Potência contratada vs diferencial

lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Potência contratada vs diferencial

Mensagem por lcmmonteiro »

O dono de obra esta sempre seguro uma vez que tem o termo de responsabilidade do técnico que executou a obra.

Agora com as novas normas ja existem situações em que e obrigatorio a certificação e outras em que e exigido projeto.


IFT
Curioso
Curioso
Mensagens: 76
Registado: 29 jan 2020, 12:55
Localização: Vila Real
Enviou: 1 vez

Re: Potência contratada vs diferencial

Mensagem por IFT »

lcmmonteiro Escreveu: 19 fev 2020, 11:58 O dono de obra esta sempre seguro uma vez que tem o termo de responsabilidade do técnico que executou a obra.

Agora com as novas normas ja existem situações em que e obrigatorio a certificação e outras em que e exigido projeto.
Certo!
Mas para 10,35Kva de potência não há certificação! Foi apenas exigido o termo de responsabilidade para emissão da licença de utilização!
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Potência contratada vs diferencial

Mensagem por lcmmonteiro »

Provavelmente nao houve na altura hoje e com as novas normas ja e exigida a certificacao para essa potência
IFT
Curioso
Curioso
Mensagens: 76
Registado: 29 jan 2020, 12:55
Localização: Vila Real
Enviou: 1 vez

Re: Potência contratada vs diferencial

Mensagem por IFT »

lcmmonteiro Escreveu: 19 fev 2020, 12:45 Provavelmente nao houve na altura hoje e com as novas normas ja e exigida a certificacao para essa potência
Quando fala "hoje" é desde quando?
O termo de responsabilidade em questão foi emitido em outubro de 2018.
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Potência contratada vs diferencial

Mensagem por lcmmonteiro »

Se nao estou em erro para pedidos apos apos 30 de agosto de 2018

As instalações elétricas do tipo C estão sujeitas a inspeção inicial, exceto as instalações de habitação com potência igual ou inferior a 6,90 kVA.
Ainda assim, a entidade exploradora pode solicitar uma inspeção, se assim o entender.

Exemplos:
Habitação com 6,9 kVA: Não carece de inspeção
Habitação com 10,35 kVA: Sujeita a inspeção (a partir de 20/08/2018)
Habitação com 13,8 kVA: Sujeita a inspeção
Loja (qualquer potência): Sujeita a inspeção
Restaurante (qualquer potência): Sujeita a inspeção
Oficina (qualquer potência): Sujeita a inspeção
IFT
Curioso
Curioso
Mensagens: 76
Registado: 29 jan 2020, 12:55
Localização: Vila Real
Enviou: 1 vez

Re: Potência contratada vs diferencial

Mensagem por IFT »

lcmmonteiro Escreveu: 19 fev 2020, 19:00 Se nao estou em erro para pedidos apos apos 30 de agosto de 2018

As instalações elétricas do tipo C estão sujeitas a inspeção inicial, exceto as instalações de habitação com potência igual ou inferior a 6,90 kVA.
Ainda assim, a entidade exploradora pode solicitar uma inspeção, se assim o entender.

Exemplos:
Habitação com 6,9 kVA: Não carece de inspeção
Habitação com 10,35 kVA: Sujeita a inspeção (a partir de 20/08/2018)
Habitação com 13,8 kVA: Sujeita a inspeção
Loja (qualquer potência): Sujeita a inspeção
Restaurante (qualquer potência): Sujeita a inspeção
Oficina (qualquer potência): Sujeita a inspeção
Alguém me explica não ter existido inspeção?
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Potência contratada vs diferencial

Mensagem por lcmmonteiro »

E possível que o pedido tenha sido realizado antes desta nova portaria ou seja nao teve a obrigação de ser submetido a inspecção.

Todos os pedidos posteriores a essa data ja teem que respeitar o novo regulamento.

No entanto e se o desejar pode solicitar a inspecção a qualquer momento. Embora recomende que fale diretamente com o responsável pela execução da instalação e coloque todas as questões primeiramente.
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Potência contratada vs diferencial

Mensagem por ENERGY »

IFT Escreveu: 19 fev 2020, 08:44
ENERGY Escreveu: 18 fev 2020, 23:19
IFT Escreveu: 18 fev 2020, 22:07
lcmmonteiro Escreveu: 18 fev 2020, 21:13 Esse dijuntor protege o circuito ate ao quadro pacial e neste tem um diferencial de igual ou menor sensibilidade ao instalado no quadro geral.

Ate aqui parece estar tudo ok.

