Ligaçao equipotencial nas janelas e torneiras

Avatar do Utilizador
kintas_80
Curioso
Curioso
Mensagens: 14
Registado: 27 dez 2007, 15:55

Re: Ligaçao equipotencial nas janelas e torneiras

Mensagem por kintas_80 »

Boas.

Quando falo nesse defeito falo antes do quadro eléctrico, ou seja, no troço desde a portinhola até ao QE, ou seja, não existem protecções diferenciais.

Cumprimentos.


mack
Curioso
Curioso
Mensagens: 47
Registado: 03 mai 2009, 19:39

Re: Ligaçao equipotencial nas janelas e torneiras

Mensagem por mack »

boas
so uma questão?
e as cozinhas? e necessario a ligação equipotencial?
o lava loiça?
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Ligaçao equipotencial nas janelas e torneiras

Mensagem por joaoosvaldo »

mack Escreveu:boas
so uma questão?
e as cozinhas? e necessario a ligação equipotencial? Não apenas WC's/balneários com zonas de banho (ex.: base de duche, banheira, etc.)
o lava loiça?
resposta a vermelho!
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: [email protected]
eletrodo
Curioso
Curioso
Mensagens: 24
Registado: 08 jul 2009, 18:55
Localização: Norte

Re: Ligaçao equipotencial nas janelas e torneiras

Mensagem por eletrodo »

Nas cozinhas do tipo cantina é necessário ligar as bancadas em inox à terra.

Para mim a melhor solução é colocar uma caixa de derivação com um barramento de terra, e ligar todos os pontos a equipotencializar a essa caixa.
Para mim é a melhor solução.
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Ligaçao equipotencial nas janelas e torneiras

Mensagem por joaoosvaldo »

eletrodo Escreveu:Nas cozinhas do tipo cantina é necessário ligar as bancadas em inox à terra.

Para mim a melhor solução é colocar uma caixa de derivação com um barramento de terra, e ligar todos os pontos a equipotencializar a essa caixa.
Para mim é a melhor solução.

Desconhecia essa obrigatoriedade!!! Isso está nas regras?


P.S.: Em relação aos WC's de notar que é necessário realizar as ligações equipotenciais apenas no caso das canalizações de água serem metálicas! O mesmo para os restantes elementos apenas quando foram metálicos.
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: [email protected]
Josecalado
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 689
Registado: 18 abr 2010, 12:23
Localização: Setúbal
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 47 vezes

Re: Ligaçao equipotencial nas janelas e torneiras

Mensagem por Josecalado »

Boa Tarde a todos,

A ligação de equipotencialidade é obrigatória e tem sido uma das NC que tem dado uma boa quantidade de € à Certiel, porque desde o início adaptou o Artº 637 do RSIUEE (DL 740/74), ao seu interesse senão vejamos um caso prático passado comigo numa inspecção, fiz uma remodelação de uma fábrica de pastelaria para um aumento de potência, uma NC apontada foi a falta de ligação a uma bancada de inox com +/- 1,3mt x 80cm em que em cima estava uma fritadeira trifásica com pés de borracha, devidamente ligada à terra de protecção, tendo o inspector registado esta NC, eu alertei para o facto da necessidade de arredar a bancada para limpeza, mas mesmo assim tive de expor a situação por escrito, e deslocar-me à certiel tendo confrontado o Eng. que me atendeu para a situação existente no seu espaço de trabalho onde tinha divisórias em alumínio e não tinha ligações equipotenciais, com esta observação consegui evitar reinspecção, mas não consegui evitar os prejuízos associados.

Cumprimentos,
migjac
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 569
Registado: 08 mai 2008, 17:52
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Ligaçao equipotencial nas janelas e torneiras

Mensagem por migjac »

No ponto 547, é explícito que “Os elementos condutores que não sejam susceptíveis de propagar um potencial exterior, como é o caso, por exemplo, dos aros de portas metálicas, das grelhas de ventilação e dos corrimãos metálicos das escadas podem não ser ligados às ligações equipotenciais.”

Isto quer dizer que não é necessário fazer aos elementos mencionados? Penso que esta questão ainda não foi abordada.
Qual a leitura que fazem?
migjac
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 569
Registado: 08 mai 2008, 17:52
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Ligaçao equipotencial nas janelas e torneiras

Mensagem por migjac »

Peço desculpa mas já percebi o problema.
A parte que transcrevi é uma nota à secção 547 das regras técnicas. As regras técnicas são constituídas por regras gerais e por regras complementares que tentam especificarem cada caso. No caso especifico a nota à secção 547 refere-se a todas as divisões de uma instalação. No entanto é necessário tem atenção relativamente á parte 7 das regras técnicas que complementam (ou até mesmo modificam) as regras gerais indicadas nas secções anteriores.

