Potência contratada vs diferencial

IFT
Curioso
Curioso
Mensagens: 76
Registado: 29 jan 2020, 12:55
Localização: Vila Real
Enviou: 1 vez

Re: Potência contratada vs diferencial

Mensagem por IFT »

lcmmonteiro Escreveu: 23 fev 2020, 18:34 Numa resposta indicou que o quadro parcial estava protegido por um disjuntor 32A. Agora indica que a secção e de 6 mm. Ate aqui tudo bem.

No entanto nesta última mensagem ja baralhou...

O circuito que alimenta o quadro parcial esta protegido no quadro geral. E neste que e garantida a protecção desse cabo. Se a seccao e 6 mm e o disjuntor 32A esta ok.

No quadro geral se tiver como indica um ID 40A como geral nao tem grande problema ate porque a proteccao dessde cabo nao e garantida no quadro mas sim na portinhola ou caixa de coluna (nao conheco a sua instalação).

Os disjuntores devem ser dimensionados de acordo com a seccao dos condutores por forma a garantir a sua seguranca.

Ja os IDs teem outra funcao garantir a seguranca de pessoas e bens. Nunca o cabo!
A minha questão prende-se com o facto de ponderar trocar o disjuntor de 32A por um de 40A, uma vez que o ID do Q.Parcial é de 40A.
A questão dos cabos é porque responderam que as secções existentes estariam bem para as proteções aplicadas, só queria perceber se aumentando ficaria na mesma tudo bem.
E em relação às troca do Disjuntor e do ID do QG que são de 40A pelos modelos de 63A, com a secção de 10mm² entre o contador e o QG? Isto porque tenho uma potência contratada de 45A...


lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Potência contratada vs diferencial

Mensagem por lcmmonteiro »

Creio que ainda nao entendeu a funcao de cada equipamento.

Leia novamente as respostas anteriores e verificará que cada equipamento tem a sua funcao.

Penso que daqui para a frente devera contactar um técnico certificado para lhe apresentar um relatório sobre a sua instalação antes que invente qualquer coisa danosa...
IFT
Curioso
Curioso
Mensagens: 76
Registado: 29 jan 2020, 12:55
Localização: Vila Real
Enviou: 1 vez

Re: Potência contratada vs diferencial

Mensagem por IFT »

lcmmonteiro Escreveu: 24 fev 2020, 08:42 Creio que ainda nao entendeu a funcao de cada equipamento.

Leia novamente as respostas anteriores e verificará que cada equipamento tem a sua funcao.

Penso que daqui para a frente devera contactar um técnico certificado para lhe apresentar um relatório sobre a sua instalação antes que invente qualquer coisa danosa...
Resumindo...
Tenho cerca de 15 metros de cabo de 10mm² a alimentar o quadro geral, protegido por disjuntor e diferencial de 40A.
Tenho cerca de 10 metros de cabo de 6mm² a alimentar o quadro parcial, protegido por disjuntor de 32A e diferencial de 40A.
1º - Uma vez que tenho contratado 45A à EDP, posso solicitar a substituição por proteções de 63A no QG?
2º - Posso solicitar a substituição do disjuntor de 32A por um de 40A?
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Potência contratada vs diferencial

Mensagem por lcmmonteiro »

IFT Escreveu: 24 fev 2020, 12:09
lcmmonteiro Escreveu: 24 fev 2020, 08:42 Creio que ainda nao entendeu a funcao de cada equipamento.

Leia novamente as respostas anteriores e verificará que cada equipamento tem a sua funcao.

Penso que daqui para a frente devera contactar um técnico certificado para lhe apresentar um relatório sobre a sua instalação antes que invente qualquer coisa danosa...
Resumindo...
Tenho cerca de 15 metros de cabo de 10mm² a alimentar o quadro geral, protegido por disjuntor e diferencial de 40A.

Tenho cerca de 10 metros de cabo de 6mm² a alimentar o quadro parcial, protegido por disjuntor de 32A e diferencial de 40A.
1º - Uma vez que tenho contratado 45A à EDP, posso solicitar a substituição por proteções de 63A no QG?
2º - Posso solicitar a substituição do disjuntor de 32A por um de 40A?

