[AJUDA] Ligação bomba/botoeira manual

juninhomarc
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 7
Registado: 29 abr 2021, 11:48
Localização: Rio Claro-SP
Enviou: 3 vezes

[AJUDA] Ligação bomba/botoeira manual

Mensagem por juninhomarc »

Bom dia pessoal!

Alguem pode me ajudar a conferir se esta certo o esquema q eu fiz abaixo

Imagem
Anexos
LIGAÇÃO BOMBA MINI CNC em branco.jpg
LIGAÇÃO BOMBA MINI CNC.png


Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8060
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 216 vezes

Re: [AJUDA] Ligação bomba/botoeira manual

Mensagem por Mário »

Boas

Não vai funcionar.

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
juninhomarc
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 7
Registado: 29 abr 2021, 11:48
Localização: Rio Claro-SP
Enviou: 3 vezes

Re: [AJUDA] Ligação bomba/botoeira manual

Mensagem por juninhomarc »

Obrigado pela resposta Mário!

pode me dizer por que não? e me ajudar a fazer certo?
rui14
Aprendiz
Aprendiz
Mensagens: 116
Registado: 31 ago 2010, 11:25
Localização: AVEIRO
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 8 vezes

Re: [AJUDA] Ligação bomba/botoeira manual

Mensagem por rui14 »

desenhe o esquema num papel e vai inteder porqué.
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: [AJUDA] Ligação bomba/botoeira manual

Mensagem por lcmmonteiro »

De fato está complicado... Mas parece que não vai ser fácil entender dessa forma...


Vamos por partes...

Como funciona um contactor?

Como fazê lo atracar ou repousar?

Comece pelo mais simples e verá os erros que cometeu logo no início no que toca a forma como o interruptor deve ser alimentado bem como o que faz a bobina funcionar...

So mais um esforço...

Cumprimentos
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8060
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 216 vezes

Re: [AJUDA] Ligação bomba/botoeira manual

Mensagem por Mário »

Boas

Pensa porque é que ligaste o 13 e o 14?

Cump
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
juninhomarc
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 7
Registado: 29 abr 2021, 11:48
Localização: Rio Claro-SP
Enviou: 3 vezes

Re: [AJUDA] Ligação bomba/botoeira manual

Mensagem por juninhomarc »

obrigado pessoal, dei uma corrigida, confere ae fazendo favor!
Anexos
DESENHO1.png
DESENHO1.png (29.48 KiB) Visto 2786 vezes
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8060
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 216 vezes

Re: [AJUDA] Ligação bomba/botoeira manual

Mensagem por Mário »

O interruptor que está é 0/1 é rotativo, ou é de pressão?
Como é que paras a bomba?
Deixaste de ter o neutro porque razão?
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
juninhomarc
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 7
Registado: 29 abr 2021, 11:48
Localização: Rio Claro-SP
Enviou: 3 vezes

Re: [AJUDA] Ligação bomba/botoeira manual

Mensagem por juninhomarc »

O interruptor é uma botoeira de 2 posicoes rotativo, NAO é aquelas botoeiras dE apertar.

A questao do neutro, realmente, esqueci de adicionar um disjuntor tripolar

So lembrado galera, eu nao sou eletricista, estou dando um upgrade nA minha maquina cnc, e por segurança to tirando duvidas com vcs, agradeço muito a atenção

Outra duvida pessoal, a bomba eh de 1/8 HP que da 92w certo?

220/92=2.3A mais ou menos... E necessario rele termico mesmo?
rui14
Aprendiz
Aprendiz
Mensagens: 116
Registado: 31 ago 2010, 11:25
Localização: AVEIRO
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 8 vezes

Re: [AJUDA] Ligação bomba/botoeira manual

Mensagem por rui14 »

o relé termico serve para proteção do motor seja ele grande ou pequeno
por se tratar de uma bomba, se ficar presa vai queimar sem o termico de proteção.
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8060
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 216 vezes

Re: [AJUDA] Ligação bomba/botoeira manual

Mensagem por Mário »

Boas juninhomarc,

O neutro não faz falta para o motor.

O relé térmico é para proteção do motor, (falta de fase e ou esforço a cima da potencia do motor). Tem que ficar regulado no máximo, o que marca a placa de caracteristicas do motor.

Teres fuziveis na entrada pode ser, mas por cá usamos disjuntores é mais prático.

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
juninhomarc
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 7
Registado: 29 abr 2021, 11:48
Localização: Rio Claro-SP
Enviou: 3 vezes

Re: [AJUDA] Ligação bomba/botoeira manual

Mensagem por juninhomarc »

Mario, outra duvida é sobre a corrente!

na placa do motor, diz 0.38A em 220V

o motor é de 1/8 HP

1HP = 736W
1/8 = 92W

220/92 = 2.39A

O dimensionamento do rele é emcima do 2.39 ou do 0.38?
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8060
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 216 vezes

Re: [AJUDA] Ligação bomba/botoeira manual

Mensagem por Mário »

juninhomarc Escreveu: 30 abr 2021, 14:54 Mario, outra duvida é sobre a corrente!

na placa do motor, diz 0.38A em 220V

o motor é de 1/8 HP

Tem que ficar regulado no máximo, o que marca a placa de caracteristicas do motor.
A Azul

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
joao-pt
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 1383
Registado: 02 out 2014, 21:42
Agradecimento recebido: 191 vezes

Re: [AJUDA] Ligação bomba/botoeira manual

Mensagem por joao-pt »

juninhomarc Escreveu: 30 abr 2021, 14:54 Mario, outra duvida é sobre a corrente!

na placa do motor, diz 0.38A em 220V

o motor é de 1/8 HP

1HP = 736W
1/8 = 92W

220/92 = 2.39A

O dimensionamento do rele é emcima do 2.39 ou do 0.38?
Esse cálculo está errado, é 92 (W) / 220 (V) = 0.42 (A).
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8060
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 216 vezes

Re: [AJUDA] Ligação bomba/botoeira manual

Mensagem por Mário »

João-pt

Ele está no Brasil, e é 220V trifásicos.

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
Responder