Motor 75 C.V.-55 KW qual a protecção e cabo XV??

Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8052
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 215 vezes

Re: Motor 75 C.V.-55 KW qual a protecção e cabo XV??

Mensagem por Mário »

Boas

O Gl não é para iluminação? e o AM e ou GF (misto) para motores?

Cump.
Mário


" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
nokPT
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 228
Registado: 26 set 2008, 22:45
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Motor 75 C.V.-55 KW qual a protecção e cabo XV??

Mensagem por nokPT »

Há vários tipo de curvas, umas mais lentas outras mais rápidas.

Da mesma maneira que há várias classe de protecções de disjuntores:

Modulares - A, B, C ou D - A mais normal é a C que dispara entre 5 e 10 In
Motores - Classe 5, 10, 20 ou 40 - A mais normal é a 10

Além das curvas de fusíveis já faladas, ainda há a aR (últra-rápida) para semi-condutores, ou seja Arrancadores suaves e Variadores, em que neste caso como é extremamente rápida, tem que se sobre dimensionar várias vezes o calibre do fusível, por exemplo para um arrancador suave que gastava 630A, tivemos que meter (de acordo com os cálculos do fabricantes) um paralelo de 800A (ou seja 1600A aR)

Efectivamente, para um arranque de motores, principalmente arranque violento, tens que usar fusíveis aM, ao usar este tipo de fusível estás a permitir uma sobre-carga maior, mas neste caso, a função do fusível é fazer protecção de curto-circuito, não te esqueças que também montas relés-térmicos para proteger contra sobre-cargas do motor e do cabo.
Ricardo Timóteo
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5245
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Motor 75 C.V.-55 KW qual a protecção e cabo XV??

Mensagem por Duzia12 »

;) :(

Afinal em que ficámos?
nokPT
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 228
Registado: 26 set 2008, 22:45
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Motor 75 C.V.-55 KW qual a protecção e cabo XV??

Mensagem por nokPT »

Duzia12 Escreveu:;) :(

Afinal em que ficámos?
Protecção de motores, arranque Y-D violento (ou não) fusíveis aM
Ricardo Timóteo
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5245
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Motor 75 C.V.-55 KW qual a protecção e cabo XV??

Mensagem por Duzia12 »

Fusíveis A M. no inicio do cabo no Q.G. ou fusível Gg????
Avatar do Utilizador
mitos
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 264
Registado: 02 jul 2009, 15:37
Localização: Torres Vedras
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Motor 75 C.V.-55 KW qual a protecção e cabo XV??

Mensagem por mitos »

Duzia12 Escreveu:Fusíveis A M. no inicio do cabo no Q.G. ou fusível Gg????
AM antes do sistema da arranque, antes dos contactores... os Gg ou Gl são muito rapidos para motores, quer para o arranque quer para sobrecargas momentaneas
Ipse se nihil scire id unum sciat
MiToS
nokPT
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 228
Registado: 26 set 2008, 22:45
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Motor 75 C.V.-55 KW qual a protecção e cabo XV??

Mensagem por nokPT »

Na saída do Quadro de Alimentação que vai alimentar o Quadro do Motor -> Fusíveis gL dimensionados para proteger o cabo de alimentação.

Na saída do Quadro do Motor para o Motor -> Fusíveis aM para não queimarem com o arranque deste.

Uma vez que na prática (do ponto de vista eléctrico) vais ter uma série de fusíveis, deve-se ter algum cuidado em sobre dimensionar o fusível do quadro de alimentação e respectivo cabo por ele protegido para não fundir o fusível de alimentação com o arranque do motor, mas para isso há tabelas, creio que serão facilmente (mas não procurei, honestamente)
Ricardo Timóteo
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5245
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Motor 75 C.V.-55 KW qual a protecção e cabo XV??

Mensagem por Duzia12 »

Se o cabo for único desde o Q.E. até ao quadro do motor em Gl ---125 A ? Serve

Ou disjuntor 125 A e o arranque violento??
zuga
Curioso
Curioso
Mensagens: 73
Registado: 15 mai 2009, 16:23
Localização: OTA

Re: Motor 75 C.V.-55 KW qual a protecção e cabo XV??

Mensagem por zuga »

nokPT Escreveu:A corrente nominal não está muito errada, mas de acordo com as tabelas, um motor de 55kW consome 97A
Segundo o "anexo técnico" fornecido com catálogo Schneider 55KW=100A para motor trifásico 4 pólos 50Hz 400V.
Penso que o melhor será mesmo apresentar legenda da conta! É que não percebo o que é o quê!
migjac
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 569
Registado: 08 mai 2008, 17:52
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Motor 75 C.V.-55 KW qual a protecção e cabo XV??

Mensagem por migjac »

Que cabo devo usar para alimentar 30kw, em que vai ser essencialmente equipamento de gestão, PLC, bombas...

25 mm2 é suficiente?
nokPT
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 228
Registado: 26 set 2008, 22:45
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Motor 75 C.V.-55 KW qual a protecção e cabo XV??

Mensagem por nokPT »

Que distância? Enterrado ou à vista? Que tipo de cabo VV ou XV?

30kW corresponde a aproximadamente 60A.
Ricardo Timóteo
migjac
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 569
Registado: 08 mai 2008, 17:52
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Motor 75 C.V.-55 KW qual a protecção e cabo XV??

Mensagem por migjac »

Cabo XV, enterrado.
Avatar do Utilizador
PJFC
Curioso
Curioso
Mensagens: 49
Registado: 16 out 2009, 09:52
Localização: Viseu
Contacto:

Re: Motor 75 C.V.-55 KW qual a protecção e cabo XV??

Mensagem por PJFC »

Os fúsiveis de proteção de motores devem ser sempre do tipo aM;

O arranque estrela triangulo só pode ser feito para motores até 11kW;
zuga
Curioso
Curioso
Mensagens: 73
Registado: 15 mai 2009, 16:23
Localização: OTA

Re: Motor 75 C.V.-55 KW qual a protecção e cabo XV??

Mensagem por zuga »

PJFC Escreveu:Os fúsiveis de proteção de motores devem ser sempre do tipo aM;

O arranque estrela triangulo só pode ser feito para motores até 11kW;
Não percebi a parte da arranque Estrela-triangulo! Desde quando há limite de potencia? A que te referes?
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5370
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 194 vezes

Re: Motor 75 C.V.-55 KW qual a protecção e cabo XV??

Mensagem por nelmindo »

Está a referir-se ao antigo regulamento e a instalações ligadas à rede pública.
Responder