Mensagem por McNuno73 »

Boa tarde, estou com uma dúvida. Á noite (19h/ 19h30) quando ligo a tv + a box ,luzes e 3 bicos da placa de induçao o disjuntor geral dispara mas durante o dia (10h) ligo os 4 bicos da placa mais a luzes e a tv e a box e ainda o euxastor e continua tudo ligado sem disparo


pgomes
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 3
Registado: 28 out 2018, 19:28
Localização: Portugal

Re: Protecção diferencial

Mensagem por pgomes »

boa noite. mora numa zona com muitas residencias?
Mario Lopes
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 250
Registado: 12 jan 2011, 14:37
Localização: Telheiras - Lisboa
Agradecimento recebido: 14 vezes

Re: Protecção diferencial

Mensagem por Mario Lopes »

Isso provavelmente é queda de tensão. Quanto menor a tensão, maior a corrente para a mesma potência, e isso faz com que a corrente suba acima do contratado.
McNuno73
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 2
Registado: 18 jan 2019, 14:49
Localização: Dinamarca

Re: Protecção diferencial

Mensagem por McNuno73 »

pgomes Escreveu: 20 jan 2019, 21:52 boa noite. mora numa zona com muitas residencias?
Sim, no centro da cidade
HJCruz
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 129
Registado: 18 jan 2018, 15:56
Localização: Castelo Branco
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 22 vezes

Re: Protecção diferencial

Mensagem por HJCruz »

Caros,
O que acontece é normal. Potência = Voltagem multiplicada pela corrente consumida. Logo com diminuição da voltagem na rede, para a mesma potência consumida, origina aumento da corrente e consecutivo disparo do disjuntor.
Nota: Nada disto tem haver com a proteção diferencial, que é outra coisa.
Atenciosamente,
HJCruz
Faiante
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Mensagens: 372
Registado: 08 mai 2018, 10:58
Agradecimento recebido: 38 vezes

Re: Protecção diferencial

Mensagem por Faiante »

Boas meu caro " McNuno73"

Apesar de este post ser de janeiro de 2019, penso que a anomalia que reporta já esteja solucionada.

Contudo ao reparar hoje neste pedido de ajuda penso que e talvez não me deva enganar tratar-se de um problema com a falta de neutro da EDP.
Esta situação apenas se observa com a ligação da iluminação pública. logo, para resolver esse problema deve solicitar a presença dos técnicos EDP
e reforçar o neutro através de uma ligação à terra.
Todavia, poderá haver ainda uma segunda hipótese de o amigo ter algum equipamento eletrónico, ainda que desligado mas quando a Iluminação
pública liga, passa a haver uma maior circulação de corrente pelo neutro devido ao desequilíbrio nas 3 fases. fazendo com que no sistema
electrónico desse equipamento algum componente altere as suas funções de trabalho e passe a ser condutor no sentido inverso, logo possa
causar o disparo do disjuntor EDP.

Cptos

JAG
Responder

Voltar para “Proteção Elétrica”