Terras de Serviço e Protecção Grupo Gerador Socorro

Responder
Avatar do Utilizador
Pedro Oliveira
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 163
Registado: 22 nov 2008, 17:12
Localização: Torres Vedras

Terras de Serviço e Protecção Grupo Gerador Socorro

Mensagem por Pedro Oliveira »

Bom dia,

Se para o PT, é fácil encontrar no Decreto n.º 42 895 que a Terra de Serviço e Terra de Protecção devem ser inferiores a 20ohm, o mesmo já não se diz do caso dos Geradores de Socorro destas instalações, com mais de 100kVA. Onde está a legislação e qual é o valor máximo da TS e TP?

Obrigado,
Pedro Oliveira


Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Terras de Serviço e Protecção Grupo Gerador Socorro

Mensagem por joaoosvaldo »

Veja a Ficha Técnica seguinte da CERTIEL:

https://www.certiel.pt/c/document_libra ... upId=10100
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: [email protected]
Avatar do Utilizador
Pedro Oliveira
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 163
Registado: 22 nov 2008, 17:12
Localização: Torres Vedras

Re: Terras de Serviço e Protecção Grupo Gerador Socorro

Mensagem por Pedro Oliveira »

Obrigado!
Responder

Voltar para “Proteção Elétrica”