9) diz que deve durar 1s e que para quadros até 250A este teste pode ser substituido pela medição da resistencia de isolamento com tensão de 500V d.c, sendo o teste satisfatório desde que esta resistência seja de 1000Ohm/V para a tensão fase terra.
Já vi, em relatórios de quadristas que o teste de rigidez dieléctrica foi aplicado durante 60s.
O aparelho em causa é um FullTeste 4058. Aguém, que costume fazer estes testes, me pode elucidar sobre os tempos e se realmente tem que se fazer os dois testes( rigidez e isolamento), pois o que deduzo da referida Norma é que para quadros acima de 250A basta o teste de rigidez durante 1s e para quadros abaixo de 250A basta o teste de resitência de isolamento.
Qual a V/ opinião?
Obrigado a todos


luisilva78
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 664
Registado: 09 dez 2014, 19:10
Localização: Alentejo
Enviou: 31 vezes
Agradecimento recebido: 78 vezes

Re: Rigidez dieléctrica/Resistência de isolamento

Mensagem por luisilva78 »

Ando a estudar este assunto e vi este post, mas não teve nenhuma resposta. Chegou a alguma conclusão sobre este tema?
mpinto
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 505
Registado: 24 abr 2009, 00:23
Agradecimento recebido: 21 vezes

Re: Rigidez dieléctrica/Resistência de isolamento

Mensagem por mpinto »

" ....o que deduzo da referida Norma é que para quadros acima de 250A basta o teste de rigidez durante 1s e para quadros abaixo de 250A basta o teste de resistência de isolamento..."

Estamos a proceder de acordo com o supracitado, lamento não poder ajudar mais.
Responder

Voltar para “Legislação Técnica”