Nao lhe posso dizer se sao o equipamento indicados sem conhecer a secção dos condutores.
Independentemente da secção, se existir um consumo de 33A o disjuntor do QG irá disparar sem necessidade certo?
Entretanto já solicitei a troca do disjuntor do QG e do diferencial de 40A por modelos de 63A e o disjuntor de 32A que protege o quadro parcial vai passar para 40A.
Boas
O que chama de interruptor de 32A, penso tratar-se de um disjuntor de 32A que protege a cablagem que alimenta o Q. Parcial, antes de passar a disjuntor de 40A deve verificar se a cablagem que alimenta o Q.P tem a secção de 10mm, se não tiver deve manter o disjuntor de 32A
Tratando-se de uma instalação como diz que tem 1 ano, é muito estranho, para não dizer impossível, que na certificação não detetaram esse erro do corte geral etc.
Penso que antes de qualquer alteração deveria falar com o Técnico responsável pela Instalação, pois em caso de eventuais avarias futuras dentro da garantia, a sua mexida anula de imediato essa garantia.
Sim, queria dizer disjuntor (bipolar) de 32A, no caso um Hager MWN232, que alimenta o diferencial DCD240P do Q.Parcial.
Em relação à certificação, efetivamente não foi efetuada, tendo bastado (a meu ver erradamente) um termo de responsabilidade pela execução da instalação.
A meu ver estas vistorias deveriam ser obrigatórias, para segurança do dono de obra!
Boas
Se a Instalação Elétrica tem cerca de 1 ano, e 10.35Kvas, teve de ser sujeita a Inspeção.
Cpts.
Energy
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Potência contratada vs diferencial

Mensagem por lcmmonteiro »

IFT Escreveu: 19 fev 2020, 13:37
lcmmonteiro Escreveu: 19 fev 2020, 12:45 Provavelmente nao houve na altura hoje e com as novas normas ja e exigida a certificacao para essa potência
Quando fala "hoje" é desde quando?
O termo de responsabilidade em questão foi emitido em outubro de 2018.
Segundo a informação indicada foi em 2018. Dai eu ter respondido que se o pedido fora realizado antes de Agosto pode nao ter sido exigido o. Cumprimento das novas regras.

Tive algumas obras em que os processos foram iniciados na fase de construção antes de Agosto e que a sua conclusao foi outubro e. Novembro e nao. Tiveram que respeitar estas novas regras pela razao de os pedidos terem ser submetidos antes de agosto.

Penso que seja essa a razao. Embora nao me seja possivel qualquer afirmação e aconselhei a conversar com o responsável pela execução da obra e ou ate com o projectista caso exista e ou seja outra pessoa.

Por mais que tentemos ajudar cabe aos responsáveis dar as suas palavras e apresentar a documentação legalmente exigida. Posteriormente se ainda existirem dúvidas podera solicitar a intervenção de um tecnico certificado ou ate entidade inspectora para uma segunda analise.
IFT
Curioso
Curioso
Mensagens: 76
Registado: 29 jan 2020, 12:55
Localização: Vila Real
Enviou: 1 vez

Re: Potência contratada vs diferencial

Mensagem por IFT »

lcmmonteiro Escreveu: 21 fev 2020, 08:01
IFT Escreveu: 19 fev 2020, 13:37
lcmmonteiro Escreveu: 19 fev 2020, 12:45 Provavelmente nao houve na altura hoje e com as novas normas ja e exigida a certificacao para essa potência
Quando fala "hoje" é desde quando?
O termo de responsabilidade em questão foi emitido em outubro de 2018.
Segundo a informação indicada foi em 2018. Dai eu ter respondido que se o pedido fora realizado antes de Agosto pode nao ter sido exigido o. Cumprimento das novas regras.

Tive algumas obras em que os processos foram iniciados na fase de construção antes de Agosto e que a sua conclusao foi outubro e. Novembro e nao. Tiveram que respeitar estas novas regras pela razao de os pedidos terem ser submetidos antes de agosto.

Penso que seja essa a razao. Embora nao me seja possivel qualquer afirmação e aconselhei a conversar com o responsável pela execução da obra e ou ate com o projectista caso exista e ou seja outra pessoa.

Por mais que tentemos ajudar cabe aos responsáveis dar as suas palavras e apresentar a documentação legalmente exigida. Posteriormente se ainda existirem dúvidas podera solicitar a intervenção de um tecnico certificado ou ate entidade inspectora para uma segunda analise.
Boas!
O pedido na DGEG data de 12-10-2018
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Potência contratada vs diferencial

Mensagem por lcmmonteiro »

Consulte toda a documentação

Ficha Eletrotécnica
Pedido de ligacao a rede
Data da criacao no ponto de entrega
Data da ligacao a rede
Termo de responsabilidade execução

Verifique as datas principalmente as datas dos pedidos de ligacao temporário ou definitivo...

Devem coincidir com a data de construcao da habitacao... E ai ja consegue entender que as datas dos processos sao mais antigas...

A certificação teria uma data posterior a ligacao a rede ou seja toda a obra ou parte da fora realizada ja com ligacao a rede e com ponto de entrega criado. A certificação seria na altura da conclusao da obra.

Posso estar a divagar e a nao me fazer entender de forma correta.

Basicamente se a ligacao a rede ocorreu antes de agosto nao seria obrigado a realizar inspecção. Se a ligacao foi posterior mas a potencia ate 6.90KVA tambem podia nao ser obrigatório.

As leis foram mudadas em agosto de 2018 e no decorrer do ano ainda sofreram algumas alteracoes...
IFT
Curioso
Curioso
Mensagens: 76
Registado: 29 jan 2020, 12:55
Localização: Vila Real
Enviou: 1 vez

Re: Potência contratada vs diferencial

Mensagem por IFT »

ENERGY Escreveu: 18 fev 2020, 23:19
IFT Escreveu: 18 fev 2020, 22:07
lcmmonteiro Escreveu: 18 fev 2020, 21:13 Esse dijuntor protege o circuito ate ao quadro pacial e neste tem um diferencial de igual ou menor sensibilidade ao instalado no quadro geral.

Ate aqui parece estar tudo ok.

Nao lhe posso dizer se sao o equipamento indicados sem conhecer a secção dos condutores.
Independentemente da secção, se existir um consumo de 33A o disjuntor do QG irá disparar sem necessidade certo?
Entretanto já solicitei a troca do disjuntor do QG e do diferencial de 40A por modelos de 63A e o disjuntor de 32A que protege o quadro parcial vai passar para 40A.
Boas
O que chama de interruptor de 32A, penso tratar-se de um disjuntor de 32A que protege a cablagem que alimenta o Q. Parcial, antes de passar a disjuntor de 40A deve verificar se a cablagem que alimenta o Q.P tem a secção de 10mm, se não tiver deve manter o disjuntor de 32A
Tratando-se de uma instalação como diz que tem 1 ano, é muito estranho, para não dizer impossível, que na certificação não detetaram esse erro do corte geral etc.
Penso que antes de qualquer alteração deveria falar com o Técnico responsável pela Instalação, pois em caso de eventuais avarias futuras dentro da garantia, a sua mexida anula de imediato essa garantia.
Boas!
Estive a verificar, e apesar de não ser perito em secções de cabos... entre os dois quadros são de 6mm² e os cabos que veem do contador para o Q. Geral são de 10mm².
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Potência contratada vs diferencial

Mensagem por lcmmonteiro »

6mm2 protegidos por disjuntor 32A ok.

10 mm2 para 45A e possivel que seja suficiente dependendo do comprimento do cabo. Mas a partida parece correto pelo menos se for. Inferior a 30.metros.5
IFT
Curioso
Curioso
Mensagens: 76
Registado: 29 jan 2020, 12:55
Localização: Vila Real
Enviou: 1 vez

Re: Potência contratada vs diferencial

Mensagem por IFT »

lcmmonteiro Escreveu: 22 fev 2020, 19:33 6mm2 protegidos por disjuntor 32A ok.

10 mm2 para 45A e possivel que seja suficiente dependendo do comprimento do cabo. Mas a partida parece correto pelo menos se for. Inferior a 30.metros.5
São cerce de 15 metros de cabo 10mm².
Cerce de 10 metros de cabo 6mm² protegidos por disjuntor de 40A é possível?
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Potência contratada vs diferencial

Mensagem por lcmmonteiro »

Numa resposta indicou que o quadro parcial estava protegido por um disjuntor 32A. Agora indica que a secção e de 6 mm. Ate aqui tudo bem.

No entanto nesta última mensagem ja baralhou...

O circuito que alimenta o quadro parcial esta protegido no quadro geral. E neste que e garantida a protecção desse cabo. Se a seccao e 6 mm e o disjuntor 32A esta ok.

No quadro geral se tiver como indica um ID 40A como geral nao tem grande problema ate porque a proteccao dessde cabo nao e garantida no quadro mas sim na portinhola ou caixa de coluna (nao conheco a sua instalação).

Os disjuntores devem ser dimensionados de acordo com a seccao dos condutores por forma a garantir a sua seguranca.

Ja os IDs teem outra funcao garantir a seguranca de pessoas e bens. Nunca o cabo!
Responder

Voltar para “Proteção Elétrica”