Calculos Eléctricos

jorgealves
Curioso
Curioso
Mensagens: 38
Registado: 19 dez 2010, 19:32
Localização: Mafra, Portugal
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Calculos Eléctricos

Mensagem por jorgealves »

:?: :?: e vai mais um pó molho,
é chato ter que postar coisas destas para ter acesso, mas as regras são regras né.


turi87
Curioso
Curioso
Mensagens: 26
Registado: 25 dez 2008, 21:24
Localização: Lisboa

Re: Calculos Eléctricos

Mensagem por turi87 »

muito bom!!! Da-me um jeitão!!

Mto obrigado

cump
rulha
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 7
Registado: 05 jan 2011, 20:52

Re: Calculos Eléctricos

Mensagem por rulha »

Não posso ver.... :(
kelve
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 9
Registado: 10 jan 2011, 02:48

Re: Calculos Eléctricos

Mensagem por kelve »

Da sempre jeito
fbrito
Curioso
Curioso
Mensagens: 34
Registado: 02 jul 2008, 21:30
Localização: BRAGA

Re: Calculos Eléctricos

Mensagem por fbrito »

Boas, eu tambem não tenho acesso a essa dita tabela, da para enviar para dar uma vista de olhos, obrigado

[email protected]
FM1906
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 2
Registado: 20 jan 2011, 19:51

Re: Calculos Eléctricos

Mensagem por FM1906 »

Boas,

Ou mais...

Como fazemos para ter acesso?

Cumps...
Obrigado,

FM
Avatar do Utilizador
eng_jersilva
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 762
Registado: 01 fev 2008, 14:51
Localização: S. João da Madeira
Enviou: 9 vezes
Agradecimento recebido: 14 vezes

Re: Calculos Eléctricos

Mensagem por eng_jersilva »

fastshark1982 Escreveu:Companheiros

Deixo aqui uma pequena tabela para cálculo das quedas de tensão, segundo a Secção 525 das RTIEBT. Foi feita por mim e é bastante simples, se detectarem algum erro agradeço que me informem.

Link: http://www.fileserve.com/file/usZC9D3

Também não consigo ver a tabela presente neste post, se alguém me puder enviar para [email protected] agradeço.

Cumprimentos
Fastshark
parece me a mim que esses calculos estão mal feitos. pelo menos não batem certo com os meus!
Abraço

João Silva
Eng.º Electrotécnico

Tlm : 968571450
Email: [email protected]
[email protected]
Avatar do Utilizador
fastshark1982
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 5
Registado: 09 out 2010, 12:22

Re: Calculos Eléctricos

Mensagem por fastshark1982 »

eng_jersilva Escreveu:
fastshark1982 Escreveu:Companheiros

Deixo aqui uma pequena tabela para cálculo das quedas de tensão, segundo a Secção 525 das RTIEBT. Foi feita por mim e é bastante simples, se detectarem algum erro agradeço que me informem.

Link: http://www.fileserve.com/file/usZC9D3

Também não consigo ver a tabela presente neste post, se alguém me puder enviar para [email protected] agradeço.

Cumprimentos
Fastshark
parece me a mim que esses calculos estão mal feitos. pelo menos não batem certo com os meus!

Caro João Silva

até agora tenho utilizado sempre e acho que não me enganei a introduzir a fórmula.
Agradeço que me envie a sua tabela de cálculo para tentar comparar... Ou então que me diga qual a fórmula que utiliza para tentar ver as diferenças...

Abraço
Fastshark
Avatar do Utilizador
eng_jersilva
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 762
Registado: 01 fev 2008, 14:51
Localização: S. João da Madeira
Enviou: 9 vezes
Agradecimento recebido: 14 vezes

Re: Calculos Eléctricos

Mensagem por eng_jersilva »

boa tarde, cá vai um exemplo.

Pot = 41400 VA (trifásico)
Ib = 60 A

Se usarmos como canalização 4x25mm2 / Ø75 mm2.