Seja disjuntor ou ID que tenha no. Qudro geral a funcionar como. Corte geral nenhum destes equipamentos tem a funcao de. Proteger o cabo de entrada mas sim o que esta atras ou seja. Na portinhola ou caixa de coluna. Qualquer que seja o equipamento de corte geral a sua funcao e para a frente e nao para tras.

O cabo que alimenta o quadro parcial esta protegido no quadro geral por. Um disjuntor de 32A. No parcial tem um ID de protecao residual aos circuitos seguintes e nao faz corte nem protecção ao cabo de entrada mais uma vez este e. Protegido pelo disjuntor no quadro geral.


Voce esta muito mas. Muito. Confuso.

Voltando ao assunto da potência contratada. Se tem um ID a funcionar como corte geral este deve ser sempre de intensidade superior a contratada apenas por garantia de funcionamento. Se tem contrato de 45A este equipamento deve ser de 63A. Mais uma vez chamo a atencao que o ID tem o objetivo de fazer uma leitura de fugas e garantir a protecao de pessoas e bens e nunca ds instalação para isso servem os disjuntores.

E para terminar qual o objetivo de trocar o equipamento de 32A que garante a protecao do cabo de 6 mm por um de 40A onde perde a proteção deste cabo que nao esta preparado para atuar acika dos 32A?

Como referi varias vezes noto bastante confusao no seu raciocínio e devera solicitar a intervenção de um tecnico por forma a evitar erros que podem causar danos serios ou pior....
IFT
Curioso
Curioso
Mensagens: 76
Registado: 29 jan 2020, 12:55
Localização: Vila Real
Enviou: 1 vez

Re: Potência contratada vs diferencial

Mensagem por IFT »

lcmmonteiro Escreveu: 24 fev 2020, 12:44
IFT Escreveu: 24 fev 2020, 12:09
lcmmonteiro Escreveu: 24 fev 2020, 08:42 Creio que ainda nao entendeu a funcao de cada equipamento.

Leia novamente as respostas anteriores e verificará que cada equipamento tem a sua funcao.

Penso que daqui para a frente devera contactar um técnico certificado para lhe apresentar um relatório sobre a sua instalação antes que invente qualquer coisa danosa...
Resumindo...
Tenho cerca de 15 metros de cabo de 10mm² a alimentar o quadro geral, protegido por disjuntor e diferencial de 40A.

Tenho cerca de 10 metros de cabo de 6mm² a alimentar o quadro parcial, protegido por disjuntor de 32A e diferencial de 40A.
1º - Uma vez que tenho contratado 45A à EDP, posso solicitar a substituição por proteções de 63A no QG?
2º - Posso solicitar a substituição do disjuntor de 32A por um de 40A?

Seja disjuntor ou ID que tenha no. Qudro geral a funcionar como. Corte geral nenhum destes equipamentos tem a funcao de. Proteger o cabo de entrada mas sim o que esta atras ou seja. Na portinhola ou caixa de coluna. Qualquer que seja o equipamento de corte geral a sua funcao e para a frente e nao para tras.

O cabo que alimenta o quadro parcial esta protegido no quadro geral por. Um disjuntor de 32A. No parcial tem um ID de protecao residual aos circuitos seguintes e nao faz corte nem protecção ao cabo de entrada mais uma vez este e. Protegido pelo disjuntor no quadro geral.


Voce esta muito mas. Muito. Confuso.

Voltando ao assunto da potência contratada. Se tem um ID a funcionar como corte geral este deve ser sempre de intensidade superior a contratada apenas por garantia de funcionamento. Se tem contrato de 45A este equipamento deve ser de 63A. Mais uma vez chamo a atencao que o ID tem o objetivo de fazer uma leitura de fugas e garantir a protecao de pessoas e bens e nunca ds instalação para isso servem os disjuntores.

