Calculo da corrente de serviço para 160kVA

ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Calculo da corrente de serviço para 160kVA

Mensagem por ohmico »

luisilva78 Escreveu: 15 ago 2020, 20:48
luisilva78 Escreveu: 15 ago 2020, 20:44
ohmico Escreveu: 15 ago 2020, 19:23
Gomes93 Escreveu: 15 ago 2020, 11:51
ohmico Escreveu: 15 ago 2020, 10:35
Gomes93 Escreveu: 15 ago 2020, 00:09 160000/(3*230)=231,88A
Boas,

será possível explicar qual a fórmula utilizada?
Obrigado.

Ohmico
I=S/(3*tensão simples)
Boas,

é que se trata de uma de uma coincidência o valor a que chegou ser muito próximo do valor do valor final.

A fórmula que usou está errada, como pode verificar por comparação com os postes dos Icmmonteiro e semalhão34.

Ohmico
Eu costumo usar a mesma fórmula do Gomes93. Se souber usar a matemática consegue ver que é a mesma fórmula do colega smalhao34 e das outras publicadas.
smalhao34 Escreveu: 15 ago 2020, 11:39 A fórmula que usei foi

IB=S/raiz quadrada (3)*Uc*fator de simultaneidade

IB - Intensidade de corrente de serviço
S - Potência Aparente
Uc - Tensão composta da rede (neste caso é alimentado por rede trifásica (400V))
Fator de simultaneadade = 1 porque é uma instalação
(...)
Uc é 400, mas também é raiz_quadrada (3) * 230.

Como IB = S / (raiz_quadrada(3) * Uc)

se substituir Uc por raiz_quadrada(3)*230 dá:

IB = S / (raiz_quadrada(3) * raiz_quadrada(3) * 230)

raiz_quadrada(3) * raiz_quadrada(3) = 3, então:

IB = S / (3 * 230)

mas 230 é Us, então:

IB = S / (3 * Us)

Muito mais simples de calcular que com a tensão composta e sem meter as raizes quadradas ao barulho.
PS.: Já agora o valor correcto da corrente é dado por esta última fórmula, uma vez que a da tensão composta tem várias "simplificações". O valor da tensão composta não é 400V, mas sim 398V e o valor de raiz_quadrada(3) também não é exactamente 1,73.
Boas,

tem toda a razão, eu é que estava a "dormir".

Ohmico


mpinto
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 505
Registado: 24 abr 2009, 00:23
Agradecimento recebido: 21 vezes

Re: Calculo da corrente de serviço para 160kVA

Mensagem por mpinto »

Tanto 3xIs, como raiz(3)xIc é igual. O problema é que raíz(3) não é 1,732...... por mais dizimas que se usem. Isto é um número aproximado por defeito do valor de outro número, de uma escala diferente, que é raiz(3). Só raiz(3) x raiz(3) dá 3. Ou (raiz(3))^2, é a mesma coisa. Se multiplicarem 1,732....(o ideal é fazerem à mão) por 1,732...., nunca dá 3. :)
(saltem o "de uma escala diferente", porque vai aparecer outro teórico a contestar isto) :D

Cumprimentos
Responder