Termoacumuladores e disjuntores

Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5245
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Termoacumuladores e disjuntores

Mensagem por Duzia12 »

RTEIBT.


jaimereis
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 2011
Registado: 30 abr 2011, 11:56
Localização: Almada/Charneca da Caparica
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: Termoacumuladores e disjuntores

Mensagem por jaimereis »

Duzia12 Escreveu:RTEIBT.
sei que foi erro de teclado, mas pode induzir em erro o user anterior, é RTIEBT....
Jaime Reis
DEUS AMIGO
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 483
Registado: 17 nov 2010, 22:55
Localização: Não me lembro estou com Alzaimer!
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Termoacumuladores e disjuntores

Mensagem por DEUS AMIGO »

Não á Lei á normas e se a mesma não houvesse eu pessoalmente e como tenho um termoacumulador de 50L na minha residência tenho um interruptor diferencial de proteção ao termoacumulador de 30MA e não ponho e 10Ma porque é bastante caro mas como sei que a terra da residência é boa chega a proteção dos 30MA!
alex1977
Curioso
Curioso
Mensagens: 81
Registado: 05 set 2016, 19:59
Enviou: 5 vezes

Re: Termoacumuladores e disjuntores

Mensagem por alex1977 »

Só conheço a norma de alta sensibilidade que é a partir de 30mA ,

Cumprimentos

Alex
Última edição por alex1977 em 08 mai 2018, 22:22, editado 1 vez no total.
alex1977
Curioso
Curioso
Mensagens: 81
Registado: 05 set 2016, 19:59
Enviou: 5 vezes

Re: Termoacumuladores e disjuntores

Mensagem por alex1977 »

30mA chega bem e se for a cabeça melhor
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5370
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 194 vezes

Re: Termoacumuladores e disjuntores

Mensagem por nelmindo »

alex1977 Escreveu: 08 mai 2018, 22:15 Só conheço a norma de alta sensibilidade que é a partir de 30mA ,

Cumprimentos

Alex
Alta sensibilidade é no sentido contrário. Inferior e inclusivo a 30mA.
alex1977
Curioso
Curioso
Mensagens: 81
Registado: 05 set 2016, 19:59
Enviou: 5 vezes

Re: Termoacumuladores e disjuntores

Mensagem por alex1977 »

Sim claro
Mario Lopes
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 250
Registado: 12 jan 2011, 14:37
Localização: Telheiras - Lisboa
Agradecimento recebido: 14 vezes

Re: Termoacumuladores e disjuntores

Mensagem por Mario Lopes »

Viva,

O melhor é ir trocar o equipamento...Tem uma protecção magnetotérmica de 20 A??? Com que cabo está a fazer a alimentação ao Termoacomulador? Por acaso qualquer DD de que falam custa tipo o ACC816F da hager irá custar 145E + iva mas depois tem mais de 50 % de desconto. Portanto a meu ver ainda comprou o equipamento caro.