Diferenciais 30mA e 300mA

cikaybe
Curioso
Curioso
Mensagens: 18
Registado: 08 mar 2010, 22:53
Localização: Porto
Agradecimento recebido: 1 vez

Diferenciais 30mA e 300mA

Mensagem por cikaybe »

Boa Tarde,

Aqui em casa tenho dois quadros eléctricos.

No primeiro piso tem a ligação a EDP e deste quatro, no diferencial ligam alguns disjuntores e tem uma ligação para o quadro do piso de baixo conforme a figura.

Diferencial 4P trifasico 40A 0,3mA (se desligar desliga a casa toda - onde liga isto tudo)
-Disjuntor 16A - quarto
-Disjuntor 16A - quarto
-Disjuntor 16A - quarto
-Disjuntor 16A - quarto
-Diferencial 4P trifasico 40A 0,03mA (se desligar só desliga o piso de baixo - onde ligam este disjuntores)
-Disjuntor 25A - cilindro
-Disjuntor 16A - forno
-Disjuntor 16A - máquina lavar roupa
-Disjuntor 16A - máquina lavar louça

A minha dúvida, quando tem alguma passagem no piso de baixo, (aconteceu com máquina da roupa avariada) não devia desligar só o quadro de baixo e não disparar só o diferencial do piso de cima?

Obrigado a quem puder ajudar.


pedro caetano
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 987
Registado: 14 fev 2010, 13:12
Localização: messines- silves
Enviou: 376 vezes
Agradecimento recebido: 76 vezes

Re: Diferenciais 30mA e 300mA

Mensagem por pedro caetano »

boas. o dado é quando disparar em baixo, tem de ficar com luz em cima. portanto o quadro tem de ficar montado de maneira quando surgir um problema no quadro principal não afete o outro quadro, a menos que dispare o dcp ai fica tudo as escuras . cump
cikaybe
Curioso
Curioso
Mensagens: 18
Registado: 08 mar 2010, 22:53
Localização: Porto
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Diferenciais 30mA e 300mA

Mensagem por cikaybe »

Não fui concreto na questão.

Tendo em conta o diferencial de 30mA que está associado a máquina de lavar, não devia ser este a disparar e não o de 300mA?
pedro caetano
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 987
Registado: 14 fev 2010, 13:12
Localização: messines- silves
Enviou: 376 vezes
Agradecimento recebido: 76 vezes

Re: Diferenciais 30mA e 300mA

Mensagem por pedro caetano »

boas sim o diferencial de 30ma tinha de disparar em primeiro lugar. cump
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Diferenciais 30mA e 300mA

Mensagem por lcmmonteiro »

cikaybe Escreveu: 25 out 2020, 12:40 Boa Tarde,

Aqui em casa tenho dois quadros eléctricos.

No primeiro piso tem a ligação a EDP e deste quatro, no diferencial ligam alguns disjuntores e tem uma ligação para o quadro do piso de baixo conforme a figura.

Diferencial 4P trifasico 40A 0,3mA (se desligar desliga a casa toda - onde liga isto tudo)
-Disjuntor 16A - quarto
-Disjuntor 16A - quarto
-Disjuntor 16A - quarto
-Disjuntor 16A - quarto
-Diferencial 4P trifasico 40A 0,03mA (se desligar só desliga o piso de baixo - onde ligam este disjuntores) Tem este ID no quadro geral a cortar a alimentação ao quadro parcial? Não tem disjuntor a proteger o cabo até ao quadro parcial?? O correto é ter disjuntor a proteger o cabo até ao parcial e aqui sim pode instalar o ID como corte geral.
-Disjuntor 25A - cilindro
-Disjuntor 16A - forno
-Disjuntor 16A - máquina lavar roupa
-Disjuntor 16A - máquina lavar louça

A minha dúvida, quando tem alguma passagem no piso de baixo, (aconteceu com máquina da roupa avariada) não devia desligar só o quadro de baixo e não disparar só o diferencial do piso de cima? Se a minha análise no ponto acima estiver correta, sempre que exista fugas de corrente não irá desarmar no quadro parcial mas sim no ID no quadro geral. Se assim for está errado!! Não tem o cabo que alimenta o quadro parcial protegido e se ocorrem fugas de corrente tem que ir ao quadro geral ligar o ID.

Obrigado a quem puder ajudar.
cikaybe
Curioso
Curioso
Mensagens: 18
Registado: 08 mar 2010, 22:53
Localização: Porto
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Diferenciais 30mA e 300mA

Mensagem por cikaybe »

lcmmonteiro Escreveu: 25 out 2020, 15:16
cikaybe Escreveu: 25 out 2020, 12:40 Boa Tarde,

Aqui em casa tenho dois quadros eléctricos.

