Disjuntores não disparam..!

Responder
Petermo
Curioso
Curioso
Mensagens: 46
Registado: 06 fev 2014, 10:04
Localização: Santarém
Agradecimento recebido: 1 vez

Disjuntores não disparam..!

Mensagem por Petermo »

Boa noite a todos,

Adquiri uma casa recentemente com R/chão e 1º Andar, aos poucos começo a constatar que os quadros eléctricos estão mal dimensionados, pois quando há qualquer problema só o Disjuntor Diferencial da Companhia é que dispara, o resto disjuntores não actuam, ainda hoje um aparelho electrónico queimou no 1º Andar e o respectivo Disjuntor não disparou, por sorte abri o aparelho e só o fusível se queimou mas os estragos podiam ser maiores. Tenho um Quadro no R/chão e outro no 1ºAndar.

Qual será o problema ?


Obrigado a todos


ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Disjuntores não disparam..!

Mensagem por ENERGY »

Petermo Escreveu: 09 mar 2018, 21:07 Boa noite a todos,

Adquiri uma casa recentemente com R/chão e 1º Andar, aos poucos começo a constatar que os quadros eléctricos estão mal dimensionados, pois quando há qualquer problema só o Disjuntor Diferencial da Companhia é que dispara, o resto disjuntores não actuam, ainda hoje um aparelho electrónico queimou no 1º Andar e o respectivo Disjuntor não disparou, por sorte abri o aparelho e só o fusível se queimou mas os estragos podiam ser maiores. Tenho um Quadro no R/chão e outro no 1ºAndar.

Qual será o problema ?


Obrigado a todos
Boas
Para uma analise mais correta, seria importante colocar aqui umas imagens desses quadros elétricos, para vermos quais as proteções diferenciais e respetivos disjuntores etc.
Cpts.
Energy
Avatar do Utilizador
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Mensagens: 390
Registado: 23 fev 2017, 23:30
Localização: Carcavelos
Enviou: 83 vezes
Agradecimento recebido: 49 vezes
Contacto:

Re: Disjuntores não disparam..!

Mensagem por LVirtual »

Petermo Escreveu: 09 mar 2018, 21:07 Boa noite a todos,

Adquiri uma casa recentemente com R/chão e 1º Andar, aos poucos começo a constatar que os quadros eléctricos estão mal dimensionados, pois quando há qualquer problema só o Disjuntor Diferencial da Companhia é que dispara, o resto disjuntores não actuam, ainda hoje um aparelho electrónico queimou no 1º Andar e o respectivo Disjuntor não disparou, por sorte abri o aparelho e só o fusível se queimou mas os estragos podiam ser maiores. Tenho um Quadro no R/chão e outro no 1ºAndar.

Qual será o problema ?


Obrigado a todos
Convem tambem saber que aparelho eletronico foi esse que queimou o fusivel.

numa anomalia electrica, dependendo da sua natureza nem sempre dispara o disjuntor.
no caso, pelas poucas pistas que apresenta e na minha opiniao em termos de proteçao electrica ocorreu o que era esperado.

Num sistema electrico (Quadro de Proteçao, Cablagem electrica, Equipamentos electricos/electronicos) o Quadro Electrico protege a instalaçao electrica, nao os aparelhos eletricos/eletronicos, esses tem a sua propria protecçao contra anomalias electricas por via dos fusiveis internos ou outros circuitos electronicos de proteçao.
Em muitos equipamentos electronicos ha 2 fusiveis, o da propria alimentaçao a 230V e o da alimentaçao de equipamentos perifericos ligados a esse circuito. Resta saber exactamente qual dos dois fusiveis se os tem queimou.

Se for o fusivel da alimentaçao do equipamento electronico e em conjunto com o disparo do diferencial da companhia, é indicador que algo no equipamento esta a fazer passar corrente directamente entre a fase e o neutro ou no caso de ser na parte electronica de haver um curto circuito directo entre as linhas de alimentaçao do mesmo.

So por mudar o fusivel do aparelho nao vai ser resolvido o problema. convem indicar que aparelho é para poder fornecer mais ajuda.
Silvio Santos - http://www.s-tronika.com
joao-pt
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 1383
Registado: 02 out 2014, 21:42
Agradecimento recebido: 191 vezes

Re: Disjuntores não disparam..!

Mensagem por joao-pt »

Para além do que já foi dito, convém saber qual a potência contratada. Pode não existir qualquer problema na instalação mas o limitador de potência estar a disparar porque a potência contratada foi ultrapassada.
Avatar do Utilizador
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Mensagens: 390
Registado: 23 fev 2017, 23:30
Localização: Carcavelos
Enviou: 83 vezes
Agradecimento recebido: 49 vezes
Contacto:

Re: Disjuntores não disparam..!

Mensagem por LVirtual »

joao.pt Escreveu: 10 mar 2018, 14:01 Para além do que já foi dito, convém saber qual a potência contratada. Pode não existir qualquer problema na instalação mas o limitador de potência estar a disparar porque a potência contratada foi ultrapassada.
o fusivel do aparelho tambem rebentou, o que quer dizer que ha um curto circuito directo algures ou no aparelho ou no cabo do aparelho...
Silvio Santos - http://www.s-tronika.com
joao-pt
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 1383
Registado: 02 out 2014, 21:42
Agradecimento recebido: 191 vezes

Re: Disjuntores não disparam..!

Mensagem por joao-pt »

Não me referia à situação do fusível obviamente mas sim ao facto de os disjuntores não dispararem.
Avatar do Utilizador
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Mensagens: 390
Registado: 23 fev 2017, 23:30
Localização: Carcavelos
Enviou: 83 vezes
Agradecimento recebido: 49 vezes
Contacto:

Re: Disjuntores não disparam..!

Mensagem por LVirtual »

joao.pt Escreveu: 10 mar 2018, 15:55 Não me referia à situação do fusível obviamente mas sim ao facto de os disjuntores não dispararem.
os disjuntores so disparam em situaçoes de sobretensao. se queimou o fusivel e disparou o diferencial, foi um contacto directo á terra ou ao neutro antes do aparelho, ou a fonte de alimentaçao do aparelho que entrou em curto circuito e por isso rebentou o fusivel. agora o que provocou o curto circuito da fonte de alimentaçao é que esta ainda por determinar. so sabendo de que aparelho electronico se trata se pode la chegar...
Silvio Santos - http://www.s-tronika.com
joao-pt
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 1383
Registado: 02 out 2014, 21:42
Agradecimento recebido: 191 vezes

Re: Disjuntores não disparam..!

Mensagem por joao-pt »

LVirtual Escreveu: 10 mar 2018, 18:37 os disjuntores so disparam em situaçoes de sobretensao.
(...)
Errado.
Avatar do Utilizador
MFigueiredo
Curioso
Curioso
Mensagens: 37
Registado: 27 nov 2010, 17:06
Localização: A sul do norte e a norte do centro
Enviou: 9 vezes
Agradecimento recebido: 7 vezes

Re: Disjuntores não disparam..!

Mensagem por MFigueiredo »

Quando a potência contratada for 3.45 Kva os disjuntores 16A das tomadas não disparam.
MFigueiredo
Avatar do Utilizador
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Mensagens: 390
Registado: 23 fev 2017, 23:30
Localização: Carcavelos
Enviou: 83 vezes
Agradecimento recebido: 49 vezes
Contacto:

Re: Disjuntores não disparam..!

Mensagem por LVirtual »

se ligares nas tomadas aparelhos de 32 amperes vais ver se eles nao disparam...
Silvio Santos - http://www.s-tronika.com
Responder

Voltar para “Proteção Elétrica”