Potência contratada vs diferencial

Mensagem por IFT »

Boa tarde a todos.
Tenho uma potência contratada de 10,35 Kva (45A) monofásico e quer o interruptor de corte geral quer o diferencial são de 40A.
Podem-me explicar o porquê e as consequências, além das óbvias da diferença nas potências?


Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8060
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 216 vezes

Re: Potência contratada vs diferencial

Mensagem por Mário »

Boas
IFT Escreveu: 18 fev 2020, 12:58 Boa tarde a todos.
Tenho uma potência contratada de 10,35 Kva (45A) monofásico e quer o interruptor de corte geral quer o diferencial são de 40A.
Podem-me explicar o porquê e as consequências, além das óbvias da diferença nas potências?
A instalação quando foi executada, era trifásica?

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
IFT
Curioso
Curioso
Mensagens: 76
Registado: 29 jan 2020, 12:55
Localização: Vila Real
Enviou: 1 vez

Re: Potência contratada vs diferencial

Mensagem por IFT »

Mário Escreveu: 18 fev 2020, 13:58 Boas
IFT Escreveu: 18 fev 2020, 12:58 Boa tarde a todos.
Tenho uma potência contratada de 10,35 Kva (45A) monofásico e quer o interruptor de corte geral quer o diferencial são de 40A.
Podem-me explicar o porquê e as consequências, além das óbvias da diferença nas potências?
A instalação quando foi executada, era trifásica?

Cump.
Mário
A instalação tem 1 ano.
Durante a obra existia corrente trifásica, mas na habitação ficou monofásica.
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Potência contratada vs diferencial

Mensagem por lcmmonteiro »

Se o contrato inicial era trifásico 15 x 3 a instalacao ficou preparada para esta potencia.

Se entretanto foi alterado o contrato devera alterar estes equipamentos no quadro geral.

No entanto contacte o responsável pela execução da obra e ele melhor que ninguém dir lhe a de sua justiça.
IFT
Curioso
Curioso
Mensagens: 76
Registado: 29 jan 2020, 12:55
Localização: Vila Real
Enviou: 1 vez

Re: Potência contratada vs diferencial

Mensagem por IFT »

lcmmonteiro Escreveu: 18 fev 2020, 15:36 Se o contrato inicial era trifásico 15 x 3 a instalacao ficou preparada para esta potencia.

Se entretanto foi alterado o contrato devera alterar estes equipamentos no quadro geral.

No entanto contacte o responsável pela execução da obra e ele melhor que ninguém dir lhe a de sua justiça.
Obrigado.
Mas neste quadro nunca existiram ligações trifásicas, apenas no quadro de obras
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8060
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 216 vezes

Re: Potência contratada vs diferencial

Mensagem por Mário »

Boas

Manda foto do disjuntor e do diferencial.

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
IFT
Curioso
Curioso
Mensagens: 76
Registado: 29 jan 2020, 12:55
Localização: Vila Real
Enviou: 1 vez

Re: Potência contratada vs diferencial

Mensagem por IFT »

Mário Escreveu: 18 fev 2020, 17:12 Boas

Manda foto do disjuntor e do diferencial.

Cump.
Mário
Para que precisas de foto?
Trata-se de um Hager MWN240 e um CDC240P
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Potência contratada vs diferencial

Mensagem por lcmmonteiro »

Nesse caso a resposta e simples. O quadro nao esta preparado para receber essa potencia.

Apesar de a ter contratado esse equipamento vai limitar ao 40A.

Nao ira sentir a total diferença dos 5A mas deveria ter um equipamento de 63A.
IFT
Curioso
Curioso
Mensagens: 76
Registado: 29 jan 2020, 12:55
Localização: Vila Real
Enviou: 1 vez

Re: Potência contratada vs diferencial

Mensagem por IFT »

lcmmonteiro Escreveu: 18 fev 2020, 18:21 Nesse caso a resposta e simples. O quadro nao esta preparado para receber essa potencia.

Apesar de a ter contratado esse equipamento vai limitar ao 40A.

Nao ira sentir a total diferença dos 5A mas deveria ter um equipamento de 63A.

Outra situação também estranha é que este quadro está a alimentar um quadro parcial, onde sai de um interruptor de 32A e entra no parcial num diferencial de 40A.
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Potência contratada vs diferencial

Mensagem por lcmmonteiro »

Esse dijuntor protege o circuito ate ao quadro pacial e neste tem um diferencial de igual ou menor sensibilidade ao instalado no quadro geral.

Ate aqui parece estar tudo ok.

Nao lhe posso dizer se sao o equipamento indicados sem conhecer a secção dos condutores.
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8060
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 216 vezes

Re: Potência contratada vs diferencial

Mensagem por Mário »

IFT Escreveu: 18 fev 2020, 18:14
Mário Escreveu: 18 fev 2020, 17:12 Boas
Manda foto do disjuntor e do diferencial.
Cump.
Mário
Para que precisas de foto?
Trata-se de um Hager MWN240 e um CDC240P
Já não é necessário a foto, já foi identificado o aparelho instalado.

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
IFT
Curioso
Curioso
Mensagens: 76
Registado: 29 jan 2020, 12:55
Localização: Vila Real
Enviou: 1 vez

Re: Potência contratada vs diferencial

Mensagem por IFT »

lcmmonteiro Escreveu: 18 fev 2020, 21:13 Esse dijuntor protege o circuito ate ao quadro pacial e neste tem um diferencial de igual ou menor sensibilidade ao instalado no quadro geral.