No primeiro piso tem a ligação a EDP e deste quatro, no diferencial ligam alguns disjuntores e tem uma ligação para o quadro do piso de baixo conforme a figura.

Diferencial 4P trifasico 40A 0,3mA (se desligar desliga a casa toda - onde liga isto tudo)
-Disjuntor 16A - quarto
-Disjuntor 16A - quarto
-Disjuntor 16A - quarto
-Disjuntor 16A - quarto
-Diferencial 4P trifasico 40A 0,03mA (se desligar só desliga o piso de baixo - onde ligam este disjuntores) Tem este ID no quadro geral a cortar a alimentação ao quadro parcial? Não tem disjuntor a proteger o cabo até ao quadro parcial?? O correto é ter disjuntor a proteger o cabo até ao parcial e aqui sim pode instalar o ID como corte geral.
-Disjuntor 25A - cilindro
-Disjuntor 16A - forno
-Disjuntor 16A - máquina lavar roupa
-Disjuntor 16A - máquina lavar louça

A minha dúvida, quando tem alguma passagem no piso de baixo, (aconteceu com máquina da roupa avariada) não devia desligar só o quadro de baixo e não disparar só o diferencial do piso de cima? Se a minha análise no ponto acima estiver correta, sempre que exista fugas de corrente não irá desarmar no quadro parcial mas sim no ID no quadro geral. Se assim for está errado!! Não tem o cabo que alimenta o quadro parcial protegido e se ocorrem fugas de corrente tem que ir ao quadro geral ligar o ID.

Obrigado a quem puder ajudar.
Boa Tarde,

Julgo que a análise está correta.

Do ID do 1º Piso de 300mA sai um cabo para o ID do piso de baixo de 30mA. Se desligar o ID do piso de cima fica sem energia na casa toda.

Se a seguir ao diferencial da EDP, saírem os cabos diretamente para os dois quadros (ligando a cada diferencial diretamente em vez de como está montado) deixa de acontecer disparar o ID de 300mA e passa a disparar cada quadro independentemente?

De qualquer das formas sendo o de 30mA mais sensível não devia disparar?
pedro caetano
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 987
Registado: 14 fev 2010, 13:12
Localização: messines- silves
Enviou: 376 vezes
Agradecimento recebido: 76 vezes

Re: Diferenciais 30mA e 300mA

Mensagem por pedro caetano »

boas devia de disparar por ser mais sensivel mas não é o caso para ficar bem tem de separar o quadro de cima , do outro e proteger o cabo que vem para o quadro debaixo com o dijuntor adequado, e assim fica odiferencial de 300 para a parte de cima e o outro de 30ma só para a parte debaixo. cump
cikaybe
Curioso
Curioso
Mensagens: 18
Registado: 08 mar 2010, 22:53
Localização: Porto
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Diferenciais 30mA e 300mA

Mensagem por cikaybe »

pedro caetano Escreveu: 25 out 2020, 18:03 boas devia de disparar por ser mais sensivel mas não é o caso para ficar bem tem de separar o quadro de cima , do outro e proteger o cabo que vem para o quadro debaixo com o dijuntor adequado, e assim fica odiferencial de 300 para a parte de cima e o outro de 30ma só para a parte debaixo. cump
Porque precisa de ter um disjuntor antes dos diferenciais?

Não basta o da EDP?
pedro caetano
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 987
Registado: 14 fev 2010, 13:12
Localização: messines- silves
Enviou: 376 vezes
Agradecimento recebido: 76 vezes

Re: Diferenciais 30mA e 300mA

Mensagem por pedro caetano »

boas. não. tem de proteger esse cabo com um dijuntor adequado por ex se o cabo é de 4mm tera de colocar um dijuntor de 25a ou 20a se for de 6mm tera de ser um dijuntor de 32a. cump
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Diferenciais 30mA e 300mA

Mensagem por lcmmonteiro »

O que precisa exactamente e de um equipamento com proteção Magneto térmica que proteja o cabo. Se ocorrer curto circuito o id não protege nada (a não ser que seja disjuntor diferencial).