Agradeço os vossos comentários caso estejam em desacordo.
migjac
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 569
Registado: 08 mai 2008, 17:52
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Ligaçao equipotencial nas janelas e torneiras

Mensagem por migjac »

Ainda assim colocaram-me esta duvida:

NAs regras diz:

"Todos os restantes elementos condutores, com excepção dos que estejam
isolados dos elementos da construção (os aros metálicos das portas e das
janelas devem ser ligados à ligação equipotencial, dado que podem estar em
contacto com elementos metálicos da construção
como, por exemplo, as
armaduras do betão); no caso dos radiadores do aquecimento central ou de
outros elementos aquecedores, é suficiente ligar uma das canalizações de
entrada ou de saída."

O instalador diz que Aros metálicos das portas e janelas não se encontram em contacto com elementos metálicos da construção. Isso é suficiente para aceitar? O a regra em cima obriga ou não obriga fazer a ligação equipotencial dos aros metálicosdas portas e das janelas? Devo exigir que o instalador a deva fazer?
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Ligaçao equipotencial nas janelas e torneiras

Mensagem por joaoosvaldo »

migjac Escreveu:Ainda assim colocaram-me esta duvida:

NAs regras diz:

"Todos os restantes elementos condutores, com excepção dos que estejam
isolados dos elementos da construção (os aros metálicos das portas e das
janelas devem ser ligados à ligação equipotencial, dado que podem estar em
contacto com elementos metálicos da construção
como, por exemplo, as
armaduras do betão); no caso dos radiadores do aquecimento central ou de
outros elementos aquecedores, é suficiente ligar uma das canalizações de
entrada ou de saída."

O instalador diz que Aros metálicos das portas e janelas não se encontram em contacto com elementos metálicos da construção. Isso é suficiente para aceitar? O a regra em cima obriga ou não obriga fazer a ligação equipotencial dos aros metálicosdas portas e das janelas? Devo exigir que o instalador a deva fazer?
Quanto a mim deve ser realizada a ligação equipotencial dos aros das portas e janelas mas apenas dos WC's (locais com zonas de banho: bases de duche, banheiras, etc.).
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: [email protected]
migjac
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 569
Registado: 08 mai 2008, 17:52
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Ligaçao equipotencial nas janelas e torneiras

Mensagem por migjac »

Mas é obrigatorio?

A certiel exige?
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Ligaçao equipotencial nas janelas e torneiras

Mensagem por joaoosvaldo »

migjac Escreveu:Mas é obrigatorio?

A certiel exige?
Antes de qualquer entidade as regras técnicas exigem!!!
Última edição por joaoosvaldo em 02 jul 2010, 18:24, editado 1 vez no total.
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: [email protected]
migjac
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 569
Registado: 08 mai 2008, 17:52
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Ligaçao equipotencial nas janelas e torneiras

Mensagem por migjac »

Mas as regras dizem que :

aros metálicos das portas e das janelas devem ser ligados à ligação equipotencial, dado que podem estar em
contacto com elementos metálicos da construção

Devem não é obrigatório

E devem porque podem estar em contacto com elementos metálicos da construção, mas e se o instalador diz que nao esta?
ecastro
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 336
Registado: 10 fev 2008, 14:38
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 6 vezes

Re: Ligaçao equipotencial nas janelas e torneiras

Mensagem por ecastro »

Viva

"Devem não é obrigatório"


Segundo o Dicionário

"DEVEM"
3ª pess. pl. pres. ind. de dever

v. tr.
1. Estar obrigado a.
2. Ser necessário
Avatar do Utilizador
Varejo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 4052
Registado: 14 jun 2007, 01:17
Localização: Lx
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 11 vezes

Re: Ligaçao equipotencial nas janelas e torneiras

Mensagem por Varejo »

Quando falam em portas deve ser a porta blindada de entrada da fracção, porta corta-fogo e corrimão tanto das sacadas como o corrimão da escada do prédio se este for em metal, os portões das garagens, porta de entrada do prédio que por norma tb é em metal... liguem tudo, já agora se a cama do quarto for de metal metam também a ligação equipotencial! :twisted:
Teoria é quando se sabe tudo mas nada funciona. Prática é quando tudo funciona mas ninguém sabe porquê... aqui alia-se a teoria à prática... nada funciona e ninguém sabe porquê!!
Responder