• Queda de tensão: u = 3.30 V, ∆u = 1.43 %, o que verifica queda de tensão <1.5%, de acordo com secção 803.2.4.4.2 da R.T.I.E.B.T.

IB = 60 A
L = 28 m

u = (0.0225x28x60) / 25 = 1.52 V ∆u (%) = 1.52*100 / 230 = 0.66 %


atenção foi usado b=1 mas pelo que a certiel diz e esse assunto também já foi debatido cá no fórum, para entradas de instalações individuais (mesmo que sejam trifásicas) devemos usar b=2. mas em ambos os casos(b=1 e b=2) o resultados não coincidem com a sua tabela.
Abraço

João Silva
Eng.º Electrotécnico

Tlm : 968571450
Email: [email protected]
[email protected]
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5245
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Calculos Eléctricos

Mensagem por Duzia12 »

Mas a CORRENTE TRIFÀSICA É 1/3 logo 66%
Avatar do Utilizador
eng_jersilva
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 762
Registado: 01 fev 2008, 14:51
Localização: S. João da Madeira
Enviou: 9 vezes
Agradecimento recebido: 14 vezes

Re: Calculos Eléctricos

Mensagem por eng_jersilva »

Duzia12 Escreveu:Mas a CORRENTE TRIFÀSICA É 1/3 logo 66%

amigo duzia vai pretender baralhar isto tudo como fez no outro tópico!??? o colega fast pediu um exemplo eu dei-lho.
isto é um caso simples de aplicação de formulas nada tem a ver com terço nem coisa que o valha. se quiser mais detalhes terá que falar com a certiel(como eu fiz) a ver se lhe explicam.. a mim nada me disseram, simplesmente é assim e pouco mais... tente pode ser que tenha mais sorte.

as formulas a aplicar encontram-se no anexo.
Anexos
Documento1.rar
(74.15 KiB) Transferido 264 vezes
Última edição por eng_jersilva em 25 jan 2011, 15:04, editado 1 vez no total.
Abraço

João Silva
Eng.º Electrotécnico

Tlm : 968571450
Email: [email protected]
[email protected]
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5245
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Calculos Eléctricos

Mensagem por Duzia12 »

Não digo mais nada, tá aí a tabela faça as contas



http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=13&t=9982
Avatar do Utilizador
eng_jersilva
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 762
Registado: 01 fev 2008, 14:51
Localização: S. João da Madeira
Enviou: 9 vezes
Agradecimento recebido: 14 vezes

Re: Calculos Eléctricos

Mensagem por eng_jersilva »

Duzia12 Escreveu:Não digo mais nada, tá aí a tabela faça as contas



http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=13&t=9982

nem eu!!
aplique para b=2 as formulas que lhe dei e verá que não falha.
Abraço

João Silva
Eng.º Electrotécnico

Tlm : 968571450
Email: [email protected]
[email protected]
Avatar do Utilizador
eng_jersilva
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 762
Registado: 01 fev 2008, 14:51
Localização: S. João da Madeira
Enviou: 9 vezes
Agradecimento recebido: 14 vezes

Re: Calculos Eléctricos

Mensagem por eng_jersilva »

alias até lhe faço de novo um desenho. aplique as formulas e veja

Pot = 41400 VA (trifásico)
Ib = 60 A

Se usarmos como canalização 4x25mm2 / Ø75 mm2.

• Queda de tensão: u = 3.30 V, ∆u = 1.43 %, o que verifica queda de tensão <1.5%, de acordo com secção 803.2.4.4.2 da R.T.I.E.B.T.

IB = 60 A
L = 32(valor tirado da sua tabela-certiel)

u = 2(0.0225x32x60) / 25 = 3.46 V ∆u (%) = 3.46*100 / 230 = 1.50 %

mai nada... diga onde anda ai com 1/3. é só substituir.
Abraço

João Silva
Eng.º Electrotécnico

Tlm : 968571450
Email: [email protected]
[email protected]
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5245
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Calculos Eléctricos

Mensagem por Duzia12 »

Isso está certo para b= 1 já que a potência é considerada trifásica.