Terminologia em equipamentos de proteção

Responder
edeluz
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 781
Registado: 09 out 2016, 16:59
Enviou: 133 vezes
Agradecimento recebido: 23 vezes

Terminologia em equipamentos de proteção

Mensagem por edeluz »

Olá a todos,

Estes termos existem em PT ou são termos do Brasil!?

- Interruptor Diferencial (ID) ou Interruptor Diferencial Residual (IDR);
- Disjuntor Diferencial (DR) ou Disjuntor Diferencial Residual (DDR);

São tudo coisas diferentes!?
Sempre que pesquiso os termos em separado acabo sempre no mesmo material...por isso estou a ficar confuso se isso existe mesmo ou se estamos a falar do mesmo mas com termos diferentes!

Obrigado


joao-pt
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 1383
Registado: 02 out 2014, 21:42
Agradecimento recebido: 191 vezes

Re: Terminologia em equipamentos de proteção

Mensagem por joao-pt »

O termo Residual é aplicado essencialmente no Brasil.
edeluz
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 781
Registado: 09 out 2016, 16:59
Enviou: 133 vezes
Agradecimento recebido: 23 vezes

Re: Terminologia em equipamentos de proteção

Mensagem por edeluz »

Mas Interruptor Diferencial (ID) e Interruptor Diferencial Residual (IDR) são a mesma coisa?
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5370
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 194 vezes

Re: Terminologia em equipamentos de proteção

Mensagem por nelmindo »

edeluz Escreveu: 08 out 2017, 11:14 Mas Interruptor Diferencial (ID) e Interruptor Diferencial Residual (IDR) são a mesma coisa?
Sim.
Já agora acrescento que existe também relé diferencial ou relé diferencial residual se preferir.
edeluz
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 781
Registado: 09 out 2016, 16:59
Enviou: 133 vezes
Agradecimento recebido: 23 vezes

Re: Terminologia em equipamentos de proteção

Mensagem por edeluz »

O relé diferencial são estes: http://www.hager.pt/produtos-e-catalogu ... s/4339.htm
E o interruptor diferencial são estes: http://www.hager.pt/produtos-e-catalogu ... s/3943.htm

Pelo que percebo eles complementam-se, certo?
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5370
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 194 vezes

Re: Terminologia em equipamentos de proteção

Mensagem por nelmindo »

edeluz Escreveu: 08 out 2017, 15:12 O relé diferencial são estes: http://www.hager.pt/produtos-e-catalogu ... s/4339.htm
E o interruptor diferencial são estes: http://www.hager.pt/produtos-e-catalogu ... s/3943.htm

Pelo que percebo eles complementam-se, certo?
Não.
O relé é intermediário. Ex: relé térmico, ele detecta que há uma sobrecarga e desliga o contactor (pede/manda o contactor desligar o circuito).
O relé diferencial faz o mesmo, detecta que há uma fuga e manda alguém desligar o circuito. Esse alguém pode ser um contactor, pode ser um interruptor com disparador por emissão de corrente, pode ser um disjuntor com disparador de subtensão.
Os blocos vigi, que o pessoal conhece por esse nome, são nada mais do que um disjuntor e um relé diferencial associados. O relé dif detecta a fuga e mecânicamente dispara o disjuntor que estava armado.
Responder