E para terminar qual o objetivo de trocar o equipamento de 32A que garante a protecao do cabo de 6 mm por um de 40A onde perde a proteção deste cabo que nao esta preparado para atuar acika dos 32A?

Como referi varias vezes noto bastante confusao no seu raciocínio e devera solicitar a intervenção de um tecnico por forma a evitar erros que podem causar danos serios ou pior....
Meu caro, eu nunca disse que seria eu a fazer qualquer intervenção. Estou a tentar perceber o porquê de algumas coisas na instalação antes de solicitar a intervenção, uma vez que se trata de uma instalação com 1 ano.
Ainda em relação aos disjuntores e diferenciais, posso me ter expressado incorretamente, mas o que ainda não percebo é, por exemplo, porque o instalador colocou no quadro geral um disjuntor de 32A a alimentar o quadro parcial, e aí a proteção por diferencial ser de 40A.
E claro, tendo 45A contratados, o quadro geral ter disjuntor de corte geral e diferencial ambos de apenas 40A.
Indiquei a secção e comprimento dos cabos existentes para perceber se é viável solicitar a troca do material que já indiquei.
pedro caetano
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 987
Registado: 14 fev 2010, 13:12
Localização: messines- silves
Enviou: 376 vezes
Agradecimento recebido: 76 vezes

Re: Potência contratada vs diferencial

Mensagem por pedro caetano »

boas. caro amigo se tem pedido 45a mude apenas o diferencial para 63a, o resto esta bem o cabo de 10mm se tem 15m ainda passa o limite é de 17m e o dijuntor de 32a esta correto para os 6mm ate podia por de 25a qual é o problema desde que não seja superior ao diferencial cump
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Potência contratada vs diferencial

Mensagem por lcmmonteiro »

E mais uma vez a sua resposta comprova que nao leu com atencao os comentários anteriores.

Ja foi explicado por varias vezes que se o cabo que alimenta o quadro parcial e de 6 mm2 logo a sua protecao no quadro geral tem que garantir a sua capacidade maxima que neste caso e de 32A. O ID que esta no quadro parcial deve ser de valor superior logo se e de 40A tanto melhor. A sua funcao e proteger as pessoas contra fugas e nao curto circuitos para isso tem o disjuntor.

Este ponto ja foi referido varias vezes sempre com a mesma informacao. De modo que espero que desta tenha entendido.

Voltando ao assunto primario onde parece que ainda esta confuso e confesso que eu proprio ainda nao entendi qual o equipamento que tem como corte geral.

No entanto vou informar novamente a situacao real.

Se tem um cabo de 10 mm2 a entrada nao interessa qual o equipamento que tem instalado no quadro geral no que toca a protecao desde cabo ate porque e volto a frisar novamente a proteccao deste cabo e garantida na portinhola ou na caixa de coluna por outro meio seja atraves de fusiveis ou outro seccionador. Ate aqui está novamente explicado.

Relativamente a potencia contratada de 45A se tem um ID de 40A como corte geral e precisar de consumir os 45A vai conseguir. Chegar la sem problemas pois o ID nao faz leitura termomagnetica o que pode acontecer quando o equipamento e inferior a intensidade que por ele passa e avariar se mais cedo. Portanto aqui nunca irá haver corte por curto circuito ou por excesso de. Consumo apenas e. Unicamente por defeito de fugas fe corrente.

Se tiver como corte geral um disjuntor de 40A aqui ja pode acontecer em algumas situacoes principalmente se a intensidade for de. Pico elevado e rapido é este cortar a passagem visto que a sua principal funcao ja r a leitura termo magnetica. No entanto na maioria das situações nem deve dar pela diferenca. Tal como se exceder ligeiramente e em modo lento os 45A o limitador no contador também permite o consumo ligeiramente acima dos 45A.


Conclusão

Ja foi dito varias vezes para. Conversar com a pessoa responsável pela instalação onde deve colocar todas essas questões por forma a entender o parecer de quem lhe realizou a instalação. Se apos essa conversa ainda tiver duvidas pode coloca las no forum onde obterá de certeza as respostas idóneas e justas capazes de o auxiliar.

