Diferenciais 30mA e 300mA

ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1705
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 11 vezes
Agradecimento recebido: 37 vezes

Re: Diferenciais 30mA e 300mA

Mensagem por ohmico »

Boas,

o que tem no seu quadro é um enxerto mal executado, pois tem dois dif. o de 30mA pendurado no de 300mA.

O que devia ter era um interruptor geral a alimentar os dois diferenciais independentes um do outro.

Ohmico


cikaybe
Curioso
Curioso
Mensagens: 18
Registado: 08 mar 2010, 22:53
Profissão: Trabalhador
Localização: Porto
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Diferenciais 30mA e 300mA

Mensagem por cikaybe »

ohmico Escreveu: 25 out 2020, 21:23 Boas,

o que tem no seu quadro é um enxerto mal executado, pois tem dois dif. o de 30mA pendurado no de 300mA.

O que devia ter era um interruptor geral a alimentar os dois diferenciais independentes um do outro.

Ohmico
Boa Tarde,

Era assim que referia?
quadro.png
O Interruptor pode ser um destes?
30SBN4400020201025212747.png
Não tem Permissão para ver os ficheiros anexados nesta mensagem, tem de estar registado.
lcmmonteiro
Pré Oficial
Pré Oficial
Mensagens: 685
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Profissão: Eletricista
Localização: Barreiro
Enviou: 8 vezes
Agradecimento recebido: 40 vezes

Re: Diferenciais 30mA e 300mA

Mensagem por lcmmonteiro »

O id de 30mA tem que proteger os circuitos em zonas húmidas e exterior. No seu caso o termo acumulador e um requisito.
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1705
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 11 vezes
Agradecimento recebido: 37 vezes

Re: Diferenciais 30mA e 300mA

Mensagem por ohmico »

cikaybe Escreveu: 26 out 2020, 18:09
ohmico Escreveu: 25 out 2020, 21:23 Boas,

o que tem no seu quadro é um enxerto mal executado, pois tem dois dif. o de 30mA pendurado no de 300mA.

O que devia ter era um interruptor geral a alimentar os dois diferenciais independentes um do outro.

Ohmico
Boa Tarde,

Era assim que referia?
quadro.png

O Interruptor pode ser um destes?
30SBN4400020201025212747.png
Boas,

a única coisa a alterar é que o Dif. de 30mA devia estar no grupo de circuitos que inclui o "Cilindro".


Ohmico
cikaybe
Curioso
Curioso
Mensagens: 18
Registado: 08 mar 2010, 22:53
Profissão: Trabalhador
Localização: Porto
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Diferenciais 30mA e 300mA

Mensagem por cikaybe »

Boa Tarde,

Venho novamente pedir a vossa ajuda para reformular o meu quadro.

O meu diferencial de 0,3A (Piso de cima) continua a disparar enquanto devia disparar primeiro o diferencial de 0,03A (Piso de baixo).

Neste momento, do diferencial do piso de cima sai para a alimentação do piso de cima e para o diferencial do quadro do piso de baixo. (se desligar o diferencial do piso de cima desliga tudo, se desligar o de baixo só desliga o andar de baixo)
PISO CIMA.jpg
PISO BAIXO.jpg
Neste momento vou separar os dois quadros de forma a ficar independente.

Pedia apenas a vossa sugestão na forma como elaborei para ficar.
PISO CIMA NOVO.png
PISO BAIXO NOVO.png

Obrigado
Não tem Permissão para ver os ficheiros anexados nesta mensagem, tem de estar registado.
rio
Curioso
Curioso
Mensagens: 14
Registado: 03 ago 2020, 10:10
Profissão: militar
Localização: sintra
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Diferenciais 30mA e 300mA

Mensagem por rio »

ja pensas te em medir o consumo real em cada fase
e que tens diferenciais de 2P e de 4P
pode estar a disparar onde tu nao esperas nao pela sensibilidade do diferencial mas apenas pelo consumo numa determinada fase

tenta medir o consumo em cada fase nos de 4P e ve se estao equilibradas
por consumo pode estar a ter um comportamento diferente daquele que tu esperas
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1705
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 11 vezes
Agradecimento recebido: 37 vezes

Re: Diferenciais 30mA e 300mA

Mensagem por ohmico »

Boas,

importa-se de transformar o mapa que apresentou agora num mapa do tipo do anterior, de modo a que se perceba o que quer fazer?

Já agora, aquilo que está dito no poste anterior a este não é verdade pois o diferencial não dispara pela carga.

Ohmico
cikaybe
Curioso
Curioso
Mensagens: 18
Registado: 08 mar 2010, 22:53
Profissão: Trabalhador
Localização: Porto
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Diferenciais 30mA e 300mA

Mensagem por cikaybe »

Bom Dia,

Em anexo o solicitado. Do diferencial da edp, divide em dois quadros.
NOVO.png
Obrigado pela ajuda.
Não tem Permissão para ver os ficheiros anexados nesta mensagem, tem de estar registado.
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1705
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 11 vezes
Agradecimento recebido: 37 vezes

Re: Diferenciais 30mA e 300mA

Mensagem por ohmico »

cikaybe Escreveu: 17 nov 2020, 09:46 Bom Dia,

Em anexo o solicitado. Do diferencial da edp, divide em dois quadros.
NOVO.png

Obrigado pela ajuda.
Boas,

afinal qual é o quadro geral?

Ohmico
mitrax
Curioso
Curioso
Mensagens: 42
Registado: 12 set 2008, 15:40
Profissão: Eng. de manutenção AT
Localização: VNGaia
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Diferenciais 30mA e 300mA

Mensagem por mitrax »

pela leitura que fiz do topico constacto que ainda há algumas pessoas que não distinguem a utilidade de um diferencial e de disjuntor.

quanto ao assunto deste topico, depois da ultima imagem fiquei sem perceber ao certo o que o colega quer fazer, mas, na minha opinião, em traços gerais deveria fazer o seguinte:
- concordo com o facto de colocar os diff de 300ma apenas para iluminação;
- do quadro principal deve ter um disjuntor dedicado a proteger o cabo de alimentação do seu quandro parcial situado no -1;
- no quadro parcial depois coloca os difernciais que entender, seguindo-se os disjuntores;
- por norma uma principio que tenho é não pendurar um numero exessivo de circuitos em apenas um diferencial de forma a evitar aqueles disparos que ninguem percebe de onde ocorrem, que se justificam pela soma das correntes de fuga dos varias equipamentos ligados a esses mesmo circuitos.

Agora a dica mais importante, se o colega não faz ideia do que está a fazer chame alguem especializado para fazer o trabalgo. Brincar com electricidade pode dar mau resultado.

cpts,
MTX
Responder

Voltar para “Proteção Elétrica”