Ficha A6 da certiel

Mensagem por nelmindo »

Olá pessoal, alguém quer comentar a nota (2) das novas fichas da Certiel, mais concretamente a ficha A6?
Não vos parece haver algo de errado?


Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Ficha A6 da certiel

Mensagem por joaoosvaldo »

Já agora é possível colocar cá essa Ficha? Não a encontro apenas com esses dados :? .
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: [email protected]
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5370
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 194 vezes

Re: Ficha A6 da certiel

Mensagem por nelmindo »

Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Ficha A6 da certiel

Mensagem por joaoosvaldo »

Deveria estar referido:
O valor obtido, ainda que muito próximo, será superior ao da medição da resistência do eléctrodo de terra, exemplificada na ficha A4.
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: [email protected]
coiote
Curioso
Curioso
Mensagens: 52
Registado: 10 dez 2009, 16:03

Re: Ficha A6 da certiel

Mensagem por coiote »

Boas,

Ao medir a resistência conforme a ficha A6, irão obter obter o valor da resistência global da instalação, incluindo as massas interligadas.
É muito superior ao medido no eléctrodo. Essa medição faz sentido, pois para garantir a tensão de contacto inferior a 50V, o diferencial vai usar a resistência global da instalação.