Protecção diferencial em circuitos de iluminação led e em armaduras lasse II

Mensagem por Riamar »

Boa tarde,

Solicitava aos entendidos o favor de me esclarecer se são obrigatórias serem protegidas por interruptor diferencial no quadro:

- os circuitos de iluminação em painel led (a luminária tem um aparelho que abaixa a tensão para 12 ou 24 volts que depois alimentam o painel de leds)
- os circuitos de iluminação com luminárias da classe II.

Obrigado a quem me responder


joao-pt
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 1383
Registado: 02 out 2014, 21:42
Agradecimento recebido: 191 vezes

Re: Protecção diferencial em circuitos de iluminação led e em armaduras lasse II

Mensagem por joao-pt »

Interruptor diferencial deve ter toda a instalação, possivelmente estarás a confundir com ter condutor de proteção ou não.
Riamar
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 109
Registado: 08 jan 2009, 21:04

Re: Protecção diferencial em circuitos de iluminação led e em armaduras lasse II

Mensagem por Riamar »

Obrigado pela resposta.
Mas se a luminária led é ligada a tensão de segurança de 12 ou 24 volts para que serve o diferencial?
Por outro lado nestas luminárias painel led devem ser ligadas com o fio de terra?
Nas de classe II não se deve ligar.
Ora se não se liga o fio de terra para quê o diferencial?
Isto para mim é um pouco confuso.
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Protecção diferencial em circuitos de iluminação led e em armaduras lasse II

Mensagem por lcmmonteiro »

A maioria das iluminarias sejam Led fluorescente ou halogéneo Teem transformadores. Mas todas elas são alimentadas por 230v ac.

Toda a instalação residencial deve ser protegida por diferenciais por forma a proteger os humanos.

Quanto às classes de isolamento se já são classe 2 não necessitam de ligação ao condutor terra até porque já garantem a sua protecção uma vez que são construídas em materiais isolantes.
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Protecção diferencial em circuitos de iluminação led e em armaduras lasse II

Mensagem por ENERGY »

Riamar Escreveu: 25 jul 2019, 22:06 Obrigado pela resposta.
Mas se a luminária led é ligada a tensão de segurança de 12 ou 24 volts para que serve o diferencial?
Por outro lado nestas luminárias painel led devem ser ligadas com o fio de terra?
Nas de classe II não se deve ligar.
Ora se não se liga o fio de terra para quê o diferencial?
Isto para mim é um pouco confuso.
Boas
A Instalação Elétrica tem de estar preparada para receber equipamentos da classe I ou da Classe II, logo instalação com condutores de proteção e a respetiva proteção Diferencial, hoje uma instalação que tem ligado um equipamento da classe II nada indica que amanhã não venha a ter ligado um equipamento da classe I.
Cpts.
Energy
Riamar
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 109
Registado: 08 jan 2009, 21:04

Re: Protecção diferencial em circuitos de iluminação led e em armaduras lasse II

Mensagem por Riamar »

Entendido, obrigado.
Jorge Martins
Curioso
Curioso
Mensagens: 26
Registado: 12 mai 2008, 11:55

Re: Protecção diferencial em circuitos de iluminação led e em armaduras lasse II

Mensagem por Jorge Martins »

No esquema TT entendo que todos circuitos devem ter protecção diferencial, à excepção dos quadros eléctricos que se forem de classe II, não precisam de ser alimentados com protecção diferencial. Se forem de classe I precisam.