Portanto análise bem a sua instalação elétrica por forma a garantir as corretas proteções sejam por defeito de curto circuito ou residual.
cikaybe
Curioso
Curioso
Mensagens: 18
Registado: 08 mar 2010, 22:53
Localização: Porto
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Diferenciais 30mA e 300mA

Mensagem por cikaybe »

Os disjuntores são estes:
Anexos
5E11B631-D1F0-49AC-AE59-AF6C85EBACE6.jpeg
7ED43FC4-CF7B-4B4B-96B9-08AFE300A500.jpeg
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Diferenciais 30mA e 300mA

Mensagem por lcmmonteiro »

cikaybe Escreveu: 25 out 2020, 17:50
lcmmonteiro Escreveu: 25 out 2020, 15:16
cikaybe Escreveu: 25 out 2020, 12:40 Boa Tarde,

Aqui em casa tenho dois quadros eléctricos.

No primeiro piso tem a ligação a EDP e deste quatro, no diferencial ligam alguns disjuntores e tem uma ligação para o quadro do piso de baixo conforme a figura.

Diferencial 4P trifasico 40A 0,3mA (se desligar desliga a casa toda - onde liga isto tudo)
-Disjuntor 16A - quarto
-Disjuntor 16A - quarto
-Disjuntor 16A - quarto
-Disjuntor 16A - quarto
-Diferencial 4P trifasico 40A 0,03mA (se desligar só desliga o piso de baixo - onde ligam este disjuntores) Tem este ID no quadro geral a cortar a alimentação ao quadro parcial? Não tem disjuntor a proteger o cabo até ao quadro parcial?? O correto é ter disjuntor a proteger o cabo até ao parcial e aqui sim pode instalar o ID como corte geral.
-Disjuntor 25A - cilindro
-Disjuntor 16A - forno
-Disjuntor 16A - máquina lavar roupa
-Disjuntor 16A - máquina lavar louça

A minha dúvida, quando tem alguma passagem no piso de baixo, (aconteceu com máquina da roupa avariada) não devia desligar só o quadro de baixo e não disparar só o diferencial do piso de cima? Se a minha análise no ponto acima estiver correta, sempre que exista fugas de corrente não irá desarmar no quadro parcial mas sim no ID no quadro geral. Se assim for está errado!! Não tem o cabo que alimenta o quadro parcial protegido e se ocorrem fugas de corrente tem que ir ao quadro geral ligar o ID.

Obrigado a quem puder ajudar.
Boa Tarde,

Julgo que a análise está correta.

Do ID do 1º Piso de 300mA sai um cabo para o ID do piso de baixo de 30mA. Se desligar o ID do piso de cima fica sem energia na casa toda.

Se a seguir ao diferencial da EDP, saírem os cabos diretamente para os dois quadros (ligando a cada diferencial diretamente em vez de como está montado) deixa de acontecer disparar o ID de 300mA e passa a disparar cada quadro independentemente?

De qualquer das formas sendo o de 30mA mais sensível não devia disparar?
Só deveria atuar primeiro se estiverem os dois na mesma fase.

Sendo que indicou que tem alimentação trifásica a partida poderá estar cada id em fase diferente.
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Diferenciais 30mA e 300mA

Mensagem por lcmmonteiro »

cikaybe Escreveu: 25 out 2020, 18:25 Os disjuntores são estes:
Estamos a ficar perdidos no meio de tantas resposta sobrepostas.

Se puder envie foto dos dois quadros por forma a entender o que tem
cikaybe
Curioso
Curioso
Mensagens: 18
Registado: 08 mar 2010, 22:53
Localização: Porto
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Diferenciais 30mA e 300mA

Mensagem por cikaybe »

Boa Tarde,

Os quadros são os da imagem.

Para resumir.

Cada diferencial liga quatro fios. Se desligar o diferencial de cima desliga a casa toda.

Se uma tomada do piso de baixo tiver uma fuga desliga o diferencial de cima.

A minha dúvida era porque é que dispara o diferencial de cima sendo menos sensível e não o diferencial de baixo quando tenho uma fuga num equipamento do piso de baixo

Peço desculpa pela confusão e falta de informação ao longo dos posts.
Anexos
Diferencial Piso de cima
Diferencial Piso de cima
Quadro piso de cima
Quadro piso de cima
Diferencial piso de baixo
Diferencial piso de baixo
Quadro Piso de baixo
Quadro Piso de baixo
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Diferenciais 30mA e 300mA

Mensagem por lcmmonteiro »

Neste momento a melhor resposta que posso apresentar e contactar um técnico certificado para analisar esses quadros elétricos e a instalação elétrica.

A primeira vista pelo que descreve parecem existir algumas incógnitas que carecem de análise no local.
Responder

Voltar para “Proteção Elétrica”