Ate aqui parece estar tudo ok.

Nao lhe posso dizer se sao o equipamento indicados sem conhecer a secção dos condutores.
Independentemente da secção, se existir um consumo de 33A o disjuntor do QG irá disparar sem necessidade certo?
Entretanto já solicitei a troca do disjuntor do QG e do diferencial de 40A por modelos de 63A e o disjuntor de 32A que protege o quadro parcial vai passar para 40A.
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Potência contratada vs diferencial

Mensagem por ENERGY »

IFT Escreveu: 18 fev 2020, 22:07
lcmmonteiro Escreveu: 18 fev 2020, 21:13 Esse dijuntor protege o circuito ate ao quadro pacial e neste tem um diferencial de igual ou menor sensibilidade ao instalado no quadro geral.

Ate aqui parece estar tudo ok.

Nao lhe posso dizer se sao o equipamento indicados sem conhecer a secção dos condutores.
Independentemente da secção, se existir um consumo de 33A o disjuntor do QG irá disparar sem necessidade certo?
Entretanto já solicitei a troca do disjuntor do QG e do diferencial de 40A por modelos de 63A e o disjuntor de 32A que protege o quadro parcial vai passar para 40A.
Boas
O que chama de interruptor de 32A, penso tratar-se de um disjuntor de 32A que protege a cablagem que alimenta o Q. Parcial, antes de passar a disjuntor de 40A deve verificar se a cablagem que alimenta o Q.P tem a secção de 10mm, se não tiver deve manter o disjuntor de 32A
Tratando-se de uma instalação como diz que tem 1 ano, é muito estranho, para não dizer impossível, que na certificação não detetaram esse erro do corte geral etc.
Penso que antes de qualquer alteração deveria falar com o Técnico responsável pela Instalação, pois em caso de eventuais avarias futuras dentro da garantia, a sua mexida anula de imediato essa garantia.
Cpts.
Energy
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Potência contratada vs diferencial

Mensagem por lcmmonteiro »

IFT Escreveu: 18 fev 2020, 22:07
lcmmonteiro Escreveu: 18 fev 2020, 21:13 Esse dijuntor protege o circuito ate ao quadro pacial e neste tem um diferencial de igual ou menor sensibilidade ao instalado no quadro geral.

Ate aqui parece estar tudo ok.

Nao lhe posso dizer se sao o equipamento indicados sem conhecer a secção dos condutores.
Independentemente da secção, se existir um consumo de 33A o disjuntor do QG irá disparar sem necessidade certo?
Entretanto já solicitei a troca do disjuntor do QG e do diferencial de 40A por modelos de 63A e o disjuntor de 32A que protege o quadro parcial vai passar para 40A.

Nao confunda as coisas...

O disjuntor geral e uma coisa o disjuntor do quadro parcial e outra...

O disjuntor que protege o circuito do quadro parcial deve estar preparado para proteger a cablagem que alimenta.

Ja o disjuntor de corte geral deve estar calculado para o somatório de toda a corrente em toda a instalação visto ser a sua funcao receber e cortar a energia...
IFT
Curioso
Curioso
Mensagens: 76
Registado: 29 jan 2020, 12:55
Localização: Vila Real
Enviou: 1 vez

Re: Potência contratada vs diferencial

Mensagem por IFT »

ENERGY Escreveu: 18 fev 2020, 23:19
IFT Escreveu: 18 fev 2020, 22:07
lcmmonteiro Escreveu: 18 fev 2020, 21:13 Esse dijuntor protege o circuito ate ao quadro pacial e neste tem um diferencial de igual ou menor sensibilidade ao instalado no quadro geral.

Ate aqui parece estar tudo ok.

Nao lhe posso dizer se sao o equipamento indicados sem conhecer a secção dos condutores.
Independentemente da secção, se existir um consumo de 33A o disjuntor do QG irá disparar sem necessidade certo?
Entretanto já solicitei a troca do disjuntor do QG e do diferencial de 40A por modelos de 63A e o disjuntor de 32A que protege o quadro parcial vai passar para 40A.
Boas
O que chama de interruptor de 32A, penso tratar-se de um disjuntor de 32A que protege a cablagem que alimenta o Q. Parcial, antes de passar a disjuntor de 40A deve verificar se a cablagem que alimenta o Q.P tem a secção de 10mm, se não tiver deve manter o disjuntor de 32A
Tratando-se de uma instalação como diz que tem 1 ano, é muito estranho, para não dizer impossível, que na certificação não detetaram esse erro do corte geral etc.
Penso que antes de qualquer alteração deveria falar com o Técnico responsável pela Instalação, pois em caso de eventuais avarias futuras dentro da garantia, a sua mexida anula de imediato essa garantia.
Sim, queria dizer disjuntor (bipolar) de 32A, no caso um Hager MWN232, que alimenta o diferencial DCD240P do Q.Parcial.
Em relação à certificação, efetivamente não foi efetuada, tendo bastado (a meu ver erradamente) um termo de responsabilidade pela execução da instalação.
A meu ver estas vistorias deveriam ser obrigatórias, para segurança do dono de obra!