[AJUDA] Ligação bomba/botoeira manual

luisilva78
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 664
Registado: 09 dez 2014, 19:10
Localização: Alentejo
Enviou: 31 vezes
Agradecimento recebido: 78 vezes

Re: [AJUDA] Ligação bomba/botoeira manual

Mensagem por luisilva78 »

juninhomarc Escreveu: 30 abr 2021, 14:54 Mario, outra duvida é sobre a corrente!

na placa do motor, diz 0.38A em 220V

o motor é de 1/8 HP

1HP = 736W
1/8 = 92W

220/92 = 2.39A

O dimensionamento do rele é emcima do 2.39 ou do 0.38?
Está aí qualquer coisa mal:

1hp = 745W
1/8hp = 93W
P = raiq(3) x V x I
I = P / raizq(3) / V
I = 92 / 1,73 / 220 = 0,24 A


Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8052
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 215 vezes

Re: [AJUDA] Ligação bomba/botoeira manual

Mensagem por Mário »

Boas Luis,

Parece trabalho de escola, mas...

Ele é que escreceu 220V e 92W - 1/8hp com 0.38 Amp.

Não disse se era trifásico o motor, mas pelo esquema será.

Vamos ver o que falta para o cnc trabalhar.

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
joao-pt
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 1383
Registado: 02 out 2014, 21:42
Agradecimento recebido: 191 vezes

Re: [AJUDA] Ligação bomba/botoeira manual

Mensagem por joao-pt »

Mário Escreveu: 30 abr 2021, 16:27 João-pt

Ele está no Brasil, e é 220V trifásicos.

Cump.
Mário
Obrigado Mário, só agora é que li tudo com calma, nem sequer tinha ficado com a ideia que era um motor, erro meu.

Já agora, deixo aqui a forma de cálculo da corrente para o juninhomarc.
I (A) = P (W) / (√3 * V * cos⁡ ϕ * η)

Para chegarmos ao valor de corrente de 0.38 A, o η e o cos⁡ ϕ deverão andar próximos de 0.8.
I (A) = (1/8 * 746) / (√3 *220 * 0.8 * 0.8 )
I = 0.3824 A ≃ 0.38 A

De qualquer das formas e tal como o Mário já referiu, ver sempre a chapa de características do motor.
juninhomarc
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 7
Registado: 29 abr 2021, 11:48
Localização: Rio Claro-SP
Enviou: 3 vezes

Re: [AJUDA] Ligação bomba/botoeira manual

Mensagem por juninhomarc »

Pessoal, estou de volta!

fiz a ligação ontem!

conforme o diagrama abaixo!

no momento que viro o botão, o contator fica vibrando muito, fazendo muito barulho...

tenho algumas teorias!

1-contator com sujeira nas ferritas (não tinha, eu abri e conferi)
2-contator danificado (pode ser, pq parece que "montaram" esse contator com peças de outros)
3-faltando fase no contator
4-rele térmico inapropriado (corrente do rele = 1.8~2.8A)
5-tem que mudar o bloco NF do botão

Alguem tem algum palpite?

Obrigado desde ja!
rui14
Aprendiz
Aprendiz
Mensagens: 115
Registado: 31 ago 2010, 11:25
Localização: AVEIRO
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 8 vezes

Re: [AJUDA] Ligação bomba/botoeira manual

Mensagem por rui14 »

a tençao da bobine é a correta?
juninhomarc
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 7
Registado: 29 abr 2021, 11:48
Localização: Rio Claro-SP
Enviou: 3 vezes

Re: [AJUDA] Ligação bomba/botoeira manual

Mensagem por juninhomarc »

problema resolvido!

o contator estava com problema!

foi colocado um novo e parou o barulho!

Obrigado!
Avatar do Utilizador
hugopereira
Curioso
Curioso
Mensagens: 25
Registado: 24 mar 2008, 18:29
Localização: Moncarapacho; Olhão; Algarve
Agradecimento recebido: 1 vez
Contacto:

Re: [AJUDA] Ligação bomba/botoeira manual

Mensagem por hugopereira »

Em Portugal fica assim motor trifásico sem necessidade de neutro.
Arranque Motor.jpg
Abraços

Hugo Pereira
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: [AJUDA] Ligação bomba/botoeira manual

Mensagem por ohmico »

hugopereira Escreveu: 14 fev 2022, 14:42 Em Portugal fica assim motor trifásico sem necessidade de neutro.
Arranque Motor.jpg
Boas,

onde ficam as protecções, para além do térmico?

Ohmico
Avatar do Utilizador
hugopereira
Curioso
Curioso
Mensagens: 25
Registado: 24 mar 2008, 18:29
Localização: Moncarapacho; Olhão; Algarve
Agradecimento recebido: 1 vez
Contacto:

Re: [AJUDA] Ligação bomba/botoeira manual

Mensagem por hugopereira »

Bom dia, desculpe só agora vi, a meu ver as proteções ficam na alimentação do circuito que deve ter um Disjuntor e um Interruptor diferencial.
Cumprimentos,
Hugo Pereira
Abraços

Hugo Pereira