Espero que desta vez tenha entendido o assunto e as respostas que lhe dei.

Cumprimentos
IFT
Curioso
Curioso
Mensagens: 76
Registado: 29 jan 2020, 12:55
Localização: Vila Real
Enviou: 1 vez

Re: Potência contratada vs diferencial

Mensagem por IFT »

lcmmonteiro Escreveu: 24 fev 2020, 16:06 E mais uma vez a sua resposta comprova que nao leu com atencao os comentários anteriores.

Ja foi explicado por varias vezes que se o cabo que alimenta o quadro parcial e de 6 mm2 logo a sua protecao no quadro geral tem que garantir a sua capacidade maxima que neste caso e de 32A. O ID que esta no quadro parcial deve ser de valor superior logo se e de 40A tanto melhor. A sua funcao e proteger as pessoas contra fugas e nao curto circuitos para isso tem o disjuntor.

Este ponto ja foi referido varias vezes sempre com a mesma informacao. De modo que espero que desta tenha entendido.

Voltando ao assunto primario onde parece que ainda esta confuso e confesso que eu proprio ainda nao entendi qual o equipamento que tem como corte geral.

No entanto vou informar novamente a situacao real.

Se tem um cabo de 10 mm2 a entrada nao interessa qual o equipamento que tem instalado no quadro geral no que toca a protecao desde cabo ate porque e volto a frisar novamente a proteccao deste cabo e garantida na portinhola ou na caixa de coluna por outro meio seja atraves de fusiveis ou outro seccionador. Ate aqui está novamente explicado.

Relativamente a potencia contratada de 45A se tem um ID de 40A como corte geral e precisar de consumir os 45A vai conseguir. Chegar la sem problemas pois o ID nao faz leitura termomagnetica o que pode acontecer quando o equipamento e inferior a intensidade que por ele passa e avariar se mais cedo. Portanto aqui nunca irá haver corte por curto circuito ou por excesso de. Consumo apenas e. Unicamente por defeito de fugas fe corrente.

Se tiver como corte geral um disjuntor de 40A aqui ja pode acontecer em algumas situacoes principalmente se a intensidade for de. Pico elevado e rapido é este cortar a passagem visto que a sua principal funcao ja r a leitura termo magnetica. No entanto na maioria das situações nem deve dar pela diferenca. Tal como se exceder ligeiramente e em modo lento os 45A o limitador no contador também permite o consumo ligeiramente acima dos 45A.


Conclusão

Ja foi dito varias vezes para. Conversar com a pessoa responsável pela instalação onde deve colocar todas essas questões por forma a entender o parecer de quem lhe realizou a instalação. Se apos essa conversa ainda tiver duvidas pode coloca las no forum onde obterá de certeza as respostas idóneas e justas capazes de o auxiliar.

Espero que desta vez tenha entendido o assunto e as respostas que lhe dei.

Cumprimentos
Agradeço a resposta.
Em relação ao corte geral já tinha dito anteriormente que está a ser feito por um disjuntor Hager MWN240 e daí também a minha questão da troca por modelo de 63A, por ter os 45A contratados
IFT
Curioso
Curioso
Mensagens: 76
Registado: 29 jan 2020, 12:55
Localização: Vila Real
Enviou: 1 vez

Re: Potência contratada vs diferencial

Mensagem por IFT »

Já agora...
Nunca referi que tinha corte geral com IDs
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Potência contratada vs diferencial

Mensagem por lcmmonteiro »

Ok.
Agora que parece que estamos em sintonia e uma vez que conseguimos entender que a instalação esta preparada para uma potência maxima de 10.35KVA monofasico ou seja 45A pode confrontar o tecnico responsável pela instalação e solicitar informação sobre esta situacao bem como a situacao da certificação. Acredito que obtera as respostas que procura.

Se nas suas contas e em conjunto com a simultaneidade realmente necessitar dos 45A ativos nesse caso devera substituir os equipamentos necessarios por forma a conseguir atingir esse valor.

