Dimensionar disjuntor para QGE e Quadro Parcial

smalhao34
Curioso
Curioso
Mensagens: 64
Registado: 11 ago 2020, 22:06
Localização: Castelo Branco
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 1 vez

Dimensionar disjuntor para QGE e Quadro Parcial

Mensagem por smalhao34 »

Olá a todos,

tenho uma situação em que preciso ter num quadro geral de entrada um disjuntor de proteção a um quadro parcial, no quadro parcial está um diferencial de 40A/0.3, a minha questão é qual o disjuntor que devo meter no quadro geral de entrada?


Gil82
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 516
Registado: 14 abr 2010, 19:15
Localização: Barreiro
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Dimensionar disjuntor para QGE e Quadro Parcial

Mensagem por Gil82 »

Boas!

Bom, neste caso penso que deves indicar qual é a canalização e secção da ligação.


Cumps!
smalhao34
Curioso
Curioso
Mensagens: 64
Registado: 11 ago 2020, 22:06
Localização: Castelo Branco
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Dimensionar disjuntor para QGE e Quadro Parcial

Mensagem por smalhao34 »

a seção é H1XV-5G16 é canalização á vista Tubo VD. Acho que existe uma definição que se tiver um disjuntor de 63A a montante do quadro parcial, no quadro parcial terei de ter 25% a mais no disjuntor de intensidade nominal no do quadro parcial.
Gil82
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 516
Registado: 14 abr 2010, 19:15
Localização: Barreiro
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Dimensionar disjuntor para QGE e Quadro Parcial

Mensagem por Gil82 »

Boas!

Pelo que percebi o diferencial de 40A está a fazer de corte geral. Se assim é a proteção tem de ser de calibre inferior, 25A ou 32A.
Normalmente uso 2 calibres de diferença.


Cumps!
smalhao34
Curioso
Curioso
Mensagens: 64
Registado: 11 ago 2020, 22:06
Localização: Castelo Branco
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Dimensionar disjuntor para QGE e Quadro Parcial

Mensagem por smalhao34 »

Sim o corte geral do parcial é um interruptor diferencial de 40/300mA, no quadro geral tem de ter um disjuntor de 32A ou de um de 25A?
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Dimensionar disjuntor para QGE e Quadro Parcial

Mensagem por lcmmonteiro »

Desculpem mas se tem cabo de 16 mm na entrada quer dizer que a partida poderá contratar até 45A. Logo se tem ID como corte geral deverá ser de 63A.

Ja o disjuntor que alimenta o quadro parcial deverá ser dimensionado de acordo com o cabo existente. Se tem cabo de 10mm deverá ser protegido por disjuntor de 40A. Se tem cabo de 6mm a sua proteção deverá ser de 32A.

O disjuntor protege esse cabo logo terá que ser dimensionado de acordo com o respetivo cabo.

Cumprimentos
Gil82
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 516
Registado: 14 abr 2010, 19:15
Localização: Barreiro
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Dimensionar disjuntor para QGE e Quadro Parcial

Mensagem por Gil82 »

smalhao34 Escreveu: 23 set 2020, 10:49 Sim o corte geral do parcial é um interruptor diferencial de 40/300mA, no quadro geral tem de ter um disjuntor de 32A ou de um de 25A?
Certo! Assim protege-se o cabo e o corte geral do Quadro Parcial permanece com os 40A.
smalhao34
Curioso
Curioso
Mensagens: 64
Registado: 11 ago 2020, 22:06
Localização: Castelo Branco
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Dimensionar disjuntor para QGE e Quadro Parcial

Mensagem por smalhao34 »

Peço desculpa mas não percebi, a montante (QGE)o valor é mais baixo no disjuntor que no quadro parcial (QP1) a jusante?
pedro caetano
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 985
Registado: 14 fev 2010, 13:12
Localização: messines- silves
Enviou: 374 vezes
Agradecimento recebido: 76 vezes

Re: Dimensionar disjuntor para QGE e Quadro Parcial

Mensagem por pedro caetano »

boas. pela pergunta que fez qual o dijuntor que deve colocar no principal para proteger o parcial, tem a haver com o cabo que alimenta o parcial, se for de 6mm o dijuntor deve ser de 32a ou 25a. julgo que seja isto que pretenda. cump
smalhao34
Curioso
Curioso
Mensagens: 64
Registado: 11 ago 2020, 22:06
Localização: Castelo Branco
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Dimensionar disjuntor para QGE e Quadro Parcial

Mensagem por smalhao34 »

Pedro Caetano, eu num quadro parcial tenho um interruptor de 4x40 e no geral devo por que disjuntor?
pedro caetano
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 985
Registado: 14 fev 2010, 13:12
Localização: messines- silves
Enviou: 374 vezes
Agradecimento recebido: 76 vezes

Re: Dimensionar disjuntor para QGE e Quadro Parcial

Mensagem por pedro caetano »

boas. qual a seção do cabo que alimenta o parcial? se tem 4x40 o dijuntor tem de ser de 32 a no maximo ou 25a. agora se tem cabo de 4mm a alimentar o parcial eu colocava um dijuntor de 20a. cump
Gil82
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 516
Registado: 14 abr 2010, 19:15
Localização: Barreiro
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Dimensionar disjuntor para QGE e Quadro Parcial

Mensagem por Gil82 »

smalhao34 Escreveu: 23 set 2020, 14:01 Peço desculpa mas não percebi, a montante (QGE)o valor é mais baixo no disjuntor que no quadro parcial (QP1) a jusante?
Sim sempre!
smalhao34
Curioso
Curioso
Mensagens: 64
Registado: 11 ago 2020, 22:06
Localização: Castelo Branco
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Dimensionar disjuntor para QGE e Quadro Parcial

Mensagem por smalhao34 »

já entendi, gostaria de perguntar se no QGE tendo um disjuntor de 63A poderei ter no parcial um Diferencial de 40A/300mA como Corte Geral no Parcial?
pedro caetano
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 985
Registado: 14 fev 2010, 13:12
Localização: messines- silves
Enviou: 374 vezes
Agradecimento recebido: 76 vezes

Re: Dimensionar disjuntor para QGE e Quadro Parcial

Mensagem por pedro caetano »

boas. mas entre os 63a e o parcial tem o dijuntor de 32 ou 25a, logo não ha problema. cump
Gil82
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 516
Registado: 14 abr 2010, 19:15
Localização: Barreiro
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Dimensionar disjuntor para QGE e Quadro Parcial

Mensagem por Gil82 »

smalhao34 Escreveu: 23 set 2020, 15:14 já entendi, gostaria de perguntar se no QGE tendo um disjuntor de 63A poderei ter no parcial um Diferencial de 40A/300mA como Corte Geral no Parcial?
Mas esse disjuntor de 63A o que faz?
Responder