diferencial de 30mA ou de 300mA

Responder
Avatar do Utilizador
eng_jersilva
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 762
Registado: 01 fev 2008, 14:51
Localização: S. João da Madeira
Enviou: 9 vezes
Agradecimento recebido: 14 vezes

diferencial de 30mA ou de 300mA

Mensagem por eng_jersilva »

Pessoal não sei se alguma vez já foi debatido isto cá no fórum, se sim peço desculpa...
Gostaria de ouvir opiniões sobre o que usar por exemplo numa moradia unifamiliar... é certo que temos de usar um diferencial de 30mA para os wc's mas será o mais correcto usar esse mesmo diferencial de 30mA para toda a instalação da habitação!? Ou por outro lado será melhor usar um diferencial de 30 mA para unicamente os wc´s e um de 300 mA para o que resta da instalação!??
Por lei ambas as opções são aceitáveis no terreno tb ja vi ambas as situações executadas mas gostaria de ouvir as vossas opiniões sobre as vantagens e desvantagens de uma e outra solução.


Abraço João Silva


Abraço

João Silva
Eng.º Electrotécnico

Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5250
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: diferencial de 30mA ou de 300mA

Mensagem por Duzia12 »

Eu tenho uma obra já a funcionar há quase 10 anos, de 120 Apartamentos levou um diferencial de 4x40A-30 mA.

Está localizada num loteamento e a terra é de 1 Ohms, instalada em todo o edificio

Eu se fosse agora instalava dois ou 3 diferencias, 1 de 300mA para frigorífico e arca, e 30mA para os restantes


Não há queixas.
Última edição por Duzia12 em 27 jan 2009, 22:09, editado 1 vez no total.
Avatar do Utilizador
bluespirit
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 131
Registado: 26 dez 2008, 11:34
Localização: Porto
Agradecimento recebido: 1 vez
Contacto:

Re: diferencial de 30mA ou de 300mA

Mensagem por bluespirit »

Duzia12 Escreveu:Eu tenho uma obra já a funcionar há quase 10 anos, de 120 Apartamentos levou um diferencial de 4x40A-30 mA.

Eu se fosse agora instalava dois ou 3 diferencias, 1 de 300mA para frigorífico e arca, e 30mA para os restantes

Não há queixas.
_________________________________________

Não há queixas porque não sou eu o cliente.
Então se eu tiver problemas numa tomada (alguma passagem á terra dificil de detectar) sou obrigado a ficar sem iluminação?
Sim, sim.........."estavas feito ao bife" :lol:
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5250
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: diferencial de 30mA ou de 300mA

Mensagem por Duzia12 »

Por isso temho uma armadura de emergencia, e a maioria dos técnicos põe um geral de 4x40A-30 mA, para ficar económico


Mas há 10 ou 12 anos a maioria com medo metia 4x40A-300 mA, para fugir aos custos e meter 4x40A-30 mA e bom material foi obra


Quando há disparos há que chamar o técnico, se o material durasse toda a vida...???
Avatar do Utilizador
bluespirit
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 131
Registado: 26 dez 2008, 11:34
Localização: Porto
Agradecimento recebido: 1 vez
Contacto:

Re: diferencial de 30mA ou de 300mA

Mensagem por bluespirit »

Mas o que eu queria dizer é que se deve colocar diferenciais por tipo de utilização ( tomadas, iluminação, equipamentos especiais).
Caso se meta um só diferencial para toda a instalação (e não é a 1ª situação dessas que vejo em habitações) caso haja uma fuga á terra, numa tomada por exemplo, toda a instalação fica fora de serviço (iluminação incluida).
Porque razão tenho que ficar sem luz quando o problema está localizado nas tomadas? Fiz-me entender?
Portanto o meu conselho é:
- um ou mais diferenciais para tomadas
- um ou mais diferenciais para iluminação
- e diferenciais para cada um dos equipamentos especiais (Maq lavar louça, roupa, fogão)
Nas zonas de maior humidade, aconselho 30mA e nas restantes 300mA (mesmo com o risco de disparos intempestivos nos aparelhos de 30mA devido a eventuais humidades e consequentes passagens á terra).

Porque razão em circuitos de tomadas, em escritórios se opta por colocar protecção diferencial individual por tomada? Porque se uma tomada tiver passagem á terra, não preciso de ficar com todo o pessoal parado, por existir "um só" defeito.