Como ainda nao enviou nenhuma foto ou esquema do quadro geral em questao nao e possivel concluir se essa e a unica necessidade e a preocupação a levar em conta.

Se for possível da sua parte envie uma foto do exterior do quadro e do interior também.

Cumprimentos.
IFT
Curioso
Curioso
Mensagens: 76
Registado: 29 jan 2020, 12:55
Localização: Vila Real
Enviou: 1 vez

Re: Potência contratada vs diferencial

Mensagem por IFT »

lcmmonteiro Escreveu: 24 fev 2020, 17:26 Ok.
Agora que parece que estamos em sintonia e uma vez que conseguimos entender que a instalação esta preparada para uma potência maxima de 10.35KVA monofasico ou seja 45A pode confrontar o tecnico responsável pela instalação e solicitar informação sobre esta situacao bem como a situacao da certificação. Acredito que obtera as respostas que procura.

Se nas suas contas e em conjunto com a simultaneidade realmente necessitar dos 45A ativos nesse caso devera substituir os equipamentos necessarios por forma a conseguir atingir esse valor.

Como ainda nao enviou nenhuma foto ou esquema do quadro geral em questao nao e possivel concluir se essa e a unica necessidade e a preocupação a levar em conta.

Se for possível da sua parte envie uma foto do exterior do quadro e do interior também.

Cumprimentos.
Cá está o Q.Geral
Anexos
IMG_20200224_182334.jpg
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Potência contratada vs diferencial

Mensagem por lcmmonteiro »

Como a qualidade da imagem nao e muito boa o. Pouco que consigo entender e agradeco que me. Corrija se tiver errado.

Os cabos de. Entrada parecem entrar no ID certo?

O disjuntor a esquerda do ID que funcionamento tem e que modelo e?

O da direita em baixo e o de 32A que alimenta o quadro parcial certo?

Tem placa de indução ou vitroceramica? Parece me que não tem condutores de 4 mm. Estou certo?
IFT
Curioso
Curioso
Mensagens: 76
Registado: 29 jan 2020, 12:55
Localização: Vila Real
Enviou: 1 vez

Re: Potência contratada vs diferencial

Mensagem por IFT »

lcmmonteiro Escreveu: 24 fev 2020, 22:20 Como a qualidade da imagem nao e muito boa o. Pouco que consigo entender e agradeco que me. Corrija se tiver errado. A qualidade perdeu-se ao carregar a imagem...

Os cabos de. Entrada parecem entrar no ID certo? Os cabos de entrada estão no disjuntor à esquerda - modelo Hager MWN240

O disjuntor a esquerda do ID que funcionamento tem e que modelo e? Corte geral

O da direita em baixo e o de 32A que alimenta o quadro parcial certo? Certo

Tem placa de indução ou vitroceramica? Parece me que não tem condutores de 4 mm. Estou certo? Tenho indução, mas alimentada pelo Q. Parcial
IFT
Curioso
Curioso
Mensagens: 76
Registado: 29 jan 2020, 12:55
Localização: Vila Real
Enviou: 1 vez

Re: Potência contratada vs diferencial

Mensagem por IFT »

Cá está o Q. Parcial
Anexos
IMG_20200128_162415.jpg
IFT
Curioso
Curioso
Mensagens: 76
Registado: 29 jan 2020, 12:55
Localização: Vila Real
Enviou: 1 vez

Re: Potência contratada vs diferencial

Mensagem por IFT »

lcmmonteiro Escreveu: 24 fev 2020, 22:20 Como a qualidade da imagem nao e muito boa o. Pouco que consigo entender e agradeco que me. Corrija se tiver errado.

Os cabos de. Entrada parecem entrar no ID certo?

O disjuntor a esquerda do ID que funcionamento tem e que modelo e?

O da direita em baixo e o de 32A que alimenta o quadro parcial certo?

Tem placa de indução ou vitroceramica? Parece me que não tem condutores de 4 mm. Estou certo?
Boas!
Algum comentário ao Quadro Parcial'?