Mas vamos ouvir mais opiniões e perceber o que na realidade é feito nas intalações eléctricas deste país.
faraujo525
Curioso
Curioso
Mensagens: 24
Registado: 18 jan 2009, 17:29

Re: diferencial de 30mA ou de 300mA

Mensagem por faraujo525 »

o melhor mesmo é não liguar a esse gaijo (duzia12) ele nao sabe e ainda confunde mais as pessoas.
Tens toda a razão naquilo que escreves te

bluespirit Escreveu:Mas o que eu queria dizer é que se deve colocar diferenciais por tipo de utilização ( tomadas, iluminação, equipamentos especiais).
Caso se meta um só diferencial para toda a instalação (e não é a 1ª situação dessas que vejo em habitações) caso haja uma fuga á terra, numa tomada por exemplo, toda a instalação fica fora de serviço (iluminação incluida).
Porque razão tenho que ficar sem luz quando o problema está localizado nas tomadas? Fiz-me entender?
Portanto o meu conselho é:
- um ou mais diferenciais para tomadas
- um ou mais diferenciais para iluminação
- e diferenciais para cada um dos equipamentos especiais (Maq lavar louça, roupa, fogão)
Nas zonas de maior humidade, aconselho 30mA e nas restantes 300mA (mesmo com o risco de disparos intempestivos nos aparelhos de 30mA devido a eventuais humidades e consequentes passagens á terra).

Porque razão em circuitos de tomadas, em escritórios se opta por colocar protecção diferencial individual por tomada? Porque se uma tomada tiver passagem á terra, não preciso de ficar com todo o pessoal parado, por existir "um só" defeito.

Mas vamos ouvir mais opiniões e perceber o que na realidade é feito nas intalações eléctricas deste país.
Avatar do Utilizador
bluespirit
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 131
Registado: 26 dez 2008, 11:34
Localização: Porto
Agradecimento recebido: 1 vez
Contacto:

Re: diferencial de 30mA ou de 300mA

Mensagem por bluespirit »

Acho que percebe.
Não percebeu foi o que quiz dizer (digo eu)
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5250
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: diferencial de 30mA ou de 300mA

Mensagem por Duzia12 »

O pior é se dispara o diferencial da EDP.

Concordo, vários diferenciais. Mas a maioria dos técnicos não mete.

Eu na minha casa tenho 2 um de 10mA e outro de 30 mA

E o tópico baralhou!! " De 30 ou 300mA"
Última edição por Duzia12 em 27 jan 2009, 21:49, editado 1 vez no total.
Avatar do Utilizador
bluespirit
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 131
Registado: 26 dez 2008, 11:34
Localização: Porto
Agradecimento recebido: 1 vez
Contacto:

Re: diferencial de 30mA ou de 300mA

Mensagem por bluespirit »

Ok. Mas aí tenho uma dúvida : Então o diferencial da EDP não é de 500mA?
Se é, existe selectividade e disparam primeiro os outros diferenciais.
Se é de 300mA, quero acreditar que terá um tempo de disparo superior.
Mas vou investigar.
Avatar do Utilizador
bluespirit
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 131
Registado: 26 dez 2008, 11:34
Localização: Porto
Agradecimento recebido: 1 vez
Contacto:

Re: diferencial de 30mA ou de 300mA

Mensagem por bluespirit »

1ª investigação:

Os diferenciais de entrada (EDP) da SCHNEIDER são de 500mA (tal como previa) e como tal asseguram selectividade (disparo primeiro dos diferenciais de menor sensibilidade).
Anexos
disjuntor DB90.pdf
(464.12 KiB) Transferido 384 vezes
Avatar do Utilizador
eng_jersilva
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 762
Registado: 01 fev 2008, 14:51
Localização: S. João da Madeira
Enviou: 9 vezes
Agradecimento recebido: 14 vezes

Re: diferencial de 30mA ou de 300mA

Mensagem por eng_jersilva »

caros colegas deixemo nos de dizer "eu em minha casa tenho e na do vizinho ja é diferente" penso que todos ja sabemos que existem instalações diferentes a nicel de execução..
gostaria que fosse feita uma abordagem as vantagens e desvatagens do tópico "diferencial de 30mA ou de 300mA"?

abraço joão silva
Abraço

João Silva
Eng.º Electrotécnico

Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
Avatar do Utilizador
bluespirit
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 131
Registado: 26 dez 2008, 11:34
Localização: Porto
Agradecimento recebido: 1 vez
Contacto:

Re: diferencial de 30mA ou de 300mA

Mensagem por bluespirit »

Duzia12 Escreveu:O pior é se dispara o diferencial da EDP.

Concordo, vários diferenciais. Mas a maioria dos técnicos não mete.

Eu na minha casa tenho 2 um de 10mA e outro de 30 mA

E o tópico baralhou!! " De 30 ou 300mA"
_______________________
já respondi acima:
os dois devem ser utilizados (de acordo com o circuito que protegem).

10mA poderá (deverá) ser utilizado em banheiras de hidromassagem (quanto maior fôr a protecção melhor, nomeadamente em locais de forte probabilidade de existência de humidade)
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5250
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: diferencial de 30mA ou de 300mA

Mensagem por Duzia12 »

Tá visto das duas uma:

Ou um único diferencial de 30 mA ou dois um de 300mA e outro de 30 mA, no mínimo
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: diferencial de 30mA ou de 300mA

Mensagem por ohmico »

Boas,

a instalação do Duzia 12 tem o eléctrodo de terra num vaso com manjerico :D
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5250
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: diferencial de 30mA ou de 300mA

Mensagem por Duzia12 »

Falta agora discutir o In e se devem ser monofásicos